> Дымоудаление из коридоров, Вопросы после углубления в тему.
MishelL
сообщение 6.7.2011, 12:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113695



Никогда не сталкивался с такой напастью- нужно сделать противодымную защиту в здании , где коридоры нерегулярной формы. План которой в ПДФе:Прикрепленный файл  X___Model__1_.pdf ( 866,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
. В левой части которой коридоры вот такой хитрой формы:Прикрепленный файл  a.JPG ( 9,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Цимес в том, что общая длина коридоров слева (до 6-7 осей) больше 60 м и надо 2 шахты , точнее даже системы. Кроме того в нижней части длина коридоров за счет Б-образного аппендикса большая из-за кольцевого участка; а с другой стороны, расстояния, измеренные по путям эвакуации между самыми крайними дверями номеров и других помещений с раб. местами до входов в лестничные клетки, не превышает 30 м.
Так вот, уважаемые коллеги, назревает вопрос, что делать-варианты такие:
1 Ставить две системы вот так или примерно так:Прикрепленный файл  X______Model__1_.pdf ( 411,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
и теребить архов, чтобы поставили дверь (поделили коридор противопожарной перегородкой)
или
2 на дурачка по вертикальному участку ставлю одну шахту с двумя клапанами дымоудаления?
Или третье-расписываться перед руководством и архами в невозможности решить данную проблему своими силами и привлекать зубров?
Какие будут мнения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MishelL
сообщение 7.7.2011, 9:37
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113695



Немного поясню суть вопроса: всё упирается в то, как считать длину коридора.
Может быть, что-то я недопонимаю, но в СП 7.13130 (п.7.4 "а") сказано:
Цитата
Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету ...:

а) в коридорах по п. 7.2 а), б), в), г) - для каждого коридора длиной не более 60 м;

а в СП 1.13130 (п 4.3.3):
Цитата
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
* [2]=СП 7.13130

В моем случае коридоры не в одну линию, сам собой напрашивается вывод, что длину коридоров надо считать общую по оси коридора. Тогда ОБЩАЯ длина коридора по оси около 70 м, необходимо 2 шахты ДУ.
С другой стороны, есть сомнение, что противодымная вытяжная вентиляция должна защищать от задымления ПУТИ ЭВАКУАЦИИ (проходящие по коридорам), а вот они как раз и не превышают даже 30 м в длину для наиболее удаленных дверей. По этому критерию достаточно одной шахты с двумя дымоприемными устройствами.

Эта неопределенность для меня и есть вопрос пока тупикоый. Хотел бы порешать эту неопределенность, какие будут мнения и ссылки на законные основания, уважаемые коллеги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shipil1975
сообщение 8.7.2011, 21:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50975



Дорогой друг-колега. Всё по тому же СП.... Также есть п. 7.8 "Длина коридора, обслуживаемого одним дымоуприёмным устройством, должна быть не более 45 м. Я бы ещё этот пункт взял за внимание. Если Вас заботит судьба тех кто будет находится в помещении то добавте удаление дыма в эти ответвления коридора. Соответсвенно всё нужно будет обосновать (типа есть ответвления в коридоре, и люди могут свернуть не туда при эвакуфции)... и расчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MishelL
сообщение 9.7.2011, 10:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113695



Про пункт 7.8 я в курсе. Вопрос в том, что ОБЩАЯ длина коридоров более 60 м, а по указанным путям эвакуации получается меньше 60м и соответственно: должна ли каким-то образом быть сделана рассечка коридора и как считать длину коридора?
И кстати, если коридор имеет ответвления, логично располагать дымоприемные устройства на перекрестках. В этом случае 45 м берутся опять же на общую длину коридора или на расстояние между двумя противоположными концами коридоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MishelL
сообщение 13.7.2011, 13:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113695



Всё, кажется разобрались.
Пожарные говорят-считать общую длину со всеми ответвлениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MishelL
сообщение 13.7.2011, 19:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113695



Тут по ходу к уважаемому сообществу возникает вопрос-
пускай все коридоры поделены дверьми, каждый кусок не более 60м, итого четыре шахты, каждая с своим вентилятором.
Каким образом запускать дымоудаление и подпор-целиком на этаж или адресно в месте, где сработала сигнализация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных