Здравстуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Делаем водоснабжение в 3-этажном здании, полипропиленом, гв,хв d32, обратная линяя гв d25. стояки идут вертикально. Встал вопрос о необходимости установки компенсаторов. Исходя из опыта, я знаю, что их необходимо сделать. Но какими нормативными актами обосновать их необходимость? В СниПах и СП я ничего не нашел... заранее спасибо
|
|
|
|
|
13.7.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Установка компенсаторов не является необходимым требованием. Если по науке , то необходимо считать линейное удлинение труб =К* l*дельта t и исходя из этого определять необходимость установки компенсатора. По Репину "каждый поворот может компенсировать 10-20 мм."
Сообщение отредактировал BUG87 - 13.7.2011, 14:48
|
|
|
|
|
13.7.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(ЮрийП @ 13.7.2011, 15:24)  Здравстуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Делаем водоснабжение в 3-этажном здании, полипропиленом, гв,хв d32, обратная линяя гв d25. стояки идут вертикально. Встал вопрос о необходимости установки компенсаторов. Исходя из опыта, я знаю, что их необходимо сделать. Но какими нормативными актами обосновать их необходимость? В СниПах и СП я ничего не нашел... заранее спасибо СП 40-101-96, СП 40-102-96, плюс рекомендации производителей, серьёзные производители всегда размещают на своих сайтах руководства по монтажу
|
|
|
|
|
15.7.2011, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Вряд ли надо в Вашем случае компенсировать температурные удлинения.
Сообщение отредактировал Skorpion - 15.7.2011, 0:09
|
|
|
|
|
15.7.2011, 1:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
ЮрийП, с полипропиленом с проблемой компенсации теплового удлинения полипропилена сталкиваюсь нечасто, но, по-моему, если вы смонтируете неподвижку в полу 2-го этажа, компенсаторы могут не потребоваться (самокомпенсация). Но 100% гарантии не даю, необходимо считать удлинение участка.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 15.7.2011, 1:16
|
|
|
|
|
15.7.2011, 4:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не плодите коррупцию. Покачиваясь с мысков на пятки и обратно, цокнув языком приемщик скажет- Ну и чего так криво трубы стоят, сделайте по СНиПу, с кривизной не более 2-5 мм. на этаж. И побежит цепь писанины, пены у рта, и прочие атрибуты нежелания понимать.
|
|
|
|
|
15.7.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Skorpion @ 15.7.2011, 1:08)  Вряд ли надо в Вашем случае компенсировать температурные удлинения. Почему? Если это стояк, то законы физики на него не распространяются????
|
|
|
|
|
15.7.2011, 9:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
можно применить фиксирующие желоба на стояк типа таких http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_2.htm а ещё лучше оцинковку
|
|
|
|
|
15.7.2011, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714

|
можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже
|
|
|
|
|
15.7.2011, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Кроме расчета здесь ничего не поможет.....пожалуй, кроме макета, собранного в масштабе 1:2
|
|
|
|
|
15.7.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Цитата можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже un-known, Согласен. Главное - чтобы качество STABI не подкачало.
|
|
|
|
|
18.7.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(un-known @ 15.7.2011, 16:18)  можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже Прежде чем утверждать что-либо подобное не помешает сделать расчёт....
|
|
|
|
|
23.7.2011, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2010
Из: Димитровград
Пользователь №: 45112

|
Цитата полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI Только у него не сердцевина металлическая, а перфорированная аллюминиевая вставка по внешней поверхности самой полипропиленовой трубы - сердцевины так сказать. Что насчет удлинения, могу сказать, исходя из практики, действительно удлиняется стабила немногим меньше, чем тот же экопластовский файбер, армированный стекловолокном. Но на небольших прямых участках это практически незаметно. Только вот зачищать стабилу эту иногда неудобно....
|
|
|
|
|
25.7.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(un-known @ 15.7.2011, 16:18)  можно также установить полипропилен с металлической сердцевиной, в экопластике этот тип труб называется STABI, у них линейное расширение меньше, и скорее всего на 3 этажа не понадобятся компенсаторы, но такие трубы дороже Эта "металлическая сердцевина" вообще-то называется армирование  , и предназначена в основном для несколько иных целей, а именно: пластмассовые трубы диффундируют из воздуха кислород, на системах горячего вод снабжения и отопления этот процесс протекает довольно бурно, и помимо завоздушивания системы происходит усиленное окисление арматуры. Слой армирования как-раз и предотвращает проникновение в возу кислорода и тем самым повышает срок служба оборудования, ну и как Вы уже заметили, линейные удлинения меньше, хотя компенсаторы всё равно рассчитывать и ставить необходимо.
|
|
|
|
Гость_mortemer_*
|
5.8.2011, 18:40
|
Guest Forum

|
если горячая труба стекловолокно,то можно обойтись без компенсаторов,её не сильно выгибает,а если в алюминиевой оплётке под зачистку,то лучше вместо готового компенсатора отводить уголками под 90 градусов в сторону,а потом обратно,гораздно эффективней.Главную роль играет не длина компенсатора,а его ширина,по моему она должна быть около четверти длины
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|