|
  |
Отбор тепла от дымовой трубы |
|
|
|
16.7.2011, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52

|
День добрый. Есть объект - мехдвор в колхозе (существующие мастерские,котельная и арочник для ремонта комбайнов). Котельная пристроена к мастерским. До арочника от котелной метров 6. Труба котельной -стальная на кирпичном основании. Есть мысль - для отпления арочника сделать систему воздушного отоления. На трубу одеть кожух и далее на воздуховоде осевик. И подавать нагретый воздух в арочник. Котельная будет модернизироваться (лет 8 не работает). мощность котельной как минимум 500 кВт. Описанную выше систему видел в натуре у одного зака - цех деревообработки и сушилки. Так вот он таким макаром обогревал цех. Смущает пока один -момент -не будут ли избыточно остывать дымовые газы и конденсат стекая вниз разрушит основание. Поделитесь мнениями
|
|
|
|
|
16.7.2011, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(pzs @ 16.7.2011, 1:43)  День добрый. Есть объект - мехдвор в колхозе (существующие мастерские,котельная и арочник для ремонта комбайнов). Котельная пристроена к мастерским. До арочника от котелной метров 6. Труба котельной -стальная на кирпичном основании. Есть мысль - для отпления арочника сделать систему воздушного отоления. На трубу одеть кожух и далее на воздуховоде осевик. И подавать нагретый воздух в арочник. Котельная будет модернизироваться (лет 8 не работает). мощность котельной как минимум 500 кВт. Описанную выше систему видел в натуре у одного зака - цех деревообработки и сушилки. Так вот он таким макаром обогревал цех. Смущает пока один -момент -не будут ли избыточно остывать дымовые газы и конденсат стекая вниз разрушит основание. Поделитесь мнениями Думаю, что затея бессмысленная. Самый большой минус тот, о котором Вы и упромянули. Слабокислый конденсат будет разрушать не только основание, но и газоход и дымовую трубу. Если конечно уходящие газы такого котла соответствуют норме.
|
|
|
|
|
16.7.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(pzs @ 16.7.2011, 2:43)  День добрый. Есть объект - мехдвор в колхозе (существующие мастерские,котельная и арочник для ремонта комбайнов). Котельная пристроена к мастерским. До арочника от котелной метров 6. Труба котельной -стальная на кирпичном основании. Есть мысль - для отпления арочника сделать систему воздушного отоления. На трубу одеть кожух и далее на воздуховоде осевик. И подавать нагретый воздух в арочник. Котельная будет модернизироваться (лет 8 не работает). мощность котельной как минимум 500 кВт. Описанную выше систему видел в натуре у одного зака - цех деревообработки и сушилки. Так вот он таким макаром обогревал цех. Смущает пока один -момент -не будут ли избыточно остывать дымовые газы и конденсат стекая вниз разрушит основание. Поделитесь мнениями Какая температура уходящих? Каждые 100 град уменьшают КПД примерно на 5 % . Не знаю статистику, но кажется большинство стальных труб имеющих высокий КПД с конденсатом. Вытекает через специальное отверстие. Зимой нижняя часть трубы,ниже врезки газоходов может замерзнуть. Как бороться с конденсатом-изоляция до верха. Предусмотрите меры непопадания конденсата в котельную. Видел всего один раз, что труба переломилась и упала после 35 лет работы причем уходящие были за 300град . Котел ДКВР без эконормайзера. Р.С. На одной котельной был несчастный случай, оператор угорел. Так все газоходы разбирали и искали отклонения от проекта, искали крайнего кого посадить
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.7.2011, 15:31
|
|
|
|
|
16.7.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Встречал и такие схемы (как Вы предлагаете)... там есть детали... Контроль точки росы или отвода конденсата... тогда надо менять трубу... Можно подумать о коаксиальной трубе (труба в трубе)... там по внутренней газы, а в оболочке второй воздух...  Ваш вариант http://www.vgs.ru/produkt/detail.php?ID=1622ИМХО Есть стандартные решения с теплофикационными экономайзерами.
___________.jpg ( 13,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
__.jpg ( 159,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Почитайте http://www.gaskomplekt.ru/articles/other/83/
Сообщение отредактировал Бойко - 16.7.2011, 18:13
|
|
|
|
|
16.7.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Работает, но от конденсата не избавиться. Цена такой штучки (не помню точно)порядка 250 тыр. на 5000 куб.м. удаляемых газов.
|
|
|
|
|
16.7.2011, 21:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Вопрос в другом, что станет с этой штукой, когда разбора воздуха не будет?
|
|
|
|
|
16.7.2011, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Вопрос ещё и в третьем - что будет с отоплением когда не работает котёл или нагрузка небольшая?
Сообщение отредактировал ruben - 16.7.2011, 21:41
|
|
|
|
|
16.7.2011, 21:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ludvig @ 16.7.2011, 22:25)  Вопрос в другом, что станет с этой штукой, когда разбора воздуха не будет? Перегреется и рванёт, уходящие газы градусов 400. Отвод тепла нужен всегда, при этом нужна и продувка, походу непрерывная. Автор, а топливо какое на котельной?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.7.2011, 21:46
|
|
|
|
|
16.7.2011, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
О чем это вы? Вот по поводу топлива - да. Если угольная и установка рекуператора до циклона, трудно представить срок работы рекуператора, а экономайзеру - чего будет, просто нужно на него оба контура посадить и котловой и тот - жлобский (с теплом на халяву). По рисункам вместо ГВС - замкнутый "холявный" контур отопления или вообще в параллель. Ну и пусть остановится. А если котел встанет (имеется ввиду, наверное, что заработает резервный) так на общий коллектор ставить нужно.
|
|
|
|
|
17.7.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52

|
to Ludvig - а что станет -ничего. Просто не нимется тепло с поверхности трубы и она работает как обычно. to ruben - тоже вопрос интересный. to HeatServ - а что взорветя-то? Дымовая труба? Топливо - дрова или торфобрикеты. Короче резюме- нефиг ерундой заниматься. Поставлю калорифер в котельной (естественно с забором наружного воздуха) и далее утепленный воздуховод с осевиком. Смысл такой - ненадо гнать теплосеть через улицу и переживать потом что вся отпительная система в арочнике (неважно -регистры или воздушное отпление с калорифером) разморозиться. И немного в сотрону. Вообще я на всяких планерках неоднократно выражал мысль, что приточки в разных зданиях на селе (столовые школ - за исключением больших -от 200 человек, клубы, мехдворы) пустая трата государственных денег. (У нас в Лукоморье на селе многие объекты строятся за госбюджет- но это вообще отдельная тема). Обслуги на селе никакой и как результат - размороженные калориферы и неработающая приточная вентиляция. НО этого требует СЭС и без приока ничего не сдается. А что сним дальше им по барабану. Вот это и есть один маленький кирпичик в тот экономический коллапс в котром мы тута все пребываем. Всем спасибо за отзывы - считаю что для инженера важно периодически размышлять над чем-то подобным. Тупо вязать готовые решения все же становиться иногда скучно.
|
|
|
|
|
18.7.2011, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(pzs @ 16.7.2011, 1:43)  Поделитесь мнениями Согласен с вышевысказанными мнениями: конденсат, аэродинамика, кпд... Думаю, что однозначно нельзя. Может быть нештатная ситуация и дымовые газы Вы будете подавать в котельную. Надо думать в первую очередь о безопасности господа-кулибины.
|
|
|
|
|
18.7.2011, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 16.7.2011, 16:29)  оператор угорел...искали крайнего кого посадить  Вот и я об этом
|
|
|
|
|
18.7.2011, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Прошлой зимой чуть не разморозили котельную, один ДКВр 6,5/13 ПМ на березовой щепке. А получилось так, в выходные был мороз -37 С, котел работал на отопление (основная нагрузка на технологию) и Р пара было всего 7 кгс/см2, теплоотдачи для отопления котельной нехватало. Когда стали замерзать манометры принял "варварское" решение, пропилил болгаркой окно в коробе подачи воздуха после воздухоподгревателя и наступил "ташкент". Внутри воздухоподогревателя, по тракту уходящих газов сильное разрежение, по воздуху - давление, таким образом угар исключен. Хотя есть еще возможность эжекции, но, бог миловал.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|