Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление тремя насосами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Алибаба
Хто сталкивался с одновременным (паралельным) управлением частоткой тремя насосами? Как на практике? Конечно,
речь идет о частотке, которая по мощности "тянет" 3 насоса. Нужно реализовать такую систему.
Сергей Валерьевич
Ну, если на каждый насос по ЧП, то резон есть, а так не раз обсуждалась эта тема, решили, что лучше работать с мастером, а остальные от УПП
Алибаба
Нет, нужно именно, чтоб

Нужно чтобы ЧП 18,5 кВт управлял тремя насосами от 5,5 кВт
Vadim_P
Умирает форум коли такие вопросы пошли
Гервин
На чем пытаетесь съэкономить? Поставьте на каждый по ПЧ и синхронизируйте их по выходному аналоговому сигналу 4-20мА. Первый будет мастером,остальные-ведомыми.
А при управлении одним ПЧ скорости двигателей могут разными оказаться-нет абсолютно одинаковых двигателей,разброс параметров все равно будет...
BorisZV
Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. Главное чтоб у ПЧ запас по току был, ну и отдельные тепловые реле для каждого двигателя предусмотреть не забудьте. Скорости двигателей конечно разные будут, но все в пределах скольжения. Вы же не конвейер запускаете, для насосов синхронность скорости не так важна.
Хотя конечно на каждый насос по ПЧ или по УПП - лучше.
Насосник
Цитата(BorisZV @ 1.7.2011, 10:03) *
Ну уж если нужно ставить - то ставьте. Если все три насоса в одну трубу дуют - то проблем никаких. ... для насосов синхронность скорости не так важна. ...

Не плохо бы почитать гидравлику, да под конкретные насосы построить график совместной работы. Чтобы потом не искать причин в плохих подшипниках и в некачественных уплотнениях.
VacDrive
Добрый день.

1 Не понятно как будут работать насосы, все в одну трубу или каждый в свою?
2 если каждый в свою, то добиться одним частотником нормального результата не удастся, да и по цене что-то не проходит. и вообще, "кроилово ведет к попадалову" (с)
3 если в одну трубу, то проще включить два насоса на постоянку, а третий через частотник на подкачку и поддержание давления
4. мало вводных.
vadim999
За гидравлику.
Если суммарный потребный расход изменяется в пределах 0,8(0,85) ...1,0 номинала, можно п.3 по VacDrive (Дата Сегодня, 15:08), но с потерей "мягкого запуска" у остальных - двух.
Если - 0,5(0,3)... 1,0 - не прокатит.

То Насосник (Дата 1.7.2011, 8:31)

+1. Тока, сдается, что "Ваших"-то рядом и "не стояло". rolleyes.gif
Алибаба
Извиняюсь, что сразу не конкретизировал задачу. Три насоса от одной частотки будут качать в один коллектор, другие три от другой частотки - в другой коллектор.
Управление без регулирования (без обратной связи). Давления в коллекторах должны быть одинаковы. Это управление фонтаном. По дискретному сигналу от датчика ветра (ветер сильный) частота переходит на меньшую, заранее заданную. Ветер стих - частота возвращается в заданное фиксированное значение.
Так вот:
1. Будет ли одинаковым давление в обоих коллекторах?
2. Если нет, может использовать по датчику давления на каждом коллекторе для синхронизации?
3. Объединение в сеть RS-485 возможно для синхронизации?
Akirra
По коллекторам сколько выпусков воды - коллекторный эффект наблюдаться не будет?
Сергей Валерьевич
Цитата(Алибаба @ 8.7.2011, 0:41) *
Это управление фонтаном.


Ну так сразу бы и написали.. Да вы и сами ответили на свой вопрос, ставьте датчик давлен для обр связи, частотник на один насос из группы №1 с каскадным управлением, а остальные прямым пуском, или через УПП. ну и частотник на один насос из группы №2 так же с касадным управлением. Если нужно строго держать равенство давлений, то можно в первом частотнике с ПЛК организовать сравнение показаний двух датчиков, и разницу давать для корректировки управл частотником №2
vadim999

Аважаемый, Алибаба ,"я, Вам скажу один умную вещь, только не обижайтесь" (с). dry.gif
Неужели у Вас нет одного часа времени, шоб отГуглиться про фонтаны (устройства, методики расчета, описания законченных проектов ...). И еще. За кажущейся простотой устройсва фонтанов скрываются достаточно сложные заморочки ... если рассматривать, онные, с позиций Арт-дизайна. "Успехов".

ЗЫ. Воспользуйтесь рекомендациями уважаемого Насосник^a или пригласите на пару часов профи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.