> Существуют ли нормы на установку сигнализаторов в компрессорной на фреоне
Draiko
сообщение 9.6.2011, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



Добрый день Форумчане. Кто нибудь видел нормы по установки сигнализаторов в компрессорной, которая работает на фреоне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 9.6.2011, 12:30
Сообщение #2


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Draiko @ 9.6.2011, 10:49) *
Добрый день Форумчане. Кто нибудь видел нормы по установки сигнализаторов в компрессорной, которая работает на фреоне?


Если вопрос из серии надо/ненадо, то СНиП 41-01-2003:
"9.16 В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.

При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее:

а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;
..."


Аварию отслеживать надо значит и сигнализатор требуется.

Норма по установке с точки зрения что, куда и как - в соответствии с инструкцией по применению:
"...Для обеспечения соответствия инструкции РД-12-341-00, введенной постановлением Госгортехнадзора РФ в действие с 01.05.00, в работу звуковой и светодиодной сигнализации газоанализаторов в исполнении для котельных внесены следующие изменения..."

Возможно в этом документике что-нибудь и про компрессорные изложено unsure.gif

ЗЫ
Как вариант поискать "Техническую документацию на ГАНК-4РБф" и там может быть что-нибудь сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных