> Пожаротущение масляных силовых трансфотматоров, компенсатор в сухотрубной системе
LEXX-69
сообщение 8.6.2011, 10:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 38033



Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста как рассчитать компенсатор в сухотрубной системе пожаротущения масляных силовых трансфотматоров. Расстояние между неподвижными опорами составляет 20 и 30 м, диаметр трубы Дн=273 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 9.6.2011, 13:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



А зачем компенсатор на сухотрубе? blink.gif Что он будет компенсировать?

Диаметр трубы 273? blink.gif Он, извиняюсь, где расположен то??

Сообщение отредактировал Tony 8888 - 9.6.2011, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEXX-69
сообщение 9.6.2011, 13:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 38033



сухотрубы находятся над поверхностью земли (от камеры переключения задвижек до обвязки трансформатора)
Нужны ли вообще компенсаторы?В Аналогах компенсаторы есть.Меня интерисует методика расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 9.6.2011, 19:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Странно...не встречался с таким в своей практике...А аналог можете кинуть, хоть посмотреть о чем речь идет? И еще: раз трубопровод проложен над поверх. земли, то, по идее, он должен быть защищен от замерзания. Как выполнен этот аспект? Или там не требуется этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.6.2011, 19:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если трубопровод не очень протяженный, можно сделать одну неподвижную опору. При этом если труба имеет достаточное количество поворотов, нужно её просчитать на самокомпенсацию. Задача компенсации температурных удлинений трубопроводов описана в книгах по сопромату и в различных справочниках по проектированию трубопроводов. Её нельзя изложить в двух словах на форуме. Установка на пожарных сухотрубах линзовых и сильфонных комперсаторов вызывает некоторые сомнения, так как вода будет оставаться в нижней части линз.
Пример расчета П-образных компенсаторов есть по адресу: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2189

Сообщение отредактировал BTS - 9.6.2011, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 10.6.2011, 8:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Я еще раз повторю вопрос: откуда возьмутся температурные удлиннения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.6.2011, 10:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Tony 8888 @ 10.6.2011, 9:25) *
Я еще раз повторю вопрос: откуда возьмутся температурные удлиннения?

Разница между максимальной летней и минимальной зимней температурами может быть достаточно значительной для того, чтобы предусматривать компенсацию температурного удлинения труб..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEXX-69
сообщение 10.6.2011, 13:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 38033



В аналогах нет ни какой теплоизоляции,
по расчету в МГСН 5.02-99 в ПРИЛОЖЕНИИ П длина сухотруба достаточно большая, да и вода в трубе вряд ли замерзнет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных