Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточно-вытяжная противодымная вентиляция, Наставление
Lander666
сообщение 22.6.2011, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



Рассудите..Административно-бытовое здание, двух этажное, высотой 8м, на втором этаже кабинеты, имеется коридор, длинной 32м, без естественного освещения, как быть с дымоудалением? Читал все нормы, но не нашел пункта, который бы жестко определял, в моем случае, наличие приточно-вытяжной противодымной вентиляции…Лестничные клетки с окнами. P/S если делать дымоудаление, хватит ли крышного вентилятора (соответственно подобранного на данный объем) ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 19:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Посмотрите требования СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования п. 7.2. Если рассматривать ваше здание как общественное то требуется делать дымоудаление из коридоров более 15 м. Хотя если прицепиться к словам:

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;

А у вас здание административно-бытовое, то не требуется. Хотя я бы рассматривал что требования к административно-бытовым зданиям должны быть не ниже чем к общественным. А следовательно дымоудаление нужно сделать.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 22.6.2011, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 22.6.2011, 20:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



В том то и дело...эксперт должен дать обоснование, на мой отказ делать ДУ...но мое здание не проходит по данным категориям....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 20:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



А как доказать что в административно-бытовом здании нет общественных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 20:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



По СНиП Общественные здания административного назначения

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП

Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

административные учреждения различных предприятий, втом числе промышленных;

конторы (офисы);

научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;

кредитно-финансовые учреждения и банки;

судебно-юридические учреждения и прокуратура;

редакционно-издательские организации (за исключением типографий).

Примечание - Положения данного СНиП распространяются также на проектирование зданий и помещений других учреждений непроизводственной сферы деятельности, где основные помещения используются только часть суток и в которых в основном находится постоянный контингент работников, привыкших к местным условиям.

Если ваше здание не подходит ни под один пункт этого списка то дымоудаление делать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 22.6.2011, 20:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



помещения общественного назначения
"Что такое помещения общественного назначения?" Описание термина.
встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей. (Смотри: СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 20:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Lander666 @ 22.6.2011, 21:15) *
помещения общественного назначения
"Что такое помещения общественного назначения?" Описание термина.
встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей. (Смотри: СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.)

Нет я имел в виду помещения с постоянными рабочими местами (кабинеты) и помещения с массовым пребыванием людей (конферец залы, залы для совещаний, учебные кабинеты)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 22.6.2011, 20:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



3.1*. В административных зданиях могут размещаться помещения управления, конструкторских бюро, информационно-технического назначения, копировально-множительных служб, вычислительной техники, охраны труда.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.09.04—87*


Что скажешь? У меня кабинеты начальников и замов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 20:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Я считатаю что коридоры без естественного освещения более 15м при кабинетах начальников и их замов нуждаются в противодымной защите также как например офисные помещения в которых также сидят начальники и их замы но данные помещения уже относятся к общественным зданиям. И там и там сидят люди и примерно одинаковое их количество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 22.6.2011, 20:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



А хватит одного крышного, для дымоудаления? Без создания притока?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 21:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Lander666 @ 22.6.2011, 21:52) *
А хватит одного крышного, для дымоудаления? Без создания притока?!

Приток можно сделать естественным, поставить клапан с приводом для притока воздуха при пожаре в наружней стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 22.6.2011, 21:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



да у меня же замкнутый коридор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 22.6.2011, 21:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Возможно приложить планировку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 23.6.2011, 8:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



Сделаю вытыжку ДУ. А если экспертиза подкопается буду думать о притоке....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 23.6.2011, 9:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Lander666 @ 22.6.2011, 20:25) *
3.1*. В административных зданиях могут размещаться помещения управления, конструкторских бюро, информационно-технического назначения, копировально-множительных служб, вычислительной техники, охраны труда.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.09.04—87*


Что скажешь? У меня кабинеты начальников и замов....


Не ну раз кабинеты начальников и замов, то дымоудаление делать не нужно, пускай при пожаре дохнут, не добежав в дыму до выхода...
Сам-то смог бы 32 метра по задымленному коридору пробежать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.6.2011, 14:16
Сообщение #16


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Автор! Вы нормы хоть какие-нибудь изучали перед тем, как за проектирование браться? СП7 13130.2009 п.7.4. Это же противодымная защита, а не ВЕ из санузла....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lander666
сообщение 24.6.2011, 8:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104601



Цитата(EJIEHA @ 23.6.2011, 15:16) *
Автор! Вы нормы хоть какие-нибудь изучали перед тем, как за проектирование браться? СП7 13130.2009 п.7.4. Это же противодымная защита, а не ВЕ из санузла.......

Вы хотите сказать, что предусмотрев, к примеру, вентилятор "КРОС" (Везы) расчитанного для коридора (моего объекта), на удаление продуктов горения, то это "ВЕ из санузла.......", я правильно Вас прнял?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.6.2011, 11:42
Сообщение #18


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не правильно. Документ, на который я сослалась, прочтите и скажите, как вы поняли этот пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных