Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чиллер Mc_Quay + 3 приточные установки, Помогите правильно настроить систему
Dr_Brown
сообщение 28.7.2011, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Добрый день уважаемые коллеги.
На днях закончили монтаж чиллера и его обвязку. Схему упрощенную прилагаю (не указываю манометры термометры и задвижки и прочую арматуру). Систему заполнили 40% раствором этиленгликоля. Объём системы около 1000 л. Параметры работы (планируемые) 7/12. Очень долго и нудно стравливали воздух. Чиллер пытались запускать без нагрузки, т.е. без включенных приточных установок, т.к. ещё не успели их ещё обвязать по воздуховодам. Долго не запускались компрессора, т.к. все время контроллер чиллера бил ошибку по расходу воды, но когда мы убедились что в системе нет воздуха, и давление при работе насоса чиллера и циркуляционных насосов приточек 3,1 - 3,2 бар (дозаправляли через подпитку на чиллере пока не перестал брать воду), а защита продолжала отбивать, позвонили в сервис, нам ответили что возможно неисправен датчик перепада давления по воде, и предложили нам его на время отключить. Это такая маленькая коробочка на испаритетеле с диафрагмой и двумя трубочками на входе воды и выходе из испарителя, и штырьком который должен замкнуть концевик. Так вот усилия этого штырька не хватает чтобы его замкнуть концевик, мы замкнули два провода и о чудо, чиллер запустился и примерно за 15-20 мин охладил воду до заданной температуры 7 С. Но когда температура воды была 30 С, давление показывало 3,1 - 3,2 бара, как я написал выше, но когда вода охладилась, то давление упало до 0,5 атмосферы, и в коллекторах появилось журчание, как будто мало воды. Я понимаю что по физике обьем воды в системе стал меньше, т.к. меньше стала температура.
Пмогите пожайлуста, т.к. запускаем такую систему в первый раз:
1. Какое должно быть рабочее давление по воде при моей схеме
2. Не маленькое ли давление 0,5 бара
2. Нужно ли доливать ещё раствор в систему
3. Как правильно диагностировать неисправность выше описанного датчика по воде
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 7,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.7.2011, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Слишком много нужно объяснять....
Без приборов запуск чиллера по журчанию по советам замкнуть дифф реле на испарителе - чревато последствиями...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.7.2011, 11:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Нет, честно - кто экономит на пусконаладке - Ваше начальство - или Вы и есть начальство?

ПНР денег стоит, голова нужна - умная, приборы нужны - правильные, руки нужны - умелые. Если этого нет - тогда бедааа...
Зачем коротили датчик, может у Вас там расхода нет нифига, и воздуха полно. Мож расширительного бака нет или накачан неправильно или маленький слишком и т.д. и т.п.

Привет, смотрю одновременно строчили тут, чё не пишешь?

Сообщение отредактировал azar - 28.7.2011, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 28.7.2011, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Расширительный бак установлен в чиллере, т.к. чиллер поставлялся с гидромодулем.

Воздуха в системе нет, однозначно, циркуляция нормальная, хотябы судя по температуре....и по росту давления при заправке, т.к. воздушников в системе много, на баке, на коллекторах, на чиллере, на приточках соответственно. До запуска компрессоров воздух выгнали весь. Заправили хладоносителя чуть больше 1000 л, практически вышли на проектный обьем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 28.7.2011, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Dr_Brown @ 28.7.2011, 13:32) *
Расширительный бак установлен в чиллере, т.к. чиллер поставлялся с гидромодулем.

Воздуха в системе нет, однозначно, циркуляция нормальная, хотябы судя по температуре....и по росту давления при заправке, т.к. воздушников в системе много, на баке, на коллекторах, на чиллере, на приточках соответственно. До запуска компрессоров воздух выгнали весь. Заправили хладоносителя чуть больше 1000 л, практически вышли на проектный обьем.

Так, а расширительный бак при пусконаладке Вы разве не проверяли?! В смысле давление в нём.... Пусть он хоть двадцать раз идёт с гидромодулем в комплекте.... Давление проверить надо. Кроме того, гидромодуль чиллера, а точнее характеристики насосов и объём бака Вы проверяли? Как подбирали гидромодуль? По рекомендации от поставщика?
Было бы ещё интересно посмотреть схему и аксонометрию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 28.7.2011, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Схема прикреплена к сообщению. Аксонометрии нет. Расширительный бак не проверяли. Но была ситуация, когда на нем клапан сбрасывал избыток давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.7.2011, 20:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Мне встречались модели дифреле (коробочка с трубочками та самая), которые не "замыкались", если не было перепада (нет протока) и размыкались при слишком больших перепадах (засор). Скорее всего это не Ваш случай, т.к. у Вас штатный гидромодуль и насос скорее всего не переразмерный, но я бы все-таки эту версию до конца не отвергал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.7.2011, 21:12
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Из схемы видно, что т.н из чиллере поступает в бак и оттуда же им забирается. То же с раздачей на теплообменники. Правда чтоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 28.7.2011, 21:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



a tot razshiritelniy bak v vashey sisteme, on skolki litroviy? dlya takoy sistemi jelatelno litrov 300.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
алек
сообщение 28.7.2011, 21:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254



правильно бак! и давление в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2011, 23:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему холод должен подаваться в нижнюю часть бака, оттуда и разбор. Нагретый раствор от АНU в верхнюю часть бака, оттуда в чиллер. А так у вас в баке будет перемешиваться холодная и нагретая..

Расширительный сосуд в гидромодуле будет слишком мал, т.к. он соответствует мощности системы без бака-аккумулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 29.7.2011, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Цитата(jota @ 29.7.2011, 0:47) *
По-моему холод должен подаваться в нижнюю часть бака, оттуда и разбор. Нагретый раствор от АНU в верхнюю часть бака, оттуда в чиллер. А так у вас в баке будет перемешиваться холодная и нагретая..

Расширительный сосуд в гидромодуле будет слишком мал, т.к. он соответствует мощности системы без бака-аккумулятора.


Именно таким образом схема подачи теплоносителя и выполнена, как Вы описали. На схеме я не так указал. А как тогда подобрать расширительный сосуд, если обьем воды в системе 1000 л. Бак аккумулятор на 750 л ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1990.JPG ( 4,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 6.8.2011, 19:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



razshiritelnij bak postavte luboy, nachinaja ot 50-ti litrov i vishe
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АНТ
сообщение 7.8.2011, 15:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072



Все это хороше ГОСПОДА.
Но чиллер нужно настраивать, в собственном меню нужно:
1. Прописать тип ТРВ.
2. Прописать тип конденсатора. (воздушный водяной)
3. Принцип регулирования конденсатора.


И много еще чего.
Это все под паролем производителя, и в зависимости от того какой контроллер используется и панель существует много разных паролей.

Но если клиент до сих пор не понял, что ПНР стоит денег.
ПУСТЬ СМОТРИТ НА УСТАНОВЛЕННОЕ У НЕГО ЖЕЛЕЗО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 7.8.2011, 17:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(АНТ @ 7.8.2011, 16:10) *
Все это хороше ГОСПОДА.
Но чиллер нужно настраивать, в собственном меню нужно:
1. Прописать тип ТРВ.
2. Прописать тип конденсатора. (воздушный водяной)
3. Принцип регулирования конденсатора.


И много еще чего.
Это все под паролем производителя, и в зависимости от того какой контроллер используется и панель существует много разных паролей.

Но если клиент до сих пор не понял, что ПНР стоит денег.
ПУСТЬ СМОТРИТ НА УСТАНОВЛЕННОЕ У НЕГО ЖЕЛЕЗО.



по всем трём пунктам которые вы изложили, оборудование идёт настроено с завода и ничего менять не нужно!

Сообщение отредактировал alexey_d - 7.8.2011, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 17:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(alexey_d @ 7.8.2011, 18:52) *
по всем трём пунктам которые вы изложили, оборудование идёт настроено с завода и ничего менять не нужно!
А Вы имеете какое-то отношение к производителю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 9.8.2011, 21:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(cauto @ 7.8.2011, 18:55) *
А Вы имеете какое-то отношение к производителю?


работаю тесно с этим оборудованием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 12.8.2011, 16:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Отписываюсь:
1. Обнаружили, что циркуляционные насосы (на приточки), были слабыми, т.к. при требуемом расходе 8,7 м3/час насос давал давление всего 15 кПа, о сопротивление теплообменника на приточке 23 кПа, не говоря уже о трассе трубы от коллектора до теплообменника. Пересчитали гидравлику, подобрали правильные насосы и заменили, тем самым обеспечили нормальную циркуляцию.
2. После этого получили нормальный перепад температуры по воздуху, т.е. вышли на расчетный, при 35С наружной на выходе из приточек 27С (без использования рекуператоров).
3. На чиллере перепад температур по воде 5С. Давление в системе подача 2,2 бара, обратка 1,8 бара (температура 5/10 C)
4. Победить диф. реле на чиллере так и не удалось. По рекомендации сервисной службы, будем ставить реле протока. Т.к. с их слов диф. реле у Маквея с завода не очень хорошие.
5. Когда чиллер был загружен на 65 %, т.е. работали две приточные установки, уставка по температуре была 5С, порог срабатывания защиты от замерзания сдвинули до 0С (т.к. в системе гликоль 40%), то чиллер выдавал воду 2С подача и 7С обратка. Когда запустили 3-ю установку, и эта система поработала около 5 часов, было замечено обмерзания 2-х компрессоров на втором контуре, 2 компресора на первом контуре были просто в конденсате. Т.е. чиллер работал на всю мощность. До этого обмерзания компрессоров не наблюдалось, были просто в конденсате.
6. Задали уставку по температуре 7С, компрессора перестали обмерзать, и получили параметры указанные в 3-ем пункте.
7. Расширительный бак с завода в чиллере установлен на 18 л., проверял по расчету нужно 24 л, думаю что не достающие 4 л не сильно сыграют роль.

Такую систему запускаем в первый раз, поэтому и просил помощи......
До сих пор не уверен что чиллер настроен и работает правильно....Сервисники Маквея хотят денег за выезд и диагностику, не понимаю почему оборудование на гарантии, а за диагностику нужно платить деньги....
Инструкции по тонкой настройке контроллера чиллера никто не предоставил.

Сообщение отредактировал Dr_Brown - 12.8.2011, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных