> ПК в лифтовои холе, нужно ли ставить?
Evgenya
сообщение 14.6.2011, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Возник вопрос необходимо ли устанавливать ПК (пожарный кран) в лифтовом холле? Заранее спасибо!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.6.2011, 15:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Что значит необходимо? Если вы имеете в виду наличие нормативных требований по необходимости установки ПК именно в лестничных клетках - не встречал таких.
Что касается возможности установки - если не сужают ширину пути эвакуации меньше допустимой и к ним обеспечен свободный доступ, то можно.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 14.6.2011, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 14.6.2011, 16:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Извиняюсь, не то написал, вопрос был про лифтовые холлы, а я про ЛК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 15.6.2011, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



в проекте ПК стоит в лифтовом холле. а отверстия в перекрытии для трубы не заложили, вот и хотим перенести в сторону ПК. Проектировщики нормативов не показали. Вот и интересно есть ли норматив регламентирующий установку именно в лифтовом холле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.6.2011, 8:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



ПК должны быть установлены в местах общего пользования и быть легко доступными.
Нормавтивов требующих установку ПК именно в лифтовых холлах не видел.
Если будете переносить ПК, проверьте возможность орошения из всех ПК на этаже (с учетом перенесенного) наиболее удаленных помещений с расчетным количеством струй и радиусом действия ПК.
ПК должны быть установлены в местах общего пользования и быть легко доступными, вы скорее всего будете переносить ПК в коридор - учтите ширину пути эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 15.6.2011, 9:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



спасибо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных