Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Алгоритм управления подогревом водосточных воронок
Sasha_24
сообщение 27.7.2011, 19:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты,

каковым должен быть алгоритм управления подогревом водосточных воронок - это не комплексная система антиоблединения. Пока, все что мне известно, это то что обогрев будет упралятся одним пускателем (может это одна воронка или группа). Я так понимаю, что подогрев воронок нужен воизбежание залипания их снегом. В общем самый простой вариант, который приходит в голову это при относительно холодной температуре включать/выключать пускатель по времени (например - раз в 5 часов на пол часа)

Что посоветуете, Спасибо...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 28.7.2011, 1:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Изучите алгоритм работы любой коробочной системы антиобледенения и возьмите его на вооружение. А также датчики обледенения и т-ры наружного воздуха.

Общая идея такова: при температурах близких к нулевой и наличии сигнала от датчика обледенения включать систему подогрева до исчезновения сигнала + запас времени. Можно добавить/использовать циклические включения ориентируясь только на показания датчика наружной температуры, но это уже неэкономичный способ.

При наличии орграничений по мощностям обогрев можно включать сегментами.

Сообщение отредактировал Chabol - 28.7.2011, 1:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 28.7.2011, 6:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Вам сюда http://www.tskat.ru/teploskat/roof-heating/structure/
Все уже рассказал Chabol . По ссылке просто необходимое оборудование и алгоритм работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 28.7.2011, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



У нас обогрев стоков административного здания так же включается одним пускателем, на щите есть переключатель Рука-Выкл-Авто. А автоматическом режиме греющие кабели включаются при наличии общего сигнала Зима в BMS и при снижении температуры наружного воздуха ниже +5 град. В BMS выведено 3 сигнала - с доп. контакта пускателя (статус), сигнал положения переключателя Ручн-Авто, сигнал тепловой защиты пускателя. Можно вывести так же уставку включения и гистерезис переключения, но лучше не надо))).

ИМХО - мощность греющих кабелей довольно мала а значимость этой системы довольно низка, поэтому надо хорошо подумать, стоит ли устанавливать такие сложные (и предположу - еще и капризные в эксплуатации) системы с датчиками осадков, датчиками обледенения, цикличным включением и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gastello
сообщение 29.7.2011, 10:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47693



Мы делаем включение\ выключение по датчику температуры наружного воздуха (ниже +5 вкл, ниже -5 выкл.). На самом деле система не лишняя, если воронки оледенеют то в случае оттепели озеро будет на кровле.

Выключение на пороге -5 и ниже обусловлено бессмысленностью нагрева. воды в жидкой фазе с температурой замерзания уже не будет, а снег топить смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 29.7.2011, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(gastello @ 29.7.2011, 11:51) *
Выключение на пороге -5 и ниже обусловлено бессмысленностью нагрева. воды в жидкой фазе с температурой замерзания уже не будет, а снег топить смысла нет.

Ну это абсолютно не факт. Я видел и в -15 грС капель с кровли в солнечный денек.
Правда если поставить датчик температуры где-нибудь на кровле, то он на солнышке явно выдаст плюсовую температуру.



Сообщение отредактировал Rus75 - 29.7.2011, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных