продвиеулось но не далеко
DF6 340 15k стартует от замыкания контакта FW c P24-
и остается активным пока контакт замкнут, тоесть наличие на
FW 24 вольт.
нет регулировки, то есть выходит на минимальную частоту частотник и все. у меня 10, задано.
по рекомендации саппорта кинул перемычку P24 AT, контакт 2.
компрессор, давит газ,
датчик стоит на "высокой" стороне. нужно держать 80 mbar, диапазон
датчика 4..20 mA от 0 до 160 mBar.
логика
если давление падает - двигатель должен вращаться быстрее, тоесть частота расти .
если давление растет, то частота снижаться.
работник моллера сказал, что прямое регулирование.
стартую, частотник садиться на 10 герц, минимальную частоту и сидит на ней. давление всего 50.
если снимаю перемычку P24 - AT уходит на какие то 30 герц. от куда берет их неизвестно.
Параметры
A001 2 - я полагал, что 1 нужно.
A002 1
A071 1 Aktiv
A 72 1,5 sec
A 73 5 Sec
A76 0
A 20 50% настройка PID регулятора на нужное давление.
посоветуйте еще чего нибудь.
новая схема с перемычкой
A061 50 Hz
A062 10 HZ