Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противопожарная насосная станция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
whypok
Помогите разобраться в проблеме.
Имеется в наличие у заказчика блочная насосная станция с 2 насосами Grundfos NB 80-200/222 A-F-A-BAQE производительностью 255м3/час. Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м. Шеф-монтажники утверждают, что эта высота слишком большая и насосы работать не будут, хотя этаже "контора" производила подбор оборудования и утверждала, что все будет работать. Помогите разобраться кто прав и дайте совет, если окажется что высота всасывания большая для данного насоса, как адаптировать данную станцию к объекту, какие мероприятия выполнить, чтобы станция заработала.
Dima_UA
расчёт покажет кто прав....
Dima_UA
ну и еще....пуск пож.насосов должен происходить под заливом, никакие приёмные клапана не допускается устанавливать на всас
Евгений Николаевич
Цитата(whypok @ 19.7.2011, 15:57) *
Помогите разобраться в проблеме.
Имеется в наличие у заказчика блочная насосная станция с 2 насосами Grundfos NB 80-200/222 A-F-A-BAQE производительностью 255м3/час. Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м. Шеф-монтажники утверждают, что эта высота слишком большая и насосы работать не будут, хотя этаже "контора" производила подбор оборудования и утверждала, что все будет работать. Помогите разобраться кто прав и дайте совет, если окажется что высота всасывания большая для данного насоса, как адаптировать данную станцию к объекту, какие мероприятия выполнить, чтобы станция заработала.

Откройте каталог Grumdfos, там есть формула для расчёта высоты всасывания, величину NPSH Вам выдаст WinCAPS и вперёд и спесней smile.gif, ничего сложного нет
vadim999


Забор воды должен производиться из пожарных резервуаров. Высота всасывания получается около 5м.

Это "голая" гидростатика или с учетом гидросопротивления водозабора и пректного падения уровня воды в резервуарах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.