Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принципиальная схема ИТП, жду замечаний)
handie
сообщение 14.7.2011, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, и сделайте замечания по принципиальной схеме. И, по возможности, дайте рекомендации по их решению.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________Model.pdf ( 20,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.7.2011, 12:20
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 14.7.2011, 11:05) *
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, и сделайте замечания по принципиальной схеме. И, по возможности, дайте рекомендации по их решению.
Заранее спасибо.
На циркуляции ГВС насоса с обвязкой не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 14.7.2011, 13:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Да. Я их умышлено не изобразил.
В остальном все в порядке, как я понимаю?) Просто ознакомился сегодня с "Современные тепловые пункты" В.В. Прыкова, хотел бы знать, правильно ли я все понял и не устарела ли информация изложенная там. Все-таки 2007 год издания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.7.2011, 13:15
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 14.7.2011, 14:08) *
Да. Я их умышлено не изобразил.
В остальном все в порядке, как я понимаю?)
Да, вполне работоспособная схема.
Цитата(handie @ 14.7.2011, 14:08) *
Просто ознакомился сегодня с "Современные тепловые пункты" В.В. Прыкова, хотел бы знать, правильно ли я все понял и не устарела ли информация изложенная там. Все-таки 2007 год издания...
А что за информация там такая, что за 4 года может устареть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 14.7.2011, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Ну мало ли, прогресс, он ведь на месте не стоит)
Ясно. спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 14.7.2011, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



зачем сделаны переходы на запорной арматуре на входе

Если регулятор перепада давления ставите для того чтобы снизить (стабилизировать) перепад на регулирующем клапане, то ем регулирующий клапан на ГВС хуже (или лучше), что на нем не поддерживается перепад давления.

Вроде в предыдущей теме договорились что лучше ставить два насоса, у Вас просто байпас(видимо для заполнения системы), т.е. если насос сломается, а бывает это обычно в самый мороз, то к потребителям пойдет теплоноситель с температурой свыше 95 градусов, если там стоят добрые-надежные чугунки и везде разводка стальными трубами то возможен просто ожог при прикосновении, если где то полимерные трубы или отопительные приборы которые рассчитаны (читай выдерживают) на температуру 95 и ниже, возможен порыв системы и зальет очень много, очень быстро, очень горячо!
запорную арматуру на насосной линии лучше поставить перед фильтров, чтобы была возможность его чистить

зачем нужна запорная арматура перед гребенками

Сообщение отредактировал Dafnis - 14.7.2011, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 14.7.2011, 17:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



У меня не получается проверить схему без давлений и температур на вводе в ИТП и нагрузок. Укажите параметры точки подключения , параметры систем здания, нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2011, 18:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.7.2011, 18:03
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 14.7.2011, 19:01) *
smile.gif
Не, обратный после насоса лучше оставить, защита от дурака. С остальным согласен, но можно для красоты поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.7.2011, 18:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 14.7.2011, 18:03) *
Не, обратный после насоса лучше оставить, защита от дурака. С остальным согласен, но можно для красоты поставить.

Если дурак развернёт теплосети наоборот, то защиты нет. А так, нафига козе баян....
как говорит тов. Шо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.7.2011, 18:35
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 14.7.2011, 19:07) *
Если дурак развернёт теплосети наоборот, то защиты нет. А так, нафига козе баян....
как говорит тов. Шо
Не, я имею в виду предотвращение заливки системы через полость насоса, напоролся разок сам на новый сдохший насос, ужас - Шо не пожелаешь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 15.7.2011, 5:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Цитата(Dafnis @ 14.7.2011, 16:11) *
зачем сделаны переходы на запорной арматуре на входе

Если регулятор перепада давления ставите для того чтобы снизить (стабилизировать) перепад на регулирующем клапане, то ем регулирующий клапан на ГВС хуже (или лучше), что на нем не поддерживается перепад давления.


Да, согласен, не доглядел. А можно ли поставить общий клапан перепада давления, т.е. до ГВС, или для ГВС нужен отдельный клапан?

Цитата(Dafnis @ 14.7.2011, 16:11) *
Вроде в предыдущей теме договорились что лучше ставить два насоса, у Вас просто байпас(видимо для заполнения системы), т.е. если насос сломается, а бывает это обычно в самый мороз, то к потребителям пойдет теплоноситель с температурой свыше 95 градусов, если там стоят добрые-надежные чугунки и везде разводка стальными трубами то возможен просто ожог при прикосновении, если где то полимерные трубы или отопительные приборы которые рассчитаны (читай выдерживают) на температуру 95 и ниже, возможен порыв системы и зальет очень много, очень быстро, очень горячо!
запорную арматуру на насосной линии лучше поставить перед фильтров, чтобы была возможность его чистить


Да, уже поставил второй насос.

Цитата(Dafnis @ 14.7.2011, 16:11) *
зачем нужна запорная арматура перед гребенками


Полагаю для того чтобы при опорожнении системы вода не пошла в тепловой узел.. Лишнее?)

Цитата(jota @ 14.7.2011, 18:01) *


Объясните, пожалуйста, за что вы так с большинством манометров?) Например тов. Прыков учит ставить манометры до и после электроприводного клапана. Ну и остальные я расставил по примерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.7.2011, 7:37
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 15.7.2011, 6:54) *
А можно ли поставить общий клапан перепада давления, т.е. до ГВС, или для ГВС нужен отдельный клапан?
Да можно по идее, только гидавлику будет сложно просчитать...
Два ставить - дорого, один - бог знает как считать... Я бы так оставил. При необходимости шайбой на вводе ГВС придушить, там же циркуляция есть, закрытым не будет никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.7.2011, 7:42
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 15.7.2011, 6:54) *
Объясните, пожалуйста, за что вы так с большинством манометров?) Например тов. Прыков учит ставить манометры до и после электроприводного клапана. Ну и остальные я расставил по примерам.
Там определяющих давлений, тех, которые можно зафиксировать визуально по шкале манометра, всего два, подача и обратка, остальное не имеет практического смысла, только для некоего "порядка" это ставится, чтобы смотрелось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 15.7.2011, 12:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Цитата(handie @ 15.7.2011, 9:54) *
Полагаю для того чтобы при опорожнении системы вода не пошла в тепловой узел.. Лишнее?)

У Вас на гребенке уже стоит запорная арматура, конечно если не контуров будет больше пяти, то открывать и закрывать такое количество арматуры не очень удобно-быстро

Цитата(HeatServ @ 15.7.2011, 11:37) *
Да можно по идее, только гидавлику будет сложно просчитать...

А в чем сложность расчета?
есть общая нагрузка на отопление и ГВС Q, есть температурный график теплосети t1 и t2, давление в подающем и обратном трубопроводе P1 и P2
тогда общий расход G=Q/(t1-t2),
посчиать Kvs регулятора перепада по формуле Kvs=10*G/корень(dP) [кПа]
для наглядности пусть G=13,4 м3/ч, dP=P1-P2= 25м.в.ст., а перепад давления на ИТП необходим 15 м.в.ст., значит регулятор давления настраивается на 15 м.в.ст., а остальной перепад гасит на себе (т.е. 10 м.в.ст.)
Kvs=10*13,4/корень(100 кПа)=13,4
обычно линейка у производителя идет Kvs=10;16, выбираем больший.

Может что то не так понял? объясните blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 15.7.2011, 12:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



А необходимый перепад всегда будет 15 м.в.ст?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.7.2011, 15:27
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Dafnis @ 15.7.2011, 13:34) *
А в чем сложность расчета?
есть общая нагрузка на отопление и ГВС Q, есть температурный график теплосети t1 и t2, давление в подающем и обратном трубопроводе P1 и P2
тогда общий расход G=Q/(t1-t2),
посчиать Kvs регулятора перепада по формуле Kvs=10*G/корень(dP) [кПа]
для наглядности пусть G=13,4 м3/ч, dP=P1-P2= 25м.в.ст., а перепад давления на ИТП необходим 15 м.в.ст., значит регулятор давления настраивается на 15 м.в.ст., а остальной перепад гасит на себе (т.е. 10 м.в.ст.)
Kvs=10*13,4/корень(100 кПа)=13,4
обычно линейка у производителя идет Kvs=10;16, выбираем больший.

Может что то не так понял? объясните blink.gif
Я говорю о несоответствии договорных и фактических нагрузок ГВС, разница иногда процентов под 90, отсюда переразмеренный регулятор и всё остальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 15.7.2011, 15:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Цитата(handie @ 15.7.2011, 16:59) *
А необходимый перепад всегда будет 15 м.в.ст?
перепад на ИТП определяется потерями давления на элементах ИТП (регулирующем клапане, фильтрах, сужающих участках и т.д.) и потерями давления в системе отопления (рассчитывается при проектирование, либо делается фактический замер, лучше, если дифференциальным манометром)

Цитата(HeatServ @ 15.7.2011, 19:27) *
Я говорю о несоответствии договорных и фактических нагрузок ГВС, разница иногда процентов под 90, отсюда переразмеренный регулятор и всё остальное.
качество исходных данных это другой вопрос, нужны, конечно, фактические данные (например, данные с теплосчетчика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 18.7.2011, 5:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



А неизвестны потери давления в системе отопления( И сделать замер не предоставляется возможным...
можно ли подобрать регулятор перепада "на глаз", а потом уже настроить его по факту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 18.7.2011, 6:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Да, и еще забыл уточнить, расширительная гребенка "должна иметь диаметр в 3 раза больше диаметра подающей трубы, при этом площадь его поперечного сечения не должна быть меньше суммы площадей поперечного сечения всех отходящих от коллектора трубопроводов"? Какая-то через чур большая гребенка получается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.7.2011, 7:20
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 18.7.2011, 6:03) *
А неизвестны потери давления в системе отопления( И сделать замер не предоставляется возможным...
можно ли подобрать регулятор перепада "на глаз", а потом уже настроить его по факту?
Вот тут лучше посчитать, у регулятора есть рабочий диапазон и в него лучше попасть.


Цитата(handie @ 18.7.2011, 7:38) *
Да, и еще забыл уточнить, расширительная гребенка "должна иметь диаметр в 3 раза больше диаметра подающей трубы, при этом площадь его поперечного сечения не должна быть меньше суммы площадей поперечного сечения всех отходящих от коллектора трубопроводов"? Какая-то через чур большая гребенка получается)
"должна иметь диаметр в 3 раза больше диаметра подающей трубы" - это откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.7.2011, 9:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вообще- то основное назначение регулятора перепада - гашение избыточного напора, для разгрузки привода клапана управления. Даже Данфосс при перепаде менее 6 м.в. ст. свои перепадники не рекомендует и не вводит в стандартную комплектацию вводов. Посему - ставьте до ГВС, пожалейте привод регулятора ГВС, если напор с избытком. И байпас на насосе модифицируйте. Фильтр насоса установить до байпаса, поскольку вы его все равно не отсекаете на промывку - фильтр на байпасе тогда в минус. Вместо фильтра на байпасе установите один манометр, а у насоса уберите совсем. По одному манометру смотреть за работой насоса удобней, закрывая-открывая краны на байпасе. Байпас укоротить до перемычки смешения, датчик обратки - после байпаса. Краны отсечки расходомеров лучше перенести за зону ГВС, для того чтобы можно было заниматься летом профилактикой узла отопления не прерывая ГВС, как впрочем иногда и зимой (тьфу, тьфу) требуется (на промывку фильтра и т.п.) Остальное- присоединяюсь к справедливым замечаниям Jota.

Сообщение отредактировал испытатель - 18.7.2011, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 18.7.2011, 10:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Цитата(HeatServ @ 18.7.2011, 8:20) *
"должна иметь диаметр в 3 раза больше диаметра подающей трубы" - это откуда?


Прочитал где-то в бескрайнем интернете) Бред?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 18.7.2011, 10:13
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 18.7.2011, 11:05) *
Прочитал где-то в бескрайнем интернете) Бред?)
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ.
Пункт 4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений отводящих трубопроводов, а сборного коллектора - площадей сечений подводящих трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.7.2011, 10:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(handie @ 18.7.2011, 10:05) *
Прочитал где-то в бескрайнем интернете) Бред?)

Похоже на то....
Где-то были рекомендации: скорость в коллекторе около 0,3м/сек. Источник не помню....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 20.7.2011, 18:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Идея коллектора:
Чем меньше скорость в коллекторе, тем гарантированнее равенство расходов в трубках (отводах от него). Что "водяной" случай, что "воздушный" - коллекторы на водуховоде (паукообразные системы аспирации).

Тут же и без всяких норм и инет_просторов понятно - сведены ближе к нулю потери напора по длине коллектора.

СП 41-101-95 Пункт 4.60 туда "клонит" и рекомендации СНиП отопления про 30% (максимум) магистрали и 70% стояки.
Если терять в магистралях 3-5% (они станут как "коллектор"), то межстояковые потери в трубах перестанут влиять на увязку контуров. При равных стояках "по геометрии и нагрузке" системы контуру через стояки автоматически уже увязаны меж собой. Или "погасить" только меж стояковую разницу перепадов давления (гасимый напор на шайбу или баланс_ветиль или ещё как)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.7.2011, 13:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(handie @ 14.7.2011, 11:05) *
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, и сделайте замечания по принципиальной схеме. И, по возможности, дайте рекомендации по их решению.
Заранее спасибо.

Если Вы проектируете в РФ, то см. на соответствие схемы требованиям СП(п.3.19 и особенно п.3.20). Книжка -книжкой, а Правила - это документ.
Объективно можно оценить схему лишь при наличии исходных данных о них уже спрашивали выше, но Вы не среагировали, либо у Вас их нет. А потому похоже, что у Вас не практический проект, а обсуждение книжки, а это изменяет смысл темы.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.7.2011, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.7.2011, 11:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(handie @ 14.7.2011, 14:08) *
Да. Я их умышлено не изобразил.
Злоумышленник, значит! blink.gif


Цитата
В остальном все в порядке, как я понимаю?) Просто ознакомился сегодня с "Современные тепловые пункты" В.В. Прыкова, хотел бы знать, правильно ли я все понял и не устарела ли информация изложенная там. Все-таки 2007 год издания...
хи-хи. "поны и препоны" от преподавателя В.В.Пырков хорошо, но В.В. Покотилов лучше - он "свежее"! Регулирующие клапаны автоматизированных систем ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 22.7.2011, 14:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Kult_Ra @ 22.7.2011, 12:14) *
В.В.Пырков хорошо, но В.В. Покотилов лучше - он "свежее"! Регулирующие клапаны автоматизированных систем ...[/url]

В.В. Покотилова не читал, а вот у В.В.Пыркова "мутновато" изложено. "Без пузыря трудно вьехать", что же хочет поведать читателю автор.

Сообщение отредактировал KGP1 - 22.7.2011, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InLine
сообщение 30.7.2011, 1:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.9.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249



Здравствуйте...У меня вопрос...Почему регулятор стоит после бойлера, а не до...Зачем регулировать расход воды с бойлера в обратку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных