Добрый день Форумчане. Кто нибудь видел нормы по установки сигнализаторов в компрессорной, которая работает на фреоне?
tuguzak
Цитата(Draiko @ 9.6.2011, 10:49) *
Добрый день Форумчане. Кто нибудь видел нормы по установки сигнализаторов в компрессорной, которая работает на фреоне?


Если вопрос из серии надо/ненадо, то СНиП 41-01-2003:
"9.16 В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.

При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее:

а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;
..."


Аварию отслеживать надо значит и сигнализатор требуется.

Норма по установке с точки зрения что, куда и как - в соответствии с инструкцией по применению:
"...Для обеспечения соответствия инструкции РД-12-341-00, введенной постановлением Госгортехнадзора РФ в действие с 01.05.00, в работу звуковой и светодиодной сигнализации газоанализаторов в исполнении для котельных внесены следующие изменения..."

Возможно в этом документике что-нибудь и про компрессорные изложено unsure.gif

ЗЫ
Как вариант поискать "Техническую документацию на ГАНК-4РБф" и там может быть что-нибудь сказано.