MishelL
Никогда не сталкивался с такой напастью- нужно сделать противодымную защиту в здании , где коридоры нерегулярной формы. План которой в ПДФе:Нажмите для просмотра прикрепленного файла. В левой части которой коридоры вот такой хитрой формы:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цимес в том, что общая длина коридоров слева (до 6-7 осей) больше 60 м и надо 2 шахты , точнее даже системы. Кроме того в нижней части длина коридоров за счет Б-образного аппендикса большая из-за кольцевого участка; а с другой стороны, расстояния, измеренные по путям эвакуации между самыми крайними дверями номеров и других помещений с раб. местами до входов в лестничные клетки, не превышает 30 м.
Так вот, уважаемые коллеги, назревает вопрос, что делать-варианты такие:
1 Ставить две системы вот так или примерно так:Нажмите для просмотра прикрепленного файла и теребить архов, чтобы поставили дверь (поделили коридор противопожарной перегородкой)
или
2 на дурачка по вертикальному участку ставлю одну шахту с двумя клапанами дымоудаления?
Или третье-расписываться перед руководством и архами в невозможности решить данную проблему своими силами и привлекать зубров?
Какие будут мнения?

MishelL
Немного поясню суть вопроса: всё упирается в то, как считать длину коридора.
Может быть, что-то я недопонимаю, но в СП 7.13130 (п.7.4 "а") сказано:
Цитата
Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету ...:

а) в коридорах по п. 7.2 а), б), в), г) - для каждого коридора длиной не более 60 м;

а в СП 1.13130 (п 4.3.3):
Цитата
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
* [2]=СП 7.13130

В моем случае коридоры не в одну линию, сам собой напрашивается вывод, что длину коридоров надо считать общую по оси коридора. Тогда ОБЩАЯ длина коридора по оси около 70 м, необходимо 2 шахты ДУ.
С другой стороны, есть сомнение, что противодымная вытяжная вентиляция должна защищать от задымления ПУТИ ЭВАКУАЦИИ (проходящие по коридорам), а вот они как раз и не превышают даже 30 м в длину для наиболее удаленных дверей. По этому критерию достаточно одной шахты с двумя дымоприемными устройствами.

Эта неопределенность для меня и есть вопрос пока тупикоый. Хотел бы порешать эту неопределенность, какие будут мнения и ссылки на законные основания, уважаемые коллеги?
shipil1975
Дорогой друг-колега. Всё по тому же СП.... Также есть п. 7.8 "Длина коридора, обслуживаемого одним дымоуприёмным устройством, должна быть не более 45 м. Я бы ещё этот пункт взял за внимание. Если Вас заботит судьба тех кто будет находится в помещении то добавте удаление дыма в эти ответвления коридора. Соответсвенно всё нужно будет обосновать (типа есть ответвления в коридоре, и люди могут свернуть не туда при эвакуфции)... и расчитать.
MishelL
Про пункт 7.8 я в курсе. Вопрос в том, что ОБЩАЯ длина коридоров более 60 м, а по указанным путям эвакуации получается меньше 60м и соответственно: должна ли каким-то образом быть сделана рассечка коридора и как считать длину коридора?
И кстати, если коридор имеет ответвления, логично располагать дымоприемные устройства на перекрестках. В этом случае 45 м берутся опять же на общую длину коридора или на расстояние между двумя противоположными концами коридоров?
MishelL
Всё, кажется разобрались.
Пожарные говорят-считать общую длину со всеми ответвлениями.
MishelL
Тут по ходу к уважаемому сообществу возникает вопрос-
пускай все коридоры поделены дверьми, каждый кусок не более 60м, итого четыре шахты, каждая с своим вентилятором.
Каким образом запускать дымоудаление и подпор-целиком на этаж или адресно в месте, где сработала сигнализация?