> Насосная станция, высота всасывания
Гурьянов Сергей
сообщение 26.7.2011, 7:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102021



Подскажите пожалуйста.
Как увеличить высоту всасывания насосов не снижая производительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гурьянов Сергей
сообщение 26.7.2011, 9:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102021



Я наверно не корректно задал вопрос. Ситуация такая. Есть в наличие насосная станция с высотой всасывания насосов не более 2м (по паспорту). По факту высота свасывания необходима 5м. Какие мероприятия необходимо произвести для увличения высоты всасывания?

Сообщение отредактировал Гурьянов Сергей - 26.7.2011, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.7.2011, 9:50
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



- сменить насосы
- опустить насосную
- поднять резервуары
- проверить расход насосов при существующей высоте (не должны выходить за границы кавитационного запаса) и если тянут, добавить еще таких же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5in
сообщение 27.7.2011, 14:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80540



Каково назначение насосной станции? Может быть, есть смысл заменить насосы на насосы погружного типа? Потому что будет непростая ситуация с кавитацией, скорее всего. И, как указал Андрей, необходимо определить будет ли происходить кавитация рабочего колеса насоса путем сопоставления кавитационного запаса насоса с существующими условиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 27.7.2011, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Прикинте (расчитайте) инжектор на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных