Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система управления неприоритетными нагрузками
Гость_ap_flood_*
сообщение 9.6.2011, 13:43
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Создается система управления неприоритеными нагрузками (далее НН) супермаркета, которая позволяет отключать НН при превышении расчетного тока на вводе в супермаркет. На обекте применяется контроллер АС500 (АВВ).
Суть вопроса в том, что на вводе стоят плавкие вставки на 400А, и превышать этот ток мы можем только кратковременно, а в длительном режиме превышения тока должны отключаться неприоритетные нагрузки (как следствие ток снижается до установленного значения). Можно ли привязать время отключения нагрузок к расчетному времени срабатывания плавкой вставки, т.е. фактически реализовать характеристику I(t)?
С моей точки зрения это ненадежный вариант, поскольку характеристика предохранителя не всегда соответствует расчетам и можно пролететь. Кроме того при частых превышениях расчетного тока (400А) характеристика предохранителя может измениться (срабатывать плавиться будет быстрее).
Подскажите, имеет ли право на жизнь такое решение. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.6.2011, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Не имеет. Существует допуск на отклонения в характеристиках предохранитель. По этому вы никогда ее точно не сможете реализовать. Помимо всего прочего эта характеристика еще и зависит от температуры окружающей среды.
Наверное можно допускать некую перегрузку, но взять скажем 50% от допустимой. Но и в этом не вижу особого смысла.
Поставьте боле-менее вменяемое значение перегрузки, которое скажем можно держать минут 30, ну или 10. Маленькие значения вам все-равно особой погоды не сделают и лавить их не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных