> Противопожарная насосная станция, Высота всасывания насосов
Гость_whypok_*
сообщение 19.7.2011, 14:57
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите разобраться в проблеме.
Имеется в наличие у заказчика блочная насосная станция с 2 насосами Grundfos NB 80-200/222 A-F-A-BAQE производительностью 255м3/час. Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м. Шеф-монтажники утверждают, что эта высота слишком большая и насосы работать не будут, хотя этаже "контора" производила подбор оборудования и утверждала, что все будет работать. Помогите разобраться кто прав и дайте совет, если окажется что высота всасывания большая для данного насоса, как адаптировать данную станцию к объекту, какие мероприятия выполнить, чтобы станция заработала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2011, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



расчёт покажет кто прав....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lobachev_nasosy_nasosnye_stancii.djvu ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  ________________2004.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.7.2011, 15:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну и еще....пуск пож.насосов должен происходить под заливом, никакие приёмные клапана не допускается устанавливать на всас

Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.7.2011, 15:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________2004.pdf ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  lobachev_nasosy_nasosnye_stancii.djvu ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 19.7.2011, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(whypok @ 19.7.2011, 15:57) *
Помогите разобраться в проблеме.
Имеется в наличие у заказчика блочная насосная станция с 2 насосами Grundfos NB 80-200/222 A-F-A-BAQE производительностью 255м3/час. Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м. Шеф-монтажники утверждают, что эта высота слишком большая и насосы работать не будут, хотя этаже "контора" производила подбор оборудования и утверждала, что все будет работать. Помогите разобраться кто прав и дайте совет, если окажется что высота всасывания большая для данного насоса, как адаптировать данную станцию к объекту, какие мероприятия выполнить, чтобы станция заработала.

Откройте каталог Grumdfos, там есть формула для расчёта высоты всасывания, величину NPSH Вам выдаст WinCAPS и вперёд и спесней smile.gif, ничего сложного нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.7.2011, 15:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м.

Это "голая" гидростатика или с учетом гидросопротивления водозабора и пректного падения уровня воды в резервуарах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8