Доброе утро! уважаемые форумчане! Прошу помощи! Мне для расчетов нормативных потерь тепла от изолированного трубопровода СО и ГВС, проложенных в земле, необходимо знать температуру грунта на глубине заложения трубопроводов:
1) среднегодовая температура грунта;
2) среднесезонные величины: в отопительный период, в неотопительный сезон.
Подскажите, пжл, где в какой нормативной документации посмотреть. Расчет ведется для г.Тула и Тульской области
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 26.7.2011, 8:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Справочник по тепловым сетям Николаева, таблица 1.4, возьмите ближайший город.
Другой информации в нормативке нет. Есть еще советские справочники по гидрометеорологии по регионам, но найти их можно только в библиотеках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lsvtula
сообщение 26.7.2011, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54782



Цитата(Fisher_dm @ 26.7.2011, 9:19) *
Справочник по тепловым сетям Николаева, таблица 1.4, возьмите ближайший город.
Другой информации в нормативке нет. Есть еще советские справочники по гидрометеорологии по регионам, но найти их можно только в библиотеках.


Большое спасибо! сейчас посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.7.2011, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Делайте как все, заплатите за справку из регионального метео бюро, а цифры сами напишите по типу (без данных теплоносителя, а цифры Тнв. они дадут правильные).
Это, в любом случае - словоблудие и часть политической борьбы за показатели

Сообщение отредактировал испытатель - 26.7.2011, 17:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________0005.GIF ( 35,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 26.7.2011, 19:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



[quote name='lsvtula' date='26.7.2011, 7:49' post='670550']

Все это найдете в Справочнике по климату СССР. Выпусков (или частей) в нем около 34 по регионам страны. Если не ошибаюсь, название: "Научно-прикладной справочник по климату СССР. Многолетние данные". Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989-1998.
Правда, у нас в институтской библиотеке был только по Северо-Кавказскому региону за 196...какой-то год.


Сообщение отредактировал zeva - 26.7.2011, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.7.2011, 21:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



п. 3.1.10. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II
Среднегодовое значение температуры сетевой воды и определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска тепла, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.
В 1999 году СНиП по климатологии поменялся Вы справочники СССР, хотите рекомендовать как обоснование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274