> Вопрос по спринклерным оросителям с устройствомпринудительного пуска
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2011, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Проектирую систему автоматического пожаротушения. Автоматчики (кто проектирует пожарную сигнализацию) требуют чтобы система обязательно была оснащена спринклерными оросителями с устройством принудительного пуска (АУП-ПП). Раньше я подобных оросителей не применял и решил выяснить для себя-что это за штука и с чем этот ороситель употребляют. Как я понял -устройство принудительного пуска обеспечивает срабатывание теплового замка орорсителя и потом от туда идет вода на тушение пожара. Но в СП по АПТ я нашел следующий пункт который ввёл меня в заблуждение:"5.5.4 Импульс на срабатывание спринклерных оросителей с принудительным пуском может осуществляться автоматически от сигнализаторов потока жидкости..."
Вопросы:
1. Почему сигнализатор потока жидкости должен послать импульс, если замок на спринклере ещё не вскрыт и соответственно потока жидкости никакого нет?
2. Откуда берётся этот поток жидкости?
3. Так как же всё таки работает этот ороситель с устройством принудительного пуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.7.2011, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вариант очень простой: от пожара вскрылся один ороситель => сработал сигнализатор потока => вскрылись все остальные оросители с принудительным пуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.7.2011, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Такое решение есть у "Аквамастера" и у "Гефеста". См. их ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 4:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных