Доброе утро! уважаемые форумчане! Прошу помощи! Мне для расчетов нормативных потерь тепла от изолированного трубопровода СО и ГВС, проложенных в земле, необходимо знать  температуру  грунта на глубине заложения трубопроводов:
1) среднегодовая температура грунта;
2) среднесезонные величины: в отопительный период, в неотопительный сезон.
Подскажите, пжл, где в какой нормативной документации посмотреть. Расчет ведется для г.Тула и Тульской области
 
 
 
  Fisher_dm
  26.7.2011, 8:19
  
 
  Справочник по тепловым сетям Николаева, таблица 1.4, возьмите ближайший город.
Другой информации в нормативке нет. Есть еще советские справочники по гидрометеорологии по регионам, но найти их можно только в библиотеках.
 
 
 
 
  Цитата(Fisher_dm @ 26.7.2011, 9:19) 

Справочник по тепловым сетям Николаева, таблица 1.4, возьмите ближайший город.
Другой информации в нормативке нет. Есть еще советские справочники по гидрометеорологии по регионам, но найти их можно только в библиотеках.
Большое спасибо! сейчас посмотрю.
 
 
 
 
  испытатель
  26.7.2011, 16:58
  
 
  Делайте как все, заплатите за справку из регионального метео бюро, а цифры сами напишите  по типу (без данных теплоносителя, а цифры Тнв. они дадут правильные).
Это, в любом случае - словоблудие и часть политической борьбы за показатели
 
 
 
 
  [quote name='lsvtula' date='26.7.2011, 7:49' post='670550']
Все это найдете в Справочнике по климату СССР. Выпусков (или частей) в нем около 34 по регионам страны. Если не ошибаюсь, название:  "Научно-прикладной справочник по климату СССР.  Многолетние данные".  Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989-1998.
Правда, у нас в институтской библиотеке был только по Северо-Кавказскому региону за 196...какой-то год.
 
 
 
  испытатель
  26.7.2011, 21:28
  
 
  п. 3.1.10. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II
Среднегодовое значение температуры сетевой воды   и   определяется как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному графику регулирования отпуска тепла, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по климатологическим справочникам.
В 1999 году СНиП по климатологии поменялся Вы справочники СССР, хотите рекомендовать как обоснование.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.