ap_flood
Добрый день!
Создается система управления неприоритеными нагрузками (далее НН) супермаркета, которая позволяет отключать НН при превышении расчетного тока на вводе в супермаркет. На обекте применяется контроллер АС500 (АВВ).
Суть вопроса в том, что на вводе стоят плавкие вставки на 400А, и превышать этот ток мы можем только кратковременно, а в длительном режиме превышения тока должны отключаться неприоритетные нагрузки (как следствие ток снижается до установленного значения). Можно ли привязать время отключения нагрузок к расчетному времени срабатывания плавкой вставки, т.е. фактически реализовать характеристику I(t)?
С моей точки зрения это ненадежный вариант, поскольку характеристика предохранителя не всегда соответствует расчетам и можно пролететь. Кроме того при частых превышениях расчетного тока (400А) характеристика предохранителя может измениться (срабатывать плавиться будет быстрее).
Подскажите, имеет ли право на жизнь такое решение. Спасибо!
Rus75
Не имеет. Существует допуск на отклонения в характеристиках предохранитель. По этому вы никогда ее точно не сможете реализовать. Помимо всего прочего эта характеристика еще и зависит от температуры окружающей среды.
Наверное можно допускать некую перегрузку, но взять скажем 50% от допустимой. Но и в этом не вижу особого смысла.
Поставьте боле-менее вменяемое значение перегрузки, которое скажем можно держать минут 30, ну или 10. Маленькие значения вам все-равно особой погоды не сделают и лавить их не стоит.