> как обосновать необходимость установки компенсаторов
Гость_ЮрийП_*
сообщение 13.7.2011, 14:24
Сообщение #1





Guest Forum






Здравстуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Делаем водоснабжение в 3-этажном здании, полипропиленом,
гв,хв d32, обратная линяя гв d25. стояки идут вертикально.
Встал вопрос о необходимости установки компенсаторов. Исходя из опыта, я знаю, что их необходимо сделать.
Но какими нормативными актами обосновать их необходимость? В СниПах и СП я ничего не нашел...
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 13.7.2011, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Установка компенсаторов не является необходимым требованием.
Если по науке , то необходимо считать линейное удлинение труб =К* l*дельта t и исходя из этого определять необходимость установки компенсатора.
По Репину "каждый поворот может компенсировать 10-20 мм."

Сообщение отредактировал BUG87 - 13.7.2011, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 13.7.2011, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(ЮрийП @ 13.7.2011, 15:24) *
Здравстуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Делаем водоснабжение в 3-этажном здании, полипропиленом,
гв,хв d32, обратная линяя гв d25. стояки идут вертикально.
Встал вопрос о необходимости установки компенсаторов. Исходя из опыта, я знаю, что их необходимо сделать.
Но какими нормативными актами обосновать их необходимость? В СниПах и СП я ничего не нашел...
заранее спасибо

СП 40-101-96, СП 40-102-96, плюс рекомендации производителей, серьёзные производители всегда размещают на своих сайтах руководства по монтажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.7.2011, 0:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вряд ли надо в Вашем случае компенсировать температурные удлинения.


Сообщение отредактировал Skorpion - 15.7.2011, 0:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 15.7.2011, 1:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



ЮрийП,
с полипропиленом с проблемой компенсации теплового удлинения полипропилена сталкиваюсь нечасто, но, по-моему, если вы смонтируете неподвижку в полу 2-го этажа, компенсаторы могут не потребоваться (самокомпенсация). Но 100% гарантии не даю, необходимо считать удлинение участка.

Сообщение отредактировал OLEG72 - 15.7.2011, 1:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.7.2011, 4:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не плодите коррупцию. Покачиваясь с мысков на пятки и обратно, цокнув языком приемщик скажет- Ну и чего так криво трубы стоят, сделайте по СНиПу, с кривизной не более 2-5 мм. на этаж. И побежит цепь писанины, пены у рта, и прочие атрибуты нежелания понимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 15.7.2011, 9:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Skorpion @ 15.7.2011, 1:08) *
Вряд ли надо в Вашем случае компенсировать температурные удлинения.

Почему? Если это стояк, то законы физики на него не распространяются????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2011, 9:17
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



можно применить фиксирующие желоба на стояк типа таких http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_2.htm
а ещё лучше оцинковку rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 15.7.2011, 15:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сержжж
сообщение 15.7.2011, 20:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251



Кроме расчета здесь ничего не поможет.....пожалуй, кроме макета, собранного в масштабе 1:2 biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLEG72
сообщение 15.7.2011, 21:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550



Цитата
можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже


un-known,

Согласен. Главное - чтобы качество STABI не подкачало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 18.7.2011, 9:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(un-known @ 15.7.2011, 16:18) *
можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже

Прежде чем утверждать что-либо подобное не помешает сделать расчёт....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sem
сообщение 23.7.2011, 10:04
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2010
Из: Димитровград
Пользователь №: 45112



Цитата
полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI

Только у него не сердцевина металлическая, а перфорированная аллюминиевая вставка по внешней поверхности самой полипропиленовой трубы - сердцевины так сказать. Что насчет удлинения, могу сказать, исходя из практики, действительно удлиняется стабила немногим меньше, чем тот же экопластовский файбер, армированный стекловолокном. Но на небольших прямых участках это практически незаметно. Только вот зачищать стабилу эту иногда неудобно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 25.7.2011, 9:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(un-known @ 15.7.2011, 16:18) *
можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже

Эта "металлическая сердцевина" вообще-то называется армирование smile.gif, и предназначена в основном для несколько иных целей, а именно: пластмассовые трубы диффундируют из воздуха кислород, на системах горячего вод снабжения и отопления этот процесс протекает довольно бурно, и помимо завоздушивания системы происходит усиленное окисление арматуры. Слой армирования как-раз и предотвращает проникновение в возу кислорода и тем самым повышает срок служба оборудования, ну и как Вы уже заметили, линейные удлинения меньше, хотя компенсаторы всё равно рассчитывать и ставить необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mortemer_*
сообщение 5.8.2011, 18:40
Сообщение #15





Guest Forum






если горячая труба стекловолокно,то можно обойтись без компенсаторов,её не сильно выгибает,а если в алюминиевой оплётке под зачистку,то лучше вместо готового компенсатора отводить уголками под 90 градусов в сторону,а потом обратно,гораздно эффективней.Главную роль играет не длина компенсатора,а его ширина,по моему она должна быть около четверти длины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных