ruben
Встроенное помещение котельной мощностью 2,3 Мвт, размещаемое в подвале здания, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Расчёт сделан на основе 3х кратного воздухообмена плюс количество поступаемого на горение воздуха. Инспектирующее лицо требует оснащения дополнительной приточно-вытяжной вентиляции естественного побуждения, ссылаясь на 16ю главу СНиП II-35-76.
Хотя в Приложении 11 к СНиП II-35-76 (примечание к Таблице) отмечена необходимость во встроенных котельных, размещаемых в подвале, предусматривать вентиляцию с механическим побуждением.
Какой смысл устраивать ещё и естественную ПВ вентиляцию? Видимо исходя из надёжности работы системы вентиляции?
Подскажите, кто сталкивался с этим
EJIEHA
Сразу скажу - никогда не делала такую вентиляцию. Но, может быть, тут ключевая фраза - воздух на горение? Если механическая остановится, этот воздух будет поступать?
ruben
Цитата(EJIEHA @ 8.6.2011, 12:34) *
Сразу скажу - никогда не делала такую вентиляцию. Но, может быть, тут ключевая фраза - воздух на горение? Если механическая остановится, этот воздух будет поступать?

Интуитивно мне тоже кажется, что смысл в том, что при остановке механической приточки необходимо как бы обеспечить воздух на горение. В данном конкретном случае при остановке механической приточки система обеспечения воздухом котлов (мы проверяли такой случай) работает плохо - на горение воздуха мало, помещение становится под разрежение. Но! ведь для механических приточек также предусмотрена система резервирования на случай выхода из строя основных приточных вентиляторов
Или таки предусмотреть на крайний случай естественную вентиляцию? Но как её рассчитывать? И при работе основной, с механическим побуждением, естественную закрывать шиберами?
В общем неясно
CNFHSQ
Цитата(ruben @ 8.6.2011, 14:31) *
Интуитивно мне тоже кажется, что смысл в том, что при остановке механической приточки необходимо как бы обеспечить воздух на горение. В данном конкретном случае при остановке механической приточки система обеспечения воздухом котлов (мы проверяли такой случай) работает плохо - на горение воздуха мало, помещение становится под разрежение. Но! ведь для механических приточек также предусмотрена система резервирования на случай выхода из строя основных приточных вентиляторов
Или таки предусмотреть на крайний случай естественную вентиляцию? Но как её рассчитывать? И при работе основной, с механическим побуждением, естественную закрывать шиберами?
В общем неясно

Из правил до 0,7
Цитата
4.26. Помещение, где размещены котлы, зольное помещение, а также все вспомогательные и бытовые помещения оборудуют естественной и искусственной вентиляцией.

Ваш вопрос вовремя, вчера искал обоснование необходимости естественной вентиляции.
Котельная с пластиком окна и двери. Калорифер и вытяжка. Должен быть баланс по расходу, а как он может быть увязан изменением режима работы котлов.
Основание может быть буква и?
ruben
Цитата(CNFHSQ @ 9.6.2011, 11:22) *
Из правил до 0,7

Ваш вопрос вовремя, вчера искал обоснование необходимости естественной вентиляции.
Котельная с пластиком окна и двери. Калорифер и вытяжка. Должен быть баланс по расходу, а как он может быть увязан изменением режима работы котлов.
Основание может быть буква и?

Обращаю ваше внимание, что этот вопрос должен был бы возникать не только на уровне проектирования новых котельных, но и ежегодно при проверке дымовых и вент. каналов котельных. Думаю, что у людей, которые занимаются проверкой дымовых и вент. каналов ответ уже готов
CNFHSQ
Такая котельная , т.е. без жалюзей встретилась впервые. Но она на стадии пусконаладки.