Цитата(HeatServ @ 24.6.2011, 13:32)

По внутренней температуре происходит только коррекция, если такая функция вообще есть, для этого нужны опорные точки.
А защита от перегрева ОС если так же как в ТРМ реализована, то сначала происходит регулирование по наружному воздуху, а если вдруг зашкалила обратка, то управление регулятором автоматически переходит на снижение обратки, как только она входит в график, контроллер начинает регулировать по наружному воздуху.
HeatServ! Эта функция скорее недостаток всех контроллеров. Она работает с
мгновенными значениями Т2. А ПТЭ регламентирует превышение
среднесуточных значений Т2 и не с отопления, а
средневзвешанную температуру Т2 ВСЕГО теплового пункта.
Поэтому включение этой функции приводит к потерям эффективности.
Пример. Переход СО из дежурного режима в рабочий (из субкомфортного в комфортный):
отработка по таймеру - открытие клапана/иглы элеватора - рост расхода/температурыТ1 - рост Т2 -
включение функции защиты по Т2В то время как это штатный режим - быстрый прогрев помещений (с пусть завышенной на 30 мин. обраткой).
Время переходного процесса существенно влияет на эффективность.
vovan08 "Где ставить датчики Тпом."?
Тут от задачи.... мы почти всегда ставим в самом холодном... Но это не значит, что всегда тянем провода до "глового помещения верхнего этажа"

Чаще ставим датчик близко (сохраняя меру), а его показания корректируем на самое холодное (допустим Тизм.пом. - 2*С) такая возможност есть у всех...
Можно в вытяжных каналах... ну вплоть навороченных схем контроллеров верхнего уровня - интегрирующих температуру термостатов и положения клапанов в помещениях)
Руками попробывать... и понимание "Как надо? - прийдет быстро