Доброго времени суток.
Хотелось бы получить консультацию и рекомендации по схеме модернизации теплового узла.
Имеется здание с элеваторным тепловым пунктом и однотрубной системой отопления. Необходимо модернизировать тепловой пункт на основе установки насоса, клапанов и внедрения погодозависимого регулирования.
В данный момент имеется два проектировщика, которые предлагают разные решения:
1. Установить на прямой трубе до врезки из обратки двухходовой клапан, а на обратную линию поставить насос
2. Установить трехходовой клапан и на линий врезки из обратки поставить насос.
ну и третий вариант, который есть, но никто из них не предложил: поставить трехходовик и насос на прямую после трехходового клапана.
Посоветуйте, кто тут прав и какая система наиболее эффективная. 
Мне нужно получить с проектировщиков не только схему модернизации, но и обоснование выбранного решения. 
Буду благодарен за помощь.
 

 ), а при возобновлении эл.питания , электронный регулятор тестирует систему и выводит её в работу на заданный режим. И теперь, если говорить о проблемах отключения эл. энергии, то не так всё страшно, как рисуется. Ну предположим, возникла где-то аварийная ситуация на эл.сетях или подстанции, ну не будет у вас света часа 4, и что??? если СО работала нормально и температура помещений была близка к нормируемой, то благодаря большой тепловой  инерционности здания, потребитель может и не заметить отключения.
 ), а при возобновлении эл.питания , электронный регулятор тестирует систему и выводит её в работу на заданный режим. И теперь, если говорить о проблемах отключения эл. энергии, то не так всё страшно, как рисуется. Ну предположим, возникла где-то аварийная ситуация на эл.сетях или подстанции, ну не будет у вас света часа 4, и что??? если СО работала нормально и температура помещений была близка к нормируемой, то благодаря большой тепловой  инерционности здания, потребитель может и не заметить отключения. , но экспертиза никогда не пропустит такую схему))))
 , но экспертиза никогда не пропустит такую схему))))
  (обзываем это плановой заменой элеватора). Толком в законе ремонт, кап. ремонт... дооснащение не прописаны.... надо этим пользоваться.
 (обзываем это плановой заменой элеватора). Толком в законе ремонт, кап. ремонт... дооснащение не прописаны.... надо этим пользоваться. уже сильно избитого автора насосной схемы. Стоят и работают ж/дома на рег. элеваторах, а через дорогу хитрый "офис" крепких ребят (порвало пластик - залило кипятком -отключили -все это замерзло)
  уже сильно избитого автора насосной схемы. Стоят и работают ж/дома на рег. элеваторах, а через дорогу хитрый "офис" крепких ребят (порвало пластик - залило кипятком -отключили -все это замерзло)