Цитата(Sindarkon @ 21.8.2024, 14:56)

aminopower
С учётом остальных нормативных требований это послабление ровным счётом ни на что не повлияло.
Если после насосной стоит ещё одна насосная (или иная система водоснабжения), то да, тоже кольцо.
Никак. Для всасывающих трубопроводов под давлением он не нужен. Данное требование сформулировано технически неграмотно.
Serg Ivanov
Я не понял источник вашей иронии и описанных технических решений.
СП10
12.30 На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать манометр, обратный клапан, запорное устройство, а на всасывающей - запорное устройство и манометр. При работе насоса без подпора запорное устройство на всасывающей линии устанавливать не требуется.
СП485
6.7.1.37 Диаметр труб, фасонных частей и арматуры во входных и напорных трубопроводах АУП и АУП, совмещенной с ВПВ, следует принимать с учетом рекомендуемых скоростей движения воды: для всасывающих трубопроводов при положительном давлении на входе насоса не более 2,8 м/с, а при уровне воды в пожарном резервуаре ниже оси насоса - не более 1,5 м/с; для напорных трубопроводов - до 10 м/с включительно.
Ну это уже терминология пожарных. Они так понимают - это их проблема. К наружным сетям это никакого отношения не имеет.
СП10:1. Область применения
1.1. Настоящий свод правил устанавливает требования и нормы к проектированию внутреннего противопожарного водопровода.
СП485: 1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование установок пожаротушения
автоматических для зданий и сооружений различного назначения, а также на отдельные
технологические единицы, расположенные в зданиях, в том числе возводимых в районах с
особыми климатическими и природными условиями.
Так что тупик до 200 м по наружным сетям допускается при любом расходе , а дальше в меру понимания проектировщика.

Формальное исполнение норм пожарных внутри здания стоит недорого, в отличие от наружных сетей. Хотя и выглядит глупо на мой взгляд.
Ваши нормы - в пределах границ здания и не более того.