Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Полотенцесушитель - ВК или ОВ
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2013, 12:54
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 25.4.2013, 15:42) *
Ну и старый дом и что что там давно нет Т4? Но ведь обеспечить в точке разбора +55 (60) градусов никто не отменял. Вот и выполняйте ВКшники.

Да я и не отказываюсь от того, что полотенчики-это может быть ВК. Лично я полотенцесушители всегда делаю в разделе ВК, но никогда (почти никогда) не вешаю их на Т4. В случае если нет Т4-в проект закладываю (на планах обозначаю) электрические полотенцесушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 13:06
Сообщение #92


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Spok_only @ 25.4.2013, 11:19) *
Не пойму, шутите или это серьезно? Только для [UA].
Основная функция полотенцесушителя - высушить полотенце и ему подобной мелочи. Подтверждение этому - прим.2 к табл.4 ДБН В.2.2-15-2005: “Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических”.

Я серьезен как никогда)))
Полотенцесушитель должен обеспечивать нормативную температуру воздуха- признак ОВ. На нем и клапана(краны) стоят для регулировки.
А тем кто только ржет- по вашему центральное отопление только 95-70? В жылом здании? И это ничем не запрещено? И нет технической возможности выделить стояк для ванн с 60-50?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.4.2013, 13:15
Сообщение #93


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Khomenko_A_S @ 25.4.2013, 16:06) *
Я серьезен как никогда)))
Полотенцесушитель должен обеспечивать нормативную температуру воздуха- признак ОВ. На нем и клапана(краны) стоят для регулировки.
А тем кто только ржет- по вашему центральное отопление только 95-70? В жылом здании? И это ничем не запрещено? И нет технической возможности выделить стояк для ванн с 60-50?

в-смысле? ветку циркуляции со своим расходом, перепадом, теплообменником, насосом, подпиткой, регулятором?...и всё ета - на тепловую мощность полотенчиков?!!...надо же - кака Украина бохата страна...меня бы за подобное выгнали бы из проектировщиков с волчьим билетом... laugh.gif
собственно - к чему ирония...если на Украине вместо отсечных шариков, как оказывается, на полотенчики запорно-балансировочную арматуру ставят!! laugh.gif laugh.gif Да поди ещё Данфосс - никак не меньше!!

Сообщение отредактировал Usach - 25.4.2013, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.4.2013, 13:22
Сообщение #94


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(alexandrpjatkov @ 25.4.2013, 15:37) *
Я понимаю, что сети без циркуляции это плохо, но все же это бывает.

Кроме того, при проектировании многоэтажных жилых домов очень часто бывает когда есть и подвал и технический этаж (либо чердак), т.е. имеются все условия для прокладки кольцующих перемычек.
Т.е. согласно процитированному мной ниже п 5.8 СНиП 2.04.01-85*, вешать полотенчик на Т4 мы не имеем права. Почему? Да потому что по Т4 идет уже более холодная вода, чем по Т3, а основная задача полотецесушителей-поддержание температурного режима в ванной комнате.

Да поди ж ты! Т4 меньше чем Т3 - аж на целых 5 градусов...т.е. порядка 10%....ну - да...права не имеем...Вы, например 50 градусов от 55 "на ощупь" отличите? laugh.gif Я, кстати отличу...у меня как раз порог - 55грд...50 - держу спокойно, а 55 - уже не могу...
Я вот не пойму: если полотенчики - это прибор для поддержания температуры, то где указана его основная рабочая характеристика? Например, "мощность секции" какая-нибудь...Я ж его типоразмер, получается по отапливаемой площади выбирать должен...а как ещё? это ж отопительный прибор!!...а иначе - как проверить, а ну как я полотенчик неправильно выбрал? А ну как график повысить надо, а то вдруг не протоплю 2 квадрата ванной комнаты...И - самое главное: а как сей "отопительный" прибор запускать то? как проверить - топит, али не топит...по обратке?? laugh.gif laugh.gif
Ну так как - какая рабочая характеристика у полотенчика? laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 25.4.2013, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 25.4.2013, 13:31
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(инж323 @ 25.4.2013, 16:42) *
Ну и старый дом и что что там давно нет Т4? Но ведь обеспечить в точке разбора +55 (60) градусов никто не отменял. Вот и выполняйте ВКшники.

Цифра 55 градусов уже давно вне закона. Ниже 60 не положено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 13:37
Сообщение #96


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Usach @ 25.4.2013, 13:22) *
Да поди ж ты! Т4 меньше чем Т3 - аж на целых 5 градусов...т.е. порядка 10%
полотенчики - где "мощность секции" какая-нибудь

Вас на работе бьют? "Тут помню, тут не помню" Разница уже у вас 5 градусов, как по современых нормах, а полотенчик на обратке, как при товарище Хрущеве

Мощность секции встречается. надо только читать, а не ржать и не верить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.4.2013, 13:54
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(SVKan @ 25.4.2013, 14:31) *
Цифра 55 градусов уже давно вне закона. Ниже 60 не положено...

"обеспечить в точке разбора +55 (60) градусов никто не отменял."
И чего не стыкуемо? Ведь в обсуждении представлены несколь разных стран с несколько разной трактовкой и у кого в итоге как сейчас сложно сказать- вот сходу не знаю какая в Украине действует или в РК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.4.2013, 14:57
Сообщение #98


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Khomenko_A_S @ 25.4.2013, 16:37) *
Вас на работе бьют? "Тут помню, тут не помню" Разница уже у вас 5 градусов, как по современых нормах, а полотенчик на обратке, как при товарище Хрущеве

Мощность секции встречается. надо только читать, а не ржать и не верить

Мощность секции чего? Полотенчика??!!...а ето...чугунная или аллюминиевая секция то.... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 25.4.2013, 15:04
Сообщение #99


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Водяной полотенцесушитель Сунержа Эстет 500х280 7 секций хром
http://axor.su/item/22854/
Вот такая реклама первого попавшегося магазина в целях "ПОРЖАТЬ да уссача"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 25.4.2013, 15:06
Сообщение #100


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Khomenko_A_S @ 25.4.2013, 13:06) *
Полотенцесушитель должен обеспечивать нормативную температуру воздуха

Мы, наверно, не понимаем друг друга )))
Еще раз читаем: «Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических».
Что тогда в таких ванных и совмещенных санузлах делают полотенцесушители?
Khomenko, Вам встречались ванные комнаты, в которых с помощью полотенцесушителя обеспечивалась температура 25 градусов? Такая температура устанавливается только при заполнении ванны горячей водой, т.е. при использовании этого помещения по прямому назначению. А в остальных случаях - температура воздуха в помещении ванной и квартире ничем не отличается, да и зачем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2013, 16:26
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 25.4.2013, 16:22) *
Да поди ж ты! Т4 меньше чем Т3 - аж на целых 5 градусов...

Вообще то на приборы вода всегда идет горячее, чем на циркуляцию. По причине, что по схеме после ИТП сначала идет Т№ со всеми приборами на ней, а затем уже Т4 с водой прошедшей по трубам Т3 и отдавшей им свою теплоту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.4.2013, 4:00
Сообщение #102


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



понятно, что Т4 замыкает...но про "отдавши ей всю теплоту" - это круто!...Вы что, Т3 по батареям гоните, что ли? "отдавши ей 80% воды" - это понятно...но теплопотери на полотенчиках в 80%?!!...и нафиха люди мучаются - радиаторы придумывают...простая труба изогнутая (полотенчик) - вот самый эффективный отопительный прибор!! съём тепла - дай Бох каждому!!! не какие-то жалкие 5-7 %, а "отдавши ей всю теплоту"!! laugh.gif
Вы, похоже, сами, никогда стояки не разгоняли? И, похоже, "нижний розлив" - это Ваша любимая схема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2013, 6:19
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.4.2013, 7:00) *
понятно, что Т4 замыкает...но про "отдавши ей всю теплоту" - это круто!...Вы что, Т3 по батареям гоните, что ли? "отдавши ей 80% воды" - это понятно...но теплопотери на полотенчиках в 80%?!!...и

я не говорил, что отдается 80 процентов теплоты.
Я говорил лишь про то что отдается часть теплоты и поэтому Т4 менее пригодна для поддержания теплоаого баланса в ванной комнате. чем Т3.

Цитата(alexandrpjatkov @ 25.4.2013, 19:26) *
...приборами на ней, а затем уже Т4 с водой прошедшей по трубам Т3 и отдавшей им свою теплоту...

Где тут я написал что вода отдает всю (большую часть, 80 процентов) свою теплоту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2013, 6:25
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.4.2013, 7:00) *
Вы, похоже, сами, никогда стояки не разгоняли?

Разгонять не разгонял. Монтировать-монтировал.
Цитата(Usach @ 26.4.2013, 7:00) *
И, похоже, "нижний розлив" - это Ваша любимая схема?

если есть возможность-стараюсь задействовать для Т4 и чердак и подвал, холодное водоснабжение и Т3 развожу понизу (если в здании нет крышной котельной).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.4.2013, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 26.4.2013, 6:53
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(инж323 @ 25.4.2013, 17:54) *
"обеспечить в точке разбора +55 (60) градусов никто не отменял."

В СП этого уже нет...
А вообще, с 1 сентября 2009 года действует СанПиН 2.1.4.2496-09. Согласно нему ниже 60 градусов быть не может. Все оговорки убрали.
И "Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 26.4.2013, 7:17
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Spok_only @ 25.4.2013, 19:06) *
Мы, наверно, не понимаем друг друга )))

Действительно не понимаете. И даже читаете как то не так.
Читаем снова:
Цитата(Spok_only @ 25.4.2013, 19:06) *
Еще раз читаем: «Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических».
Что тогда в таких ванных и совмещенных санузлах делают полотенцесушители?

В каких таких? По тексту "такие" это те в которых установлены полотенцесушители.
Как вы себе представляете помещение с установленным полотенцесушителем без полотенцесушителя?
То есть если полотеничник есть, то не нормируется. С чего Вы решили что если полотеничника нет, то можно ссылаться на этот же пункт?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.4.2013, 8:45
Сообщение #107


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(SVKan @ 26.4.2013, 7:17) *
В каких таких? По тексту "такие" это те в которых установлены полотенцесушители.

«Такие» - это те ванные и совмещенные санузлы, которые не примыкают к наружным стенам и в которых не нормируется температура воздуха в помещении! (норма из ДБН Украины).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.4.2013, 9:00
Сообщение #108


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Spok_only @ 25.4.2013, 15:06) *
Мы, наверно, не понимаем друг друга )))
Еще раз читаем: «Температура воздуха в ванных комнатах и совмещенных санузлах, не примыкающих к наружным ограждающим конструкциям, не нормируется при установке в них полотенцесушителей, присоединенных к системе горячего водоснабжения, или электрических».

Вот самая новая норма, ее и читаем. ДБН 2.5-64:2012
Цитата
7.6 В ванных комнатах и ​​душевых для поддержания температурного режимасогласно ДБН В.2.5 * - «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Отопление, вентиляция и кондиционирование »нужно устанавливать полотенцесушители. Полотенцесушители для уменьшения риска образования в системе горячего водоснабжения легионеллы следует присоединять к системам отопления с установкой автоматических терморегуляторов на подающем трубопроводе и запорной арматуры на обратном трубопроводе. При соответствующем обосновании допускается присоединение полотенцесушителей в отдельных стоек системы горячего водоснабжения. С возможностью терморегулирования воздуха ванных комнат допускается применение электрических полотенцесушителей, требуемая мощность которых должна быть учтена в общей мощности электроснабжения дома. При применении электрической или водяного теплого пола в ванных комнатах и ​​душевых допускается не устанавливать любые полотенцесушители.При проектировании систем отопления и горячего водоснабжения от квартирных газовых котлов для ванных комнат, расположенных внутри зданий рекомендуется предусматривать электрические полотенцесушители. При невозможности их применения рекомендуется устанавливать водяные полотенцесушители, присоединенные к обратному трубопроводу системы квартирного отопления. В ванных комнатах с внешней стеной (стенами) надо устанавливаться отопительные приборы.Объемно-планировочные решения должны позволять установкуполотенцесушителей в удобном для эксплуатации месте. Не допускается установка полотенцесушителей над ванной и под умывальником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.4.2013, 9:15
Сообщение #109


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



ДБН - это дибелизнорма, что ли? laugh.gif
"обратка" с батарей идет такая, что даже поставив батарею, на енту "обратку" - тепла с неё не снять никакого!! (для этого поставленная батарея - уже всё сняла!)...т.е. "спесиально" разработанным радиатором - чугунным или аллюминиевым, что уж тут говорить про полотенчик...обжечься - это можно..это да...а тепла снять...да-а-а...печалька....

Сообщение отредактировал Usach - 26.4.2013, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2013, 9:44
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Usach @ 26.4.2013, 12:15) *
ДБН - это дибелизнорма, что ли? laugh.gif

Это украинский документ.
Д-державные (дзяржауныя). что в переводе-государственные
Б-не знаю
Н-нормы (нормативы или как то так)
ну вот как-то так.
Ваш прикол, как обычно, не прокатил.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.4.2013, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.4.2013, 9:51
Сообщение #111


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2013, 9:44) *
Б-не знаю

ДБН - Державні Будівельні Норми (Государственые Строительные Нормы).
З.Ы. А в Усрача юмор плоский как и понимание физических процесов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.4.2013, 9:57
Сообщение #112


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Khomenko_A_S @ 26.4.2013, 9:00) *
Вот самая новая норма, ее и читаем. ДБН 2.5-64:2012

Свое отношение к п.7.6 сего «документа» я высказал в посте №82.

Из п.7.6 "В ванных комнатах и ​​душевых для поддержания температурного режимасогласно ДБН В.2.5 " - в этом документе читаем: "Допустимая норма температуры воздуха в ванной и совмещенном санузле, согласно согласно ДБН В.2.5 «Отопление ...» - 18 ÷ 26 градусов". Вентиляция этих помещений осуществляется из коридора квартиры, где эти градусы уже обеспечены. А мы еще дополнительно собираемся «поддерживать»?

Из п.7.6 "Полотенцесушители для уменьшения риска образования в системе горячего водоснабжения легионеллы следует присоединять к системам отопления" - неужели в неотопительный период нам не нужны полотенчики?

Из п.7.6 "При применении электрической или водяного теплого пола в ванных комнатах и ​​душевых допускается не устанавливать любые полотенцесушители" - отсутствие полотенцесушителей не воспринимаю, видимо не дорос )

Сообщение отредактировал Spok_only - 26.4.2013, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2013, 9:58
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Khomenko_A_S @ 26.4.2013, 12:51) *
ДБН - Державні Будівельні Норми (Государственые Строительные Нормы).

ну я примерно так и предполагал. Долгое время жил в Белоруссии (или если будет угодно-в Беларуси), там строительство по ихнему-будаунiцтва (только вместо буквы "у"-"у краткое")

Цитата(Khomenko_A_S @ 26.4.2013, 12:51) *
А в Усрача юмор

Цитата(Usach @ 26.4.2013, 12:15) *
ДБН - это дибелизнорма, что ли? laugh.gif

Может как то без оскорблений обойдемся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.4.2013, 10:11
Сообщение #114


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Spok_only @ 26.4.2013, 9:57) *
неужели в неотопительный период нам не нужны полотенчики?

допускается не устанавливать любые полотенцесушители" - отсутствие полотенцесушителей не воспринимаю, видимо не дорос )

Можно к системе круглогодичного действия. По новому "сентябрьскому" ДБНу указано о ТЕНах в полотенчиках

Я дорос)) Ни одного дня не жил с полотенцесушителем. Сначала дом с печным отоплением, потом дом с водяным и газколонкой,ванна у наружной стены, еще дом с водяным отоплением и бойлером , квартира с электроотоплением, угловая квартира. Вот не пришлось мне полотенце на полотенчик бросить. Хоть разок бы. + центральной ГВС у нас практически нет (1 микрораен остался за последние лет 7)

Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2013, 9:58) *
Может как то без оскорблений обойдемся?

"он первым начал" (с)

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 26.4.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.4.2013, 10:12
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 20614
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Khomenko_A_S @ 26.4.2013, 13:11) *
"он первым начал" (с)

Так я обоим и сказал (в том числе и ему)...
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.4.2013, 14:29
Сообщение #116


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Spok_only @ 26.4.2013, 12:57) *
Свое отношение к п.7.6 сего «документа» я высказал в посте №82.

Из п.7.6 "В ванных комнатах и ​​душевых для поддержания температурного режимасогласно ДБН В.2.5 " - в этом документе читаем: "Допустимая норма температуры воздуха в ванной и совмещенном санузле, согласно согласно ДБН В.2.5 «Отопление ...» - 18 ÷ 26 градусов". Вентиляция этих помещений осуществляется из коридора квартиры, где эти градусы уже обеспечены. А мы еще дополнительно собираемся «поддерживать»?

Из п.7.6 "Полотенцесушители для уменьшения риска образования в системе горячего водоснабжения легионеллы следует присоединять к системам отопления" - неужели в неотопительный период нам не нужны полотенчики?

Из п.7.6 "При применении электрической или водяного теплого пола в ванных комнатах и ​​душевых допускается не устанавливать любые полотенцесушители" - отсутствие полотенцесушителей не воспринимаю, видимо не дорос )

"Из п.7.6..." - очевидно, компенсировать теплопотери от ограждающих конструкций....т.е. по-простому "стену подогревать"...чтоб не промерзла...аха-полотенчиком...находящимся через ванну от этой стены.... laugh.gif...до большего идиотизьма даже я "не догоняю"...дверь в ванную и полотенчик рядом с ней находятся в "зоне" коридора=комнаты...что ещё можно придумать "подогревать" в этой зоне - даже не представляю...
"Из п.7.6" - "риском образования в системе горячего водоснабжения легионеллы" занимается тепловая автоматика на ИТП...которая и обеспечивает режим "антилегионела"...ну - или котловая автоматика...полотенчик - он ничего в степень "риска образования в системе горячего водоснабжения легионеллы " внести не может...это простая "железяка"...если изначально на это не тратиться тепло и деньги, то и от полотенчика уже ничего не зависит...хоть в отопление его поставьте, хоть в канализацию...если не реализован режим "антилегионела", то в системе ГВС легионелла будет...например - в системах без Т4 летом, в домах где полно пенсионеров...легко...
"Из п.7.6" - а ещё без фена и электробритвы...причем здесь электроприборы, находящиеся в ванной комнате и "обогреватель", "подогревающий" холодную стену и "поддерживающий температурный режим" в ванной...сушилка для рук - это сушилка для рук, сушилка для полотенец - это сушилка для полотенец...а нагреватель - это нагреватель...вы же чугунные батареи "сушилками для носков и варежек" не называете? laugh.gif


Цитата(Khomenko_A_S @ 26.4.2013, 12:51) *
ДБН - Державні Будівельні Норми (Государственые Строительные Нормы).
З.Ы. А в Усрача юмор плоский как и понимание физических процесов

Хотьпоржал!! laugh.gif
Так это у Вас - юмор плоский!...Усрач...фу...как топорно и пошло...низачет... laugh.gif
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.4.2013, 12:58) *
Может как то без оскорблений обойдемся?

Оскорблений кого? Абревиатуры, или конкретных личностей? Если абревиатуры - так я и правда - не знал...вот и выдал самое логичное, что на ум пришло после прочтения таких норм....

Сообщение отредактировал Usach - 26.4.2013, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.4.2013, 14:43
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(SVKan @ 26.4.2013, 7:53) *
В СП этого уже нет...
А вообще, с 1 сентября 2009 года действует СанПиН 2.1.4.2496-09. Согласно нему ниже 60 градусов быть не может. Все оговорки убрали.
И "Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения."

Крымчанам на этом Санпин как то вот побоку, да и жителям Астаны тоже, вам это когда нибудь станет понятным, отчего две Т проставлены были?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.4.2013, 14:48
Сообщение #118


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Рассказываю. По нормам в жилых помещениях расчётные температуры от 18 до 22 градусов. И только в ванной комнате требуется не менее 25 по нормам). Люди там голые бывают. Чтобы специально не тащить трубу от отопления (их вдоль наружных стен располагают, специфика такая), повесили эту разницу в градусах на ту конструкцию, которую и обозвали полотенцесушителем. Всё. О чём спорите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.4.2013, 15:06
Сообщение #119


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(EJIEHA @ 26.4.2013, 14:48) *
По нормам в жилых помещениях расчётные температуры от 18 до 22 градусов. И только в ванной комнате требуется не менее 25 по нормам).


По нашим нормам [UA] — только в ванной, которая примыкает к наружной стене нормируется 25 градусов.
При отсутствии наружных стен — не нормируется.
Вот я в своей трехкомнатной живу уже 18-й год. Температура воздуха в ванной - точно такая же, как и в коридоре. И только после наполнения ванны горячей водой, температура подымается до 25 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 26.4.2013, 15:18
Сообщение #120


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Spok_only @ 26.4.2013, 15:06) *
По нашим нормам [UA] — только в ванной, которая примыкает к наружной стене нормируется 25 градусов.
При отсутствии наружных стен — не нормируется.

не нормируется при установке полотенчика- это послабление, поскольку полотенчик на ГВС- как дыхание комара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных