Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление тремя насосами, Кто сталкивался?
Алибаба
сообщение 30.6.2011, 0:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806



Хто сталкивался с одновременным (паралельным) управлением частоткой тремя насосами? Как на практике? Конечно,
речь идет о частотке, которая по мощности "тянет" 3 насоса. Нужно реализовать такую систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.6.2011, 6:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Ну, если на каждый насос по ЧП, то резон есть, а так не раз обсуждалась эта тема, решили, что лучше работать с мастером, а остальные от УПП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алибаба
сообщение 30.6.2011, 20:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806



Нет, нужно именно, чтоб

Нужно чтобы ЧП 18,5 кВт управлял тремя насосами от 5,5 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vadim_P_*
сообщение 30.6.2011, 21:54
Сообщение #4





Guest Forum






Умирает форум коли такие вопросы пошли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 1.7.2011, 5:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



На чем пытаетесь съэкономить? Поставьте на каждый по ПЧ и синхронизируйте их по выходному аналоговому сигналу 4-20мА. Первый будет мастером,остальные-ведомыми.
А при управлении одним ПЧ скорости двигателей могут разными оказаться-нет абсолютно одинаковых двигателей,разброс параметров все равно будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 1.7.2011, 7:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. Главное чтоб у ПЧ запас по току был, ну и отдельные тепловые реле для каждого двигателя предусмотреть не забудьте. Скорости двигателей конечно разные будут, но все в пределах скольжения. Вы же не конвейер запускаете, для насосов синхронность скорости не так важна.
Хотя конечно на каждый насос по ПЧ или по УПП - лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 1.7.2011, 7:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(BorisZV @ 1.7.2011, 10:03) *
Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. ... для насосов синхронность скорости не так важна. ...

Не плохо бы почитать гидравлику, да под конкретные насосы построить график совместной работы. Чтобы потом не искать причин в плохих подшипниках и в некачественных уплотнениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VacDrive
сообщение 6.7.2011, 14:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114422



Добрый день.

1 Не понятно как будут работать насосы, все в одну трубу или каждый в свою?
2 если каждый в свою, то добиться одним частотником нормального результата не удастся, да и по цене что-то не проходит. и вообще, "кроилово ведет к попадалову" (с)
3 если в одну трубу, то проще включить два насоса на постоянку, а третий через частотник на подкачку и поддержание давления
4. мало вводных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.7.2011, 16:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



За гидравлику.
Если суммарный потребный расход изменяется в пределах 0,8(0,85) ...1,0 номинала, можно п.3 по VacDrive (Дата Сегодня, 15:08), но с потерей "мягкого запуска" у остальных - двух.
Если - 0,5(0,3)... 1,0 - не прокатит.

То Насосник (Дата 1.7.2011, 8:31)

+1. Тока, сдается, что "Ваших"-то рядом и "не стояло". rolleyes.gif


Сообщение отредактировал vadim999 - 6.7.2011, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алибаба
сообщение 8.7.2011, 0:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806



Извиняюсь, что сразу не конкретизировал задачу. Три насоса от одной частотки будут качать в один коллектор, другие три от другой частотки - в другой коллектор.
Управление без регулирования (без обратной связи). Давления в коллекторах должны быть одинаковы. Это управление фонтаном. По дискретному сигналу от датчика ветра (ветер сильный) частота переходит на меньшую, заранее заданную. Ветер стих - частота возвращается в заданное фиксированное значение.
Так вот:
1. Будет ли одинаковым давление в обоих коллекторах?
2. Если нет, может использовать по датчику давления на каждом коллекторе для синхронизации?
3. Объединение в сеть RS-485 возможно для синхронизации?

Сообщение отредактировал Алибаба - 8.7.2011, 0:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 8.7.2011, 8:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



По коллекторам сколько выпусков воды - коллекторный эффект наблюдаться не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2011, 9:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Алибаба @ 8.7.2011, 0:41) *
Это управление фонтаном.


Ну так сразу бы и написали.. Да вы и сами ответили на свой вопрос, ставьте датчик давлен для обр связи, частотник на один насос из группы №1 с каскадным управлением, а остальные прямым пуском, или через УПП. ну и частотник на один насос из группы №2 так же с касадным управлением. Если нужно строго держать равенство давлений, то можно в первом частотнике с ПЛК организовать сравнение показаний двух датчиков, и разницу давать для корректировки управл частотником №2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2011, 9:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Аважаемый, Алибаба ,"я, Вам скажу один умную вещь, только не обижайтесь" (с). dry.gif
Неужели у Вас нет одного часа времени, шоб отГуглиться про фонтаны (устройства, методики расчета, описания законченных проектов ...). И еще. За кажущейся простотой устройсва фонтанов скрываются достаточно сложные заморочки ... если рассматривать, онные, с позиций Арт-дизайна. "Успехов".

ЗЫ. Воспользуйтесь рекомендациями уважаемого Насосник^a или пригласите на пару часов профи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных