Полная версия этой страницы: 
Насосная станция
  
 
  Гурьянов Сергей
  26.7.2011, 7:32
  
 
  Подскажите пожалуйста.
Как увеличить высоту всасывания насосов не снижая производительности?
 
 
 
  Гурьянов Сергей
  26.7.2011, 9:23
  
 
  Я наверно не корректно задал вопрос. Ситуация такая. Есть в наличие насосная станция с высотой всасывания насосов не более 2м (по паспорту). По факту высота свасывания необходима 5м. Какие мероприятия необходимо произвести для увличения высоты всасывания?
 
 
 
 
  - сменить насосы
- опустить насосную
- поднять резервуары
- проверить расход насосов при существующей высоте (не должны выходить за границы кавитационного запаса) и если тянут, добавить еще таких же
 
 
 
 
  Каково назначение насосной станции? Может быть, есть смысл заменить насосы на насосы погружного типа? Потому что будет непростая ситуация с кавитацией, скорее всего. И, как указал Андрей, необходимо определить будет ли происходить кавитация рабочего колеса насоса путем сопоставления  кавитационного запаса насоса с существующими условиями.
 
 
 
  Buharick
  27.7.2011, 22:28
  
 
  
  Прикинте (расчитайте) инжектор на всасе.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.