Цитата(ruben @ 8.6.2011, 14:31)

Интуитивно мне тоже кажется, что смысл в том, что при остановке механической приточки необходимо как бы обеспечить воздух на горение. В данном конкретном случае при остановке механической приточки система обеспечения воздухом котлов (мы проверяли такой случай) работает плохо - на горение воздуха мало, помещение становится под разрежение. Но! ведь для механических приточек также предусмотрена система резервирования на случай выхода из строя основных приточных вентиляторов
Или таки предусмотреть на крайний случай естественную вентиляцию? Но как её рассчитывать? И при работе основной, с механическим побуждением, естественную закрывать шиберами?
В общем неясно
Из правил до 0,7
Цитата
4.26. Помещение, где размещены котлы, зольное помещение, а также все вспомогательные и бытовые помещения оборудуют естественной и искусственной вентиляцией.
Ваш вопрос вовремя, вчера искал обоснование необходимости естественной вентиляции.
Котельная с пластиком окна и двери. Калорифер и вытяжка. Должен быть баланс по расходу, а как он может быть увязан изменением режима работы котлов.
Основание может быть буква
и?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.6.2011, 10:10