Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Применение регулируемого элеватора
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 13:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Здравствуйте!

Ситуация такова: заказчик желает сделать реконструкцию ТП, поставить элеватор с регулируемым соплом от "Медведя" и обязательно насос на подмесе.
Вопрос в следующем: стоит ли его вообще ставить, если здание отапливается от районной котельной, график 95-70, насчет располагаемого напора - жду ТУ, но в проектной документации мохнатого 85го года было указано 9м. Само здание одноэтажное. Помимо ознакомилась со статьей http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1838.
Возможно ли такое, что толку от регулируемого элеватора совсем не будет, точнее экономии (видимо за экономией и погнался заказчик)? Помимо, если все же рассматривается вариант с рег-мым элеватором, есть ли необходимость в установке РПД?

Заранее спасибо за внимание, надеюсь на ответ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.7.2011, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 14:37) *
Здравствуйте!
Ситуация такова: заказчик желает сделать реконструкцию ТП, поставить элеватор с регулируемым соплом от "Медведя" и обязательно насос на подмесе.
Вопрос в следующем: стоит ли его вообще ставить, если здание отапливается от районной котельной, график 95-70,

Вы не указали проектный Т/график в СО. Если он 95/70, то техническая обоснованность установки элеватора и(или) смесительного насоса в ТП отсутствует, поскольку график т/с и СО совпадают. См. СП Проектирование ТП и СНиП.

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.7.2011, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.7.2011, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 14:37) *
Здравствуйте!

Ситуация такова: заказчик желает сделать реконструкцию ТП, поставить элеватор с регулируемым соплом от "Медведя" и обязательно насос на подмесе.
Вопрос в следующем: стоит ли его вообще ставить, если здание отапливается от районной котельной, график 95-70, насчет располагаемого напора - жду ТУ, но в проектной документации мохнатого 85го года было указано 9м. Само здание одноэтажное. Помимо ознакомилась со статьей http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1838.
Возможно ли такое, что толку от регулируемого элеватора совсем не будет, точнее экономии (видимо за экономией и погнался заказчик)? Помимо, если все же рассматривается вариант с рег-мым элеватором, есть ли необходимость в установке РПД?

Заранее спасибо за внимание, надеюсь на ответ..


95-70* ?! Зачем тогда элеватор...

Насос на подмесе? Можно/хорошо. Но это не очень такая простая задача... есть детали. Первый раз... лучше под надзором..
Проще (дубовей) насос на подающей/обратке (от гидравлики сети и дома)...

Самый бюджетный/простой вариант... это пропусками... соленоид 12000 руб. Регулятор - 4000. (лучше ПЛК). Два датчика по 800 руб. Кабель на 1000 руб. Но это если с гидравликой все ОК и знать детали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.7.2011, 14:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 15:22) *
Самый бюджетный/простой вариант... это пропусками... соленоид 12000 руб. Регулятор - 4000. (лучше ПЛК). Два датчика по 800 руб. Кабель на 1000 руб. Но это если с гидравликой все ОК и знать детали.

и добавлю, при обязательном условии: наличие избытка отпуска тепла, т.е. во всем доме (СО однотрубка) имеется(случается) перетоп.

Сообщение отредактировал KGP1 - 28.7.2011, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 14:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Вопрос о т/графике СО уточняю. В первоначальном проекте был предусмотрен обычный элеватор. На деле - его нет.
Вот и я озадачена необходимостью при совпадении графиков.
А если рассмотреть вариант погодного регулирования с помощью этого же элеватора? дабы не париться в весенне-осенний период, да и экономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2011, 14:34
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 15:22) *
95-70* ?! Зачем тогда элеватор...

Насос на подмесе? Можно/хорошо. Но это не очень такая простая задача... есть детали. Первый раз... лучше под надзором..
Проще (дубовей) насос на подающей/обратке (от гидравлики сети и дома)...

Самый бюджетный/простой вариант... это пропусками... соленоид 12000 руб. Регулятор - 4000. (лучше ПЛК). Два датчика по 800 руб. Кабель на 1000 руб. Но это если с гидравликой все ОК и знать детали.
95/70 максимальные на источнике часто путают с графиком 95/70, а ведь это вещи разные.
Регулируемый элеватор штука не слишком надёжная, диагностировать его поломку очень сложно (было дело шток перетёрло и крути-не-курути ничего не поймёшь). Лучше конечно двухходовик с насосом. Плюс перепада на вводе я так понимаю нет, а это для регулируемого элеватора - всё равно что его тоже нет, просто будет болтаться в полностью открытом/закрытом положении, при постоянных скачках расхода в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 14:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 15:22) *
Самый бюджетный/простой вариант... это пропусками... соленоид 12000 руб. Регулятор - 4000. (лучше ПЛК). Два датчика по 800 руб. Кабель на 1000 руб. Но это если с гидравликой все ОК и знать детали.


С гидравликой и ее деталями - тьма. Тут с пропусками намаюсь окончательно.


Если ли смысл лепить еще и термостаты на радиаторы? или пойдет уже как масло масляное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.7.2011, 14:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(HeatServ @ 28.7.2011, 15:34) *
95/70 максимальные на источнике часто путают с графиком 95/70, а ведь это вещи разные.
Регулируемый элеватор штука не слишком надёжная, диагностировать его поломку очень сложно (было дело шток перетёрло и крути-не-курути ничего не поймёшь). Лучше конечно двухходовик с насосом. Плюс перепада на вводе я так понимаю нет, а это для регулируемого элеватора - всё равно что его тоже нет, просто будет болтаться в полностью открытом/закрытом положении, при постоянных скачках расхода в системе.

И все-таки вариант, предложенный Бойко, наверно наиболее обоснован. "И дешево и сердито".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.7.2011, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 28.7.2011, 15:34) *
95/70 максимальные на источнике часто путают с графиком 95/70, а ведь это вещи разные.
Регулируемый элеватор штука не слишком надёжная, диагностировать его поломку очень сложно (было дело шток перетёрло и крути-не-курути ничего не поймёшь). Лучше конечно двухходовик с насосом. Плюс перепада на вводе я так понимаю нет, а это для регулируемого элеватора - всё равно что его тоже нет, просто будет болтаться в полностью открытом/закрытом положении, при постоянных скачках расхода в системе.


HeatServ! У них перемещения штока видно ... но это если к прибору подойти и посмотреть... Да и на приборе Два значения... температуры светятся (Специально для тех у кого лампочка в подвале перегорела и поэтому элеватор не работает - плохой rolleyes.gif )... одно (красненькое - уставка), а другое (зелененькое - текущее значение)... или у вас там все дальтоники... поэтому этот прибор плохой.. rolleyes.gif Есть выход... свободный "сухой контакт" можно авиационную сирену при отказе включать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.7.2011, 15:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 15:44) *
С гидравликой и ее деталями - тьма. Тут с пропусками намаюсь окончательно.


Если ли смысл лепить еще и термостаты на радиаторы? или пойдет уже как масло масляное?


Если нет опыта.. лучше в "пропуски" без поводыря не лезть.

Смонтируйте стандартный узел смешения из альбома Данфосс (тьфу rolleyes.gif .. наверно от жары ).

При желании потом на этой схеме можно освоить "пропуски" (конроллер только для себя понятней поставить).

Термостаты? Что термостаты... по логике/теории нужны.. но подумайте кем они будут работать (ли?) в конкретной системе... и с кем/как "дружить"... кто будет обслуживать (как?). Как выполнить гидропневматическую промывку системы... сколько это стоит... как уследить за заменой... много чего тут... если по совести их ставить.

Сообщение отредактировал Бойко - 28.7.2011, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2011, 15:22
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 15:57) *
HeatServ! У них перемещения штока видно ... но это если к прибору подойти и посмотреть... Да и на приборе Два значения... температуры светятся (Специально для тех у кого лампочка в подвале перегорела и поэтому элеватор не работает - плохой rolleyes.gif )... одно (красненькое - уставка), а другое (зелененькое - текущее значение)... или у вас там все дальтоники... поэтому этот прибор плохой.. rolleyes.gif Есть выход... свободный "сухой контакт" можно авиационную сирену при отказе включать...
Я имею в виду ВЭРС, там шток спрятан, если в такое сопло чего залетит, то уже не то что без бутылки не разобраться, там чтобы эту конструкцию разобрать и собрать надо быть зело умелым и нетривиально мыслящим человеком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.7.2011, 15:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 28.7.2011, 16:22) *
Я имею в виду ВЭРС, там шток спрятан, если в такое сопло чего залетит, то уже не то что без бутылки не разобраться, там чтобы эту конструкцию разобрать и собрать надо быть зело умелым и нетривиально мыслящим человеком.



rolleyes.gif Пошто Вы.. Россию.. мать вашу/нашу, так не любите...
Или у вас там контрабандный канал свой налажен... по северному морскому пути... на АПЛ rolleyes.gif

Серьезно. HeatServ! А сколько они (ВЭРС) стоят?

Сообщение отредактировал Бойко - 28.7.2011, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 15:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 16:18) *
Если нет опыта.. лучше в "пропуски" без поводыря не лезть.

Смонтируйте стандартный узел смешения из альбома Данфосс (тьфу rolleyes.gif .. наверно от жары ).

При желании потом на этой схеме можно освоить "пропуски" (конроллер только для себя понятней поставить).


Данфосс - звучит заманчиво, но по головке не погладят за высокий прайс. Рассматриваю все того же "Медведя", а точнее его клапана-термомайзеры..


HeatServ,
Цитата
Лучше конечно двухходовик с насосом.

насос, я так понимаю, на подмесе?
а если трехходовой и насос на подачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.7.2011, 15:50
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 16:37) *
rolleyes.gif Пошто Вы.. Россию.. мать вашу/нашу, так не любите...
Да Вы что, всем сердцем люблю. Мать нашу.

Цитата(Бойко @ 28.7.2011, 16:37) *
Серьезно. HeatServ! А сколько они (ВЭРС) стоят?

Цитата
Стоимость регулируемого элеватора с учетом НДС в ценах на 01.07.01 г. сотавляет от 8 до 12 тыс. руб. в зависимости от его комплектации и типоразмера.
А сейчас это уже под (или даже "за") тридцатник. Это только ВЭРС, а АВАРС (белимовская фиговина плюс немного мозгов) ещё дороже.


Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 16:37) *
HeatServ,

насос, я так понимаю, на подмесе?
а если трехходовой и насос на подачу?
Можно и так и эдак. Пуркуа бы не па...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 28.7.2011, 15:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 16:37) *
Данфосс - звучит заманчиво, но по головке не погладят за высокий прайс. Рассматриваю все того же "Медведя", а точнее его клапана-термомайзеры..


Схему и подход... а оборудование можно/лучше свое

Двухходовые у Медведя были (давно не брал) плохие..

Рекомендую КЗР от Аргонавт-тепло (23000 руб.)
Крайне надежная и "богатая" штука

Прикрепленный файл  file0001.jpg ( 20,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


http://www.argonavt-teplo.ru/products/

А контроллер у Луч/Медведь отличный... отдельно "Теплур" (8000 руб.) двухканальный и уже с таймером и датчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 16:00
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Господа, спасибо за советы =) Впереди вечер, буду обмозговывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 29.7.2011, 6:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Если пользоваться поиском то можно многое узнать:
Выбор системы регулирования
Модернизация теплового узла, Выбор схемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greeen
сообщение 23.9.2012, 10:22
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164230



А РЕТЭЛы не пробовали(полный комплект регулятора)? Говорят качество значительно лучше медведя, цена значительно ниже данфоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen-xoxo
сообщение 16.6.2014, 9:32
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 236745



Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 14:37) *
Здравствуйте!

Ситуация такова: заказчик желает сделать реконструкцию ТП, поставить элеватор с регулируемым соплом от "Медведя" и обязательно насос на подмесе.
Вопрос в следующем: стоит ли его вообще ставить, если здание отапливается от районной котельной, график 95-70, насчет располагаемого напора - жду ТУ, но в проектной документации мохнатого 85го года было указано 9м. Само здание одноэтажное. Помимо ознакомилась со статьей http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1838.
Возможно ли такое, что толку от регулируемого элеватора совсем не будет, точнее экономии (видимо за экономией и погнался заказчик)? Помимо, если все же рассматривается вариант с рег-мым элеватором, есть ли необходимость в установке РПД?
Заранее спасибо за внимание, надеюсь на ответ..


Здравствуйте, по поводу нужно/ненужно нужно обратиться к нормативной документации, а именно рекомендую почитать СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
По поводу экономии-смотря по какому графику настроить регулятор. В приципе по-опыту если питается от ОК элеватор не ставится. Если есть гребенка можно поставить балансировочные вентиля. Если очень нужно регулировать, то скорее всего придется ставить прижимной клапан и циркуляционный насос.

Сообщение отредактировал evgen-xoxo - 16.6.2014, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных