|
  |
Управление тремя насосами, Кто сталкивался? |
|
|
|
30.6.2011, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806

|
Хто сталкивался с одновременным (паралельным) управлением частоткой тремя насосами? Как на практике? Конечно, речь идет о частотке, которая по мощности "тянет" 3 насоса. Нужно реализовать такую систему.
|
|
|
|
|
30.6.2011, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Ну, если на каждый насос по ЧП, то резон есть, а так не раз обсуждалась эта тема, решили, что лучше работать с мастером, а остальные от УПП
|
|
|
|
|
30.6.2011, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806

|
Нет, нужно именно, чтоб
Нужно чтобы ЧП 18,5 кВт управлял тремя насосами от 5,5 кВт
|
|
|
|
Гость_Vadim_P_*
|
30.6.2011, 21:54
|
Guest Forum

|
Умирает форум коли такие вопросы пошли
|
|
|
|
|
1.7.2011, 5:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
На чем пытаетесь съэкономить? Поставьте на каждый по ПЧ и синхронизируйте их по выходному аналоговому сигналу 4-20мА. Первый будет мастером,остальные-ведомыми. А при управлении одним ПЧ скорости двигателей могут разными оказаться-нет абсолютно одинаковых двигателей,разброс параметров все равно будет...
|
|
|
|
|
1.7.2011, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. Главное чтоб у ПЧ запас по току был, ну и отдельные тепловые реле для каждого двигателя предусмотреть не забудьте. Скорости двигателей конечно разные будут, но все в пределах скольжения. Вы же не конвейер запускаете, для насосов синхронность скорости не так важна. Хотя конечно на каждый насос по ПЧ или по УПП - лучше.
|
|
|
|
|
1.7.2011, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(BorisZV @ 1.7.2011, 10:03)  Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. ... для насосов синхронность скорости не так важна. ... Не плохо бы почитать гидравлику, да под конкретные насосы построить график совместной работы. Чтобы потом не искать причин в плохих подшипниках и в некачественных уплотнениях.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114422

|
Добрый день.
1 Не понятно как будут работать насосы, все в одну трубу или каждый в свою? 2 если каждый в свою, то добиться одним частотником нормального результата не удастся, да и по цене что-то не проходит. и вообще, "кроилово ведет к попадалову" (с) 3 если в одну трубу, то проще включить два насоса на постоянку, а третий через частотник на подкачку и поддержание давления 4. мало вводных.
|
|
|
|
|
6.7.2011, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
За гидравлику. Если суммарный потребный расход изменяется в пределах 0,8(0,85) ...1,0 номинала, можно п.3 по VacDrive (Дата Сегодня, 15:08), но с потерей "мягкого запуска" у остальных - двух. Если - 0,5(0,3)... 1,0 - не прокатит. То Насосник (Дата 1.7.2011, 8:31) +1. Тока, сдается, что "Ваших"-то рядом и "не стояло".
Сообщение отредактировал vadim999 - 6.7.2011, 17:01
|
|
|
|
|
8.7.2011, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806

|
Извиняюсь, что сразу не конкретизировал задачу. Три насоса от одной частотки будут качать в один коллектор, другие три от другой частотки - в другой коллектор. Управление без регулирования (без обратной связи). Давления в коллекторах должны быть одинаковы. Это управление фонтаном. По дискретному сигналу от датчика ветра (ветер сильный) частота переходит на меньшую, заранее заданную. Ветер стих - частота возвращается в заданное фиксированное значение. Так вот: 1. Будет ли одинаковым давление в обоих коллекторах? 2. Если нет, может использовать по датчику давления на каждом коллекторе для синхронизации? 3. Объединение в сеть RS-485 возможно для синхронизации?
Сообщение отредактировал Алибаба - 8.7.2011, 0:43
|
|
|
|
|
8.7.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
По коллекторам сколько выпусков воды - коллекторный эффект наблюдаться не будет?
|
|
|
|
|
8.7.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Алибаба @ 8.7.2011, 0:41)  Это управление фонтаном. Ну так сразу бы и написали.. Да вы и сами ответили на свой вопрос, ставьте датчик давлен для обр связи, частотник на один насос из группы №1 с каскадным управлением, а остальные прямым пуском, или через УПП. ну и частотник на один насос из группы №2 так же с касадным управлением. Если нужно строго держать равенство давлений, то можно в первом частотнике с ПЛК организовать сравнение показаний двух датчиков, и разницу давать для корректировки управл частотником №2
|
|
|
|
|
8.7.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Аважаемый, Алибаба ,"я, Вам скажу один умную вещь, только не обижайтесь" (с). Неужели у Вас нет одного часа времени, шоб отГуглиться про фонтаны (устройства, методики расчета, описания законченных проектов ...). И еще. За кажущейся простотой устройсва фонтанов скрываются достаточно сложные заморочки ... если рассматривать, онные, с позиций Арт-дизайна. "Успехов". ЗЫ. Воспользуйтесь рекомендациями уважаемого Насосник^a или пригласите на пару часов профи.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|