Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды |
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
3.10.2007, 18:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Ulka @ 3.10.2007, 11:53) [snapback]172092[/snapback] Никто не упомянул, т.к. эту штуковину никуто нигде найти не может..... А безумно в ней нуждаются.... Кстати, такой вопрос, можно ли использовать данную разработку, она же 1967г.? И где ее можно раздобыть, в часности все о фильтрах поглатителях, а то реализовать идею отдельного здания не очень хочется.... Если в ваших силах еще что-то отсканировать и выложить, то вам просто цены не будет..... Искренне на вас надеюсь.... Вчера в 10.36 Вам на e…………t@mail.ru было отправлено сообщение (тема: УФП). Или это не Ваш e-mail?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ulka_*
|
12.10.2007, 15:12
|
Guest Forum

|
Нашлась вот такая вещица.... посмотрите... как вам такой вариант
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2008, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
И всё-таки, из всего обсуждения неясно - почему уважаемые диспутанты не приняли в расчёт имеющиеся решения по ФПУ-200 или 300. Уж кеуда лучше подходит, по описанию: "Фильтр - поглотитель ФПУ -300 ГО предназначен для очистки воздуха, подаваемого в защитные сооружения ГО, от радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей. Он входит в состав фильтро-вентиляционного оборудования защитных сооружений с автономным энергопитанием." Расход воздуха - 300 м куб/час. Вот готовое решение для ГОЧС, тем более, что оно ещё и дешёвое, и вполне работоспособное. или все зациклились на старинных ВСН с типовыми фильтрами-поглотителями? Сравните: стомиость СМР типового фильтра (миллионы рублей) и стоимость готового изделия, пусть даже с подготовкой закладных в РЧВ - порядка 50-70 тыс.руб.
Был ли у кого-то опыт замены старых типовых решений новыми? Очень важен именно опыт согласования с ГОЧС и Потребнадзором. Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2008, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Неужели всё так грустно? и никто не может посоветовать правильное решение проблемы? Ведь тупик выходит: есть древняя разработка, упомянутая в ВСН. Неужели только её и можно применять?
Отказываюсь верить, что надо на резервуар объёмом 500 куб.м городить почти 100 куб.м бетонного сооружения.
Если есть обычный фильтр-поглотитель для бомбоубежищ стоиомтью 20900 рублей за штуку...
Помогите, пожалуйста, реально нужно доказать, что замена возможна. С кем согласовать? Заказчик говорит, что сам решения не прмет, и что нам надо обращаться в управление ГОиЧС - пусть они ответят. ГОиЧС, как я понимаю, думать не будет - посмотрит в ВСН и скажет, что в ВСН написано "люминий" - значит "люминий". И как здесь быть?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
4.9.2008, 13:17
|
Guest Forum

|
ГОиЧС в данном случае согласует применение фильтра-поглотителя как продукции двойного назначения. По сути, согласование ГОиЧС является разрешением заводу изготовить и продать этот фильтр, без согласования завод Вам его просто не продаст, именно как продукцию двойного (военного) назначения. Пишете письмо в районный ГОиЧС, они вам согласовывают применение, дальше никаких проблем. Или не согласовывают. Фильтр для РЧВ годится.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2008, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Здесь просто вопрос возникает: как доказать ГОиЧС, и, главное, заказичку, что вместо "Типового проекта..." можно применить современные решения. Уже просто невмоготу стало! Заказчик нас обвиняет в том, что мы неправы, ногами топает... А простые решения обосновать мы неможем, ввиду отсутствия опыта. Помогите, специалисты. Действительно ситуация ХЭЛПовая. Спасибо всем, кто поможет советом
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2008, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Такое впечатление, что кроме BUFF никто не сталкивался с необходимостью удешевления объекта
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.9.2008, 16:36
|
Guest Forum

|
бедного BUFFа периодически дружжат добрые заки... причем, норовят без вазелина - на за каждую копейку... и говорят все ласково и добро, а смотрют - волками лютыми кстати, вот фото ФП-300 с расходом где-то на 600 м3/час. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30754коллега малька приукрасил действительность - думается, их ставили после войны.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2008, 20:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 26.9.2008, 15:36) [snapback]296368[/snapback] бедного BUFFа периодически дружжат добрые заки... Мы их забаним! Но толку с того если Вас все нет, и нет на форуме.... Давайте мы Вам для них вазелин купим...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2008, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Ура, свершилось. Удалось согласовать в МЧС применение ФП на объекте. Спасибо BUFF
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
10.10.2008, 20:45
|
Guest Forum

|
о, поздравляю ну и советую не расслабляться особо - грамотный эксперт в экспертизе должен докопаться до способа установки... низзя их ставить под открытым небом. В принципе, в паспорте написано предельно невнятно - но, по уму, надо для них над РЧВ ставить обогреваемый ящик, в котором держать +5. По моим прикидкам, иначе они должны зимой замерзать, набрав влаги...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2008, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
а не дают расслабиться. Накопали, что ФП-300 работают 500 часов. Факт. 500 часов в случае распыления отравляющих и прочих веществ..., т.е., при ЧС. Требуют дать вариант их работы. Первое, что мыслится, сдвоенная система: ФП и обычный ДК на одном патрубке с заслонкой, переключаемой в случае наступления ЧС. Второе: получение заключения Главэкспертизы ГУ МЧС России, чтобы таки уже "заткнуть" фонтан местных экспертов
Сообщение отредактировал Arsenal - 20.11.2008, 13:15
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sheiks_*
|
15.12.2008, 20:37
|
Guest Forum

|
Ребята, срочно необходим ТП на фильтры поглотители для резервуаров Х.П. 500 м3
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.12.2008, 20:41
|
Guest Forum

|
Цитата(sheiks @ 15.12.2008, 20:37) [snapback]328842[/snapback] Ребята, срочно необходим ТП на фильтры поглотители для резервуаров Х.П. 500 м3 Это хорошо... наверное.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Elkin_*
|
6.2.2009, 12:11
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, найти ТС-4 “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработаный “Гипрокоммунводоканалом”. Очень нужно. Спасибо огрмное заранее
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2009, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.9.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 22613

|
доделаю и скину ТС-4
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2009, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.9.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 22613

|
ТС-4 Упрощённый фильтр - поглотитель из подручных материалов
Прикрепленные файлы
ТС_4.dwg ( 562,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 786
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2009, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(AlexReal @ 17.8.2006, 15:58)  Т.п. 901-4-63.83 - там приведены фильтры-поглотители Вообще-то можно и фильтры для бомбоубежищь ставить. Во всяком случае, авторы данной типовой серии год назад мне советовали. Дешевле получится, однако
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Titan_*
|
31.5.2010, 15:58
|
Guest Forum

|
Здравствуйте уважаемые проектировщики. Мы производим сборно-разборные резервуары из нержавеющей стали объемом до 30000 м3. На кровле есть дыхательный патрубок. Заказчик просит установить на кровле резервуара для питьевой воды фильтр-поглотитель с расходам 420 м3/час на емкости 2500 м3. Подскажите кто производит такое оборудование. Крепление, утеплитель, и кожух из нержавеющей стали мы можем сделать сами. Заранее благодарен тем кто откликнется на данную просьбу.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2010, 16:29
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Titan @ 31.5.2010, 12:58)  Здравствуйте уважаемые проектировщики. Мы производим сборно-разборные резервуары из нержавеющей стали объемом до 30000 м3. На кровле есть дыхательный патрубок. Заказчик просит установить на кровле резервуара для питьевой воды фильтр-поглотитель с расходам 420 м3/час на емкости 2500 м3. Подскажите кто производит такое оборудование. Крепление, утеплитель, и кожух из нержавеющей стали мы можем сделать сами. Заранее благодарен тем кто откликнется на данную просьбу. Фильтры поглотители 2ФП-300, номинальная производительность 600м3/ч, потери давления 85Па, масса 130кг, присоединительные патрубки 150мм., традиционно применяется в ГО, производитель - ОАО Электростальский химико-механический завод.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
31.5.2010, 18:18
|
Guest Forum

|
Стоимость свыше 30 тыр, ресурс работы - 500 часов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Titan_*
|
1.6.2010, 13:15
|
Guest Forum

|
Все вроде прекрасно только ресурс мал. Нет ли фильтра с ресурсом 6 месяцев.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2010, 13:19
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Titan @ 1.6.2010, 11:15)  Все вроде прекрасно только ресурс мал. Нет ли фильтра с ресурсом 6 месяцев. Производители фильтров поглотителей не дают ресурс. Откуда инфа? Может быть есть печальный опыт?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.6.2010, 14:27
|
Guest Forum

|
Дают. Из паспорта.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2010, 15:59
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Из технического предложения полученного мною от производителя 5 дней назад: " срок хранения 10лет(8 лет консервации в смонтированном виде). Срок небоевой эксплуатации - 5лет".
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.6.2010, 16:09
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 1.6.2010, 16:59)  Срок небоевой эксплуатации - 5лет". Угу. Корпуса. А замена угля - через 500 часов, если не ошибаюсь
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2010, 16:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(BUFF @ 1.6.2010, 14:09)  Угу. Корпуса. А замена угля - через 500 часов, если не ошибаюсь  Замене подлежат сами патроны, уголь конструктивно нельзя поменять.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.6.2010, 16:42
|
Guest Forum

|
Тогда я бы на Вашем месте еще раз уточнил. 500 часов - от ЭХМЗ была цифра.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Titan_*
|
2.6.2010, 9:19
|
Guest Forum

|
Нашел такой фильтр-поглотитель. Правда на вопросы эта компания отвечает медленно и не охотно. Может есть еще варианты?
|
|
|
|
|
|
|
  |