Цитата(whypok @ 19.7.2011, 15:57)

Помогите разобраться в проблеме.
Имеется в наличие у заказчика блочная насосная станция с 2 насосами Grundfos NB 80-200/222 A-F-A-BAQE производительностью 255м3/час. Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м. Шеф-монтажники утверждают, что эта высота слишком большая и насосы работать не будут, хотя этаже "контора" производила подбор оборудования и утверждала, что все будет работать. Помогите разобраться кто прав и дайте совет, если окажется что высота всасывания большая для данного насоса, как адаптировать данную станцию к объекту, какие мероприятия выполнить, чтобы станция заработала.
Откройте каталог Grumdfos, там есть формула для расчёта высоты всасывания, величину NPSH Вам выдаст WinCAPS и вперёд и спесней

, ничего сложного нет