> Напорная канализация
Len40
сообщение 25.7.2011, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



товарисчи! подскажите пожалуйста когда напорная канализация укладывается в 2 ветки и когда необходимо предусматривать установку дренажных 2х насосов (резервирование)???
где про напорную канализацию можно подробно прочитать что и как , очень хочется разобраться, утверждения того что напорную канализацию проетируют по аналогии с напорным водопроводом не достаточно....
буду благодарна любой информации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.7.2011, 0:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Про количество насосов - снип. Про количество водоводов - не снип, афаик; закладывайте две ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 26.7.2011, 8:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Len40 @ 25.7.2011, 22:05) *
утверждения того что напорную канализацию проетируют по аналогии с напорным водопроводом не достаточно....


Это прячмое указание в СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.7.2011, 17:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Такого указания в СНиП наружки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TanuChic
сообщение 28.7.2011, 16:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.7.2010
Пользователь №: 66692



СНиП 2.04.03 п.5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100 %-ного расчетного расхода, при этом следует предусматривать использование резервных насосов.
Для насосных станций второй и третьей категорий допускается предусматривать один напорный трубопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных