Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Гурьянов Сергей
Подскажите пожалуйста.
Как увеличить высоту всасывания насосов не снижая производительности?
Гурьянов Сергей
Я наверно не корректно задал вопрос. Ситуация такая. Есть в наличие насосная станция с высотой всасывания насосов не более 2м (по паспорту). По факту высота свасывания необходима 5м. Какие мероприятия необходимо произвести для увличения высоты всасывания?
andrey R
- сменить насосы
- опустить насосную
- поднять резервуары
- проверить расход насосов при существующей высоте (не должны выходить за границы кавитационного запаса) и если тянут, добавить еще таких же
5in
Каково назначение насосной станции? Может быть, есть смысл заменить насосы на насосы погружного типа? Потому что будет непростая ситуация с кавитацией, скорее всего. И, как указал Андрей, необходимо определить будет ли происходить кавитация рабочего колеса насоса путем сопоставления кавитационного запаса насоса с существующими условиями.
Buharick

Прикинте (расчитайте) инжектор на всасе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.