Возник вопрос необходимо ли устанавливать ПК (пожарный кран) в лифтовом холле? Заранее спасибо!!! rolleyes.gif
Fisher_dm
Что значит необходимо? Если вы имеете в виду наличие нормативных требований по необходимости установки ПК именно в лестничных клетках - не встречал таких.
Что касается возможности установки - если не сужают ширину пути эвакуации меньше допустимой и к ним обеспечен свободный доступ, то можно.
Fisher_dm
Извиняюсь, не то написал, вопрос был про лифтовые холлы, а я про ЛК!
Evgenya
в проекте ПК стоит в лифтовом холле. а отверстия в перекрытии для трубы не заложили, вот и хотим перенести в сторону ПК. Проектировщики нормативов не показали. Вот и интересно есть ли норматив регламентирующий установку именно в лифтовом холле?
Fisher_dm
ПК должны быть установлены в местах общего пользования и быть легко доступными.
Нормавтивов требующих установку ПК именно в лифтовых холлах не видел.
Если будете переносить ПК, проверьте возможность орошения из всех ПК на этаже (с учетом перенесенного) наиболее удаленных помещений с расчетным количеством струй и радиусом действия ПК.
ПК должны быть установлены в местах общего пользования и быть легко доступными, вы скорее всего будете переносить ПК в коридор - учтите ширину пути эвакуации.
Evgenya
спасибо..