> Выбор типа пожаротушения., быть или не порошок.
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 15:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



А если так? Вышли сало. Здравствуй мама!
Можно ли в торговом зале применять порошковое пожаротушение?
Помещение S>500м2, пристроенное к другому торговому комплексу.
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Будте добры, посоветуйте.

Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 18.7.2011, 15:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 141,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 16:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП5 п.9.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



То ли лыжи не едут, то ли понедельник день тяжелый. Только не ругайся горящий котик, а будь добр скажи. Можно или нет в торговых залах ставить порошок или лучше что другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
9.1.3 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).

Моё мнение: применение таких установок в помещениях, где присутствуют случайные люди, недопустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 16:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Вы издеваетесь надо мной своими умными речами. Прошу, не надо цифр, пальцем покажите. А если серьезно, то чем надо тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 16:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Такие помещения тушат водой. Но Вы ещё даже не знаете, надо ли тушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 17:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Вы издеваетесь надо мной своими умными речами.

Как Вы собираетесь проектировать, если считаете нормативные требования "умными речами".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 19.7.2011, 0:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



А зачем его вообще тушить?? Сигнализации тут достаточно, выходов много=эвакуация нормальная. Порошок однозначно не надо. Мне кажется тут пытаются всунуть порошок, чтобы не делать дымоудаление из торгового зала без естественного освещения. Вставьте пару световых фонарей с управлением от сигнализации и вуаля...

Сообщение отредактировал Alex_nightmare - 19.7.2011, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 19.7.2011, 6:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Мужчины, я умоляю вас, ответьте на вопрос. К чему, мне следует относить данный объект к зданию или помещению (если с обоих сторон пристроены такие павельоны)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 19.7.2011, 9:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Думаю к помещению, но надо смотреть все в целом, а не только один вид торгового зала. Тушить торговые залы можно водой, вот только нужно ли там тушение это вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 19.7.2011, 9:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Это и есть все "мое" помещение. Торговый зал, помещение 6х6 бухгалтерия, маленький склад 6х6 и комната персонала. Так все же, нужно ли тушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 19.7.2011, 9:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



Раз пристроенное, смотрите таблицу А.1
АУПТ - не требуется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 19.7.2011, 13:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



---

Сообщение отредактировал inPut - 19.7.2011, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных