Цитата(dpv2005 @ 20.7.2011, 16:54)

Читайте внимательно, не мне без разницы вообще, а в данном вопросе, чтобы как раз не флудить, а получить ответ на конкретный вопрос с обоснованием не отвлекаясь на кто поставило, зачем и т.д. что делали вы.
..................................................................
Уважаемый Usach давайте меньше болтовни, ваше мнение, что нужно два я понял, аргументов к сожалению нет, ответов на мои вопросы нет.
Либо ответе на вопросы и заполните выделенным красным в файле, который я до этого прикладовал. Либо продолжайте дальнейшую демагогию.
Извините если немного грубовато.
Цитата(dpv2005 @ 14.8.2011, 19:52)

Прислали паспорта на проточки. Хоть фильтра и 2 или один двойной :G3+F5. установить два перепадника не представляется возможным.
Склоняюсь к тому что если бы это было бы и две отдельные секции ставить один. Хотя посмотрим увидим.
Цитата(dpv2005 @ 15.8.2011, 13:52)

Я вас не понимаю, вы даете советы, но не отвечаете на вопросы, при том ни на один который я лично вам задал.
Теперь далее если вы где-то видели перепадник по воздуху за тысячу пришлите ссылку.
.............................................
http://www.proclimatgroup.ru/pcgoods-23972.htmlhttp://www.promtechnologies.ru/rukava-filt...-rukavnogo-tipaПрикольно!!

Всю дорогу речь шла о VTS-овской "малипуське" с конкретным перепадом на конкретном фильтре, а теперь выходит, что это 10 метровая (почти) Йорковская дура с огромным вентилятором...При этом состав приточки есть, а технических характеристик нет...Мда...никакого флуда...Ну, да ладно...
Я вот что, то не доханяю: "03 F3+G6" – это что ли «рукав в рукаве», что ли??
Тогда это (даже конструктивно!) – ОДИН фильтр, а не два последовательно…
Не факт совсем, что последовательно два стоящих фильтра F3 и G6 в сумме имеют такой же перепад, что и на одном моноблоке "03 F3+G6" – ну совсем не факт!!