сообщение 17.7.2011, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имею следующую ситуацию: проектирую столовую в школе. В столовой имеются два помещения для умывальников (в каждом по 8 умывальников). Как я предполагаю что при присоединении всех 8 умывальников к одномустояку, в случае максимальной нагрузки (срабатывания всех 8 или 7 умывальников) могут произойти некоторые неприятные ситуации (к примеру срываы гидрозатворов илитруба просто не сможет пропустить нужный расход). Вопрос-кто и как поступает в подобных ситуациях? И вообще-как узнать тот лимит приборов, больше которого нельзя подключать к трубе определенного диаметра (допустим, больше такого количества приборов или стоков нельзя подключать к диаметру 50, а больше такого-к 100-ке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2011, 14:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а посмотреть по СНиПу пропускную способность стояков и посчитать количество сточных вод от умывальников не пробывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.7.2011, 16:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 17.7.2011, 17:44) *
а посмотреть по СНиПу пропускную способность стояков и посчитать количество сточных вод от умывальников не пробывали?


Там рабочая высота начинается с 1 метра, Это не мой случай. У меня такое вообще редко бывает. Чаще бывает что на этаже установлены приборы, а под перекрытием (либо в стяжке пола) уже трубопровод отводящий стоки от стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.7.2011, 22:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Александр, прочитайте эту книгу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.7.2011, 5:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 18.7.2011, 1:25) *
Александр, прочитайте эту книгу

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2011, 8:34
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.7.2011, 11:10) *
Имею следующую ситуацию: проектирую столовую в школе. В столовой имеются два помещения для умывальников (в каждом по 8 умывальников). Как я предполагаю что при присоединении всех 8 умывальников к одномустояку, в случае максимальной нагрузки (срабатывания всех 8 или 7 умывальников) могут произойти некоторые неприятные ситуации (к примеру срываы гидрозатворов илитруба просто не сможет пропустить нужный расход). Вопрос-кто и как поступает в подобных ситуациях? И вообще-как узнать тот лимит приборов, больше которого нельзя подключать к трубе определенного диаметра (допустим, больше такого количества приборов или стоков нельзя подключать к диаметру 50, а больше такого-к 100-ке)

На конце лежаков к сантехприборам ставлю при большом их количестве вентклапан HL.
Почитайте http://www.sinikon.ru/downloads/reseniy_09.pdf - вполне разумные правила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.7.2011, 10:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 18.7.2011, 1:25) *
Александр, прочитайте эту книгу

почему то эта книжка не открывается в djvu
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 18.7.2011, 12:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Александр, не пишите глупости, причем в разных темах,все работает,сейчас с телефона проверил,разберитесь сами с программой.а то за каждым вздохом пишите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 18.7.2011, 13:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Hiro Nakamura @ 17.7.2011, 23:25) *
Александр, прочитайте эту книгу

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8