Полная версия этой страницы:
Напорная канализация
товарисчи! подскажите пожалуйста когда напорная канализация укладывается в 2 ветки и когда необходимо предусматривать установку дренажных 2х насосов (резервирование)???
где про напорную канализацию можно подробно прочитать что и как , очень хочется разобраться, утверждения того что напорную канализацию проетируют по аналогии с напорным водопроводом не достаточно....
буду благодарна любой информации!
aleksey_v
26.7.2011, 0:04
Про количество насосов - снип. Про количество водоводов - не снип, афаик; закладывайте две ветки.
Fisher_dm
26.7.2011, 8:05
Цитата(Len40 @ 25.7.2011, 22:05)

утверждения того что напорную канализацию проетируют по аналогии с напорным водопроводом не достаточно....
Это прячмое указание в СНиП.
aleksey_v
26.7.2011, 17:14
Такого указания в СНиП наружки нет.
TanuChic
28.7.2011, 16:04
СНиП 2.04.03 п.5.8. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100 %-ного расчетного расхода, при этом следует предусматривать использование резервных насосов.
Для насосных станций второй и третьей категорий допускается предусматривать один напорный трубопровод.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.