Здесь все зависит от конфигурации ваших систем и режимов работы предприятия. необходимо работать людям в выходные, включайте и в выходные. Я тут экспериментировал с ночным проветриванием. Получается сэкономить ло 10% электроэнергии на потреблении чилера. Суть такова, что ночная температура воздуха на улице даже в дневную жару в 30гр. в районе 4 часов утра опускается до 16гр. и вот в это время я запускал ПВ на полную для проветривания помещений. На вводе здания стоит многотарифный счетчик электроэнергии, т.ч. ночное потребление оплачивается по льготному тарифу. Зато охлажденные стены здания, вместе с рекуператором в приточке позволяли снизить нагрузку на чиллер. Получалось сдвинуть максимум нагрузки на чиллер где-то на 2-3 часа. Правда особо много времени на такие эксперименты не было,делал замеры всего два дня (один день без ночного проветривания) и один день с ночным при одинаковых температурах воздуха для обоих дней. По этому результаты нельзя считать особо достоверными, по хорошему нужно было-бы понаблюдать подольше за показаниями и потом апроксимировать полученный результат, но к сожалению времени не было. Вообще по этой теме есть довольно много статей и на нашем форуме способы энергосбережения тоже обсуждались. Здесь еще очень многое зависит от целого ряда параметров -теплоизоляционные материаллы стен и кровли, площадь остекление,тонировка стекол, ориентация фасадов,наличие рекуператоров, баков аккумуляторов на чиллерах и т.д. так что для каждого объекта показатели будут свои.