Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Количество вводов при наличии противопожарной насосной станции
togus
сообщение 18.9.2013, 11:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 12:51) *
В вашем случае, да.


Спасибо, за ответ. На,какой пункт могу ссылаться, для обоснования 2 вводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.9.2013, 12:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 12:45) *
Про количество вводоа в здании СНИП 2.04.01-85* п. 9.1. Две всасывающие линии к насосной можно сделать и при одном вводе в здании.


Надо бы , чтобы ВНИИПО в корректируемой версии СП5 уточнил формулировку. А то ведь кто-то может и не понять юмора. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.9.2013, 14:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BTS @ 18.9.2013, 13:22) *
Надо бы , чтобы ВНИИПО в корректируемой версии СП5 уточнил формулировку. А то ведь кто-то может и не понять юмора. tongue.gif

Так, а в чем юмор? К примеру: в здании менее 12 ПК, 1 ввод, НС на ВПВ. Все сдается без замечаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.9.2013, 16:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 15:38) *
Так, а в чем юмор? К примеру: в здании менее 12 ПК, 1 ввод, НС на ВПВ. Все сдается без замечаний.

Иногда сдаётся, но не всегда. Зачастую толкование зависит от отдельно взятого эксперта.Пункт 12.15 СНиП 2.04.01-85 даёт ссылку на СНиП2.04.02-84. А там см. примечание 1 к пункту 7.1 и п.7.5, в котором написано "количество всасывающих линий к насосной станции...должно быть не менее двух". Два всасывающих трубопровода при 1 вводе,IMHO, это казуистика,но тут можно доолго спорить.Нечёткие и взаимно не увязанные формулировки нормативов часто создают путаницу. По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно. .Кстати, togus не уточняет количество ПК в конкретном здании.

Сообщение отредактировал BTS - 18.9.2013, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.9.2013, 16:42
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Количество кранов менее 12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.9.2013, 16:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Схема наружного противопожарного водопровода.

Сообщение отредактировал togus - 18.9.2013, 16:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.dwg ( 85,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 19.9.2013, 7:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) *
Два всасывающих трубопровода при 1 вводе,IMHO, это казуистика,

Тогда еще больше запутаннее становится, получается, что если при ПК менее 12 шт. с НС необходимо 2 ввода, без НС 1 ввод.
А как быть с насосными на х/п? Принимаем II категорию согласно п 12.23 для 10 эт. и вуаля 2 ввода, хотя опять же в п. 9.1, говорится о 2 вводах при числе квартир 400 и более.

Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) *
По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно.

Тут речь все-таки про п. 12.26 видимо. СНиП по внутрянки, и речь все-таки про баки внутри здания, хотя и пункт прописан по аналогии с наружными сетями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.9.2013, 11:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) *
. По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно.

СНиП2.04.02-84,конечно.

Разъяснения по неувязкам нужно запрашивать у разработчиков нормативов. Иначе будем постоянно ходить по кругу, возвращаясь к одним и тем же вопросам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.9.2013, 22:10
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) *
Иногда сдаётся, но не всегда. Зачастую толкование зависит от отдельно взятого эксперта.Пункт 12.15 СНиП 2.04.01-85 даёт ссылку на СНиП2.04.02-84. А там см. примечание 1 к пункту 7.1 и п.7.5, в котором написано "количество всасывающих линий к насосной станции...должно быть не менее двух". Два всасывающих трубопровода при 1 вводе,IMHO, это казуистика,но тут можно доолго спорить.Нечёткие и взаимно не увязанные формулировки нормативов часто создают путаницу. По п.7.5 СНиП2.04.01-85 при водоснабжении от резервуара и количестве ПК менее 12 от 2 всасывающих линий никуда не уйти, ибо в этом случае однозначно "ввод"="всасывающая линия" ,а при водоснабжении от города и поторговаться можно. .Кстати, togus не уточняет количество ПК в конкретном здании.

это тот случай, когда проектировщики копают глубже написателей))) у которых только одна мысль была в голове....по прямой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.3.2014, 23:36
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



5.7.5. Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.

из СП5 для АУПТ насосных, но смысл тот же

т.е. хоть и первая категория системы и насосной станции конкретно, но возможно в одну ветку тупиковую проложить ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.3.2014, 1:46
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 0:36) *
5.7.5. Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.

из СП5 для АУПТ насосных, но смысл тот же

т.е. хоть и первая категория системы и насосной станции конкретно, но возможно в одну ветку тупиковую проложить ввод


Да от лукавого всё это. Можно подумать, что вероятность аварии тупикового подводящего трубопровода при длине 201м выше чем при длине 199м. Не говоря уже о том, что совершенно не принимаются во внимание размеры системы-площадь защищаемая тремя узлами управления или общее число оросителей.

Сообщение отредактировал BTS - 17.3.2014, 1:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.3.2014, 11:18
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(BTS @ 17.3.2014, 2:46) *
Да от лукавого всё это. Можно подумать, что вероятность аварии тупикового подводящего трубопровода при длине 201м выше чем при длине 199м. Не говоря уже о том, что совершенно не принимаются во внимание размеры системы-площадь защищаемая тремя узлами управления или общее число оросителей.

разговаривал с МЧСниками по этому поводу...они говорят, что термин подводящий трубопровод относиться к системам без насосок, когда есть насосная станция появляется термин всасывающая линия....
поэтому данный пункт находиться в разделе трубопроводы
а про два всаса для насосок - в разделе насосные станции

т.е. , если нет насоски, то в одну ветку можно заводить в здание
если появляется насоска, то уже в две при любом раскладе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.3.2014, 12:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 12:18) *
разговаривал с МЧСниками по этому поводу...они говорят, что термин подводящий трубопровод относиться к системам без насосок, когда есть насосная станция появляется термин всасывающая линия....
поэтому данный пункт находиться в разделе трубопроводы
а про два всаса для насосок - в разделе насосные станции

т.е. , если нет насоски, то в одну ветку можно заводить в здание
если появляется насоска, то уже в две при любом раскладе


После насосеой станции АПТ до УУ трубопровод тоже называется подводящим, проблема та же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.3.2014, 14:06
Сообщение #44


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(BTS @ 17.3.2014, 13:11) *
После насосеой станции АПТ до УУ трубопровод тоже называется подводящим, проблема та же.

это уже больше смахивает на путаницу в терминологии, чем реальность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopcap
сообщение 20.8.2014, 9:17
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827



Здравствуйте! Тоже запутался с пожаротушением!
Ситуация такая: в загородном детский лагере строится дополнительный корпус. В связи с этим планируется и реконструкция системы НВК. Сейчас лагерь питается от одной скважины, проектом будет предусмотрена резервная. Для наружного противопожарного водоснабжения (расход 5 л/с) планируется использовать подземный резервуар, располагаемый у жилых корпусов. Плюсом к этому, в новом корпусе предусмотрено внутреннее пожаротушение (2,5 л/с).
Дебета скважины не хватает на обеспечение максимального часового расхода даже без учета пожара (4,6м3/ч при требуемом 5,5м3/ч), поэтому придется строить регулирующий резервуар рядом со скважиной, а следовательно, и насосную станцию к нему. Кроме того в резервуаре будет храниться запас на внутреннее противопожарное водоснабжение.

А теперь вопрос: какое количество линий прокладывать от насосной станции до проектируемого спального корпуса?

Что мы имеем по нормативам:
п. 7.1. СП 8.13130 Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п.4.1, допускается относить ко II категории. (наш случай)
п. 7.8. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух
НО
п. 8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.9.3.
и
п. 8.4 Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. (наш случай)

1) Т.е. получается так: Насосная станция для пожаротушения должна быть II категории, а следовательно с 2 напорными линиями. Тогда зачем пункт 8.3 про одну линию???

2) Тупиковость и количество линий никак не связаны? Т.е. у меня должен быть тупиковый водопровод в в линии?

Сообщение отредактировал Kopcap - 20.8.2014, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 22.6.2016, 12:59
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте! Вернулся к вопросу через несколько лет ))). Т.е. такой вариант не пройдет (см. вложение)Прикрепленный файл  davlenie_vody_v_sisteme_vodoprovoda.jpg ( 52,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
?

Сообщение отредактировал BBP - 22.6.2016, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alvasad
сообщение 14.12.2016, 6:27
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Из: Якутск
Пользователь №: 16791



Вот тоже этим вопросом озодачился и пришел к выводу, у меня спринклерная система с 5 ПК и сделал 2 ввода из-за этого:
Из СП5
5.10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I категории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по I категории надежности электроснабжения согласно [7].
[5] СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности


Из СП 8
п.7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.
Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в примечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории.

п.4.1 прим1
Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.

п.7.7 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.


Если мой ход мыслей не правильный исправьте rolleyes.gif

п.с. Здание 9 этажное с подвальным торговыми помещениями где АПТ предусмотрено, имеется возможность подключить второй ввод

Сообщение отредактировал Alvasad - 14.12.2016, 6:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 14.12.2016, 10:22
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Почитайте третий пункт, там все есть
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 565,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 9.8.2024, 2:16
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Здравствуйте, подниму тему, в ветке было мнение, что при одном вводе может быть две всасывающие линии.

Сейчас в СП10:
п.3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между источником наружного
противопожарного водоснабжения и насосной установкой.
12.27 Количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке (независимо от числа и групп
установленных насосов) должно быть не менее двух.
Все же выходит ситуация, что при к-ве ПК менее 12 без насосной станции нужен 1 ввод, а с насосной станцией уже 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.8.2024, 8:00
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(VKing @ 9.8.2024, 2:16) *
Все же выходит ситуация, что при к-ве ПК менее 12 без насосной станции нужен 1 ввод, а с насосной станцией уже 2?

Для вводов в СП 10 есть свое определение-вводной трубопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2024, 10:31
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VKing @ 9.8.2024, 2:16) *
п.3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между источником наружного
противопожарного водоснабжения и насосной установкой.

Нужно ли считать всасывающим трубопровод работающий под давлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.8.2024, 11:20
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



VKing
Цитата
Все же выходит ситуация, что при к-ве ПК менее 12 без насосной станции нужен 1 ввод, а с насосной станцией уже 2?

Да, верно. Собственно, всегда так было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.8.2024, 6:38
Сообщение #53


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Получается, если здание подключено к тупиковому участку сетей, надо и наружные сети переустраивать - закольцовку делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.8.2024, 9:10
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Sindarkon @ 9.8.2024, 11:20) *
Да, верно. Собственно, всегда так было.

Не верно и не было. Благо, у самых идейных проверяющих/кураторов/экспертов и прочих властьимущих лиц сомнений по количеству вводов в здание при НС не возникало, впрочем, подозреваю, и при двух вводах в тех же ситуациях замечаний бы не было))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 11.8.2024, 13:19
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 408
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



кстати, написал предложение в обсуждаемую редакцию изм. 1 СП-10:
12.27 Для чего устраивать не менее двух входных всасывающих трубопроводов для тупикового ВПВ при количестве ПК менее 12?
см. п. 3.56 СП-10; СП 30.13330.2020 п. 8.2. Исключение избыточных требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.8.2024, 12:59
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Ferdipendoz
Цитата
Получается, если здание подключено к тупиковому участку сетей, надо и наружные сети переустраивать - закольцовку делать?

Выходит, что так.

aminopower
Цитата
Не верно и не было.

Насосные ранее всегда относились к 1-й категории водоснабжения. Это 10 минут перерыва в подаче воды по п.7.4 СП31. Вы на тупике это как обеспечивали, интересно?

Сейчас насосные понизили до 2-й категории. Это уже 6 часов перерыва. Можно, конечно, извернуться, и пытаться доказать, что за углом есть летучая бригада, которая за 6 часов устранит любые прорывы на трубопроводе, но лучше, всё-таки, сделать второй ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.8.2024, 16:11
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Sindarkon @ 12.8.2024, 12:59) *
Насосные ранее всегда относились к 1-й категории водоснабжения. Это 10 минут перерыва в подаче воды по п.7.4 СП31. Вы на тупике это как обеспечивали, интересно?

Сейчас насосные понизили до 2-й категории. Это уже 6 часов перерыва. Можно, конечно, извернуться, и пытаться доказать, что за углом есть летучая бригада, которая за 6 часов устранит любые прорывы на трубопроводе, но лучше, всё-таки, сделать второй ввод.

Пожарные насосы по степени обеспеченности подачи воды отнесены ко II категории. На трубопроводах расчетное время ликвидаций аварий см табл.26 СП31.13330.2021.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.8.2024, 16:49
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вот, спасибо, что дополнили. Т. е. нормативно даже при 2-й категории водоснабжения у нас в любом случае должно быть два ввода/кольцо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.8.2024, 19:58
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Sindarkon @ 12.8.2024, 16:49) *
Вот, спасибо, что дополнили. Т. е. нормативно даже при 2-й категории водоснабжения у нас в любом случае должно быть два ввода/кольцо.

Опять все в одну кучу. Водопроводные сети должны быть кольцевыми (п. 11.5 СП 31.13330.2021). Количество вводов (п. 8.4 СП 30.13330.2020).

Сообщение отредактировал aminopower - 12.8.2024, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.8.2024, 10:04
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



aminopower
Вы мне что пытаетесь доказать, я понять не могу? Что вводы состоят не из трубопроводов, и их ремонтировать не надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных