|
  |
Vacon NXL |
|
|
|
30.7.2012, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Всем привет, нуждаюсь в совете.
По работе сталкиваюсь с Водо-Насосными Станциями (ВНС). Сегодня настраивал ПИД регулятор, с этим проблем нет.
Но на трубе стоит реле давления. При падении давления контакты в нем размыкаются, либо замыкаются. И требуется сделать так чтобы при отключении воды во входном коллекторе отключался частотник.
Подскажете как это реализовать? Буду очень благодарен)))
|
|
|
|
|
31.7.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Дайте совет пожалуйста, а то я в этом не совсем пока понимаю) Имеется скважина глубина 80м, ЭЦВ на 8квт, и башня. Попросили поставить частотник избавиться как-бы от этой башни. Приехал на место замерил ток на каждой фазе (19 А) и напругу220, 240,235,сопротивление изоляции в норме, давление 2 атм. Купил частоник данфосс FC-051 на 11 квт, ном. ток 22 А. и датчик 0-6 бар. Запустил частотник (давление в сети уже упала до 0)и здесь сразу начались проблемы при 50 Герцах ток на выходе преобразователя 33 А, тем самым полезли ошибки W9.W12 Заметил что при прибавление входного напряжения ток на выходе падает. при 450 В ток где-то 27 А. Получается что я не правильно выбрал частотник ? Или как-то можно выйте из этой ситуации.)
|
|
|
|
|
31.7.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
А Вы, прежде чем покупать частотник, тему про скважинные насосы не могли почитать? А инструкцию к нему? А хотя бы проконсультироваться у продвавца? У FC051 длина кабеля 15м экранированного (он же в земле, трубе и т.д.) и 45м неэкранированного. Теперь нужен синус фильтр.
Сообщение отредактировал gansales - 31.7.2012, 11:19
|
|
|
|
|
31.7.2012, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Спасибо! Просто до этого проблем не было,ставили эти частотники 20,30,40 метров от двигателя, а теперь вот такая беда). Буду заказывать синус фильтр, буду надеться,что поможет, а он выбираются по номинальному току двигателя?
|
|
|
|
|
31.7.2012, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Цитата(timac @ 31.7.2012, 9:49)  Дайте совет пожалуйста, а то я в этом не совсем пока понимаю) Имеется скважина глубина 80м, ЭЦВ на 8квт, и башня. Попросили поставить частотник избавиться как-бы от этой башни. Приехал на место замерил ток на каждой фазе (19 А) и напругу220, 240,235,сопротивление изоляции в норме, давление 2 атм. Напруга-между 0 и фазой? Перекос конкретный... Цитата(timac @ 31.7.2012, 9:49)  Купил частоник данфосс FC-051 на 11 квт, ном. ток 22 А. и датчик 0-6 бар. Запустил частотник (давление в сети уже упала до 0)и здесь сразу начались проблемы при 50 Герцах ток на выходе преобразователя 33 А, тем самым полезли ошибки W9.W12 Заметил что при прибавление входного напряжения ток на выходе падает. при 450 В ток где-то 27 А. Получается что я не правильно выбрал частотник ? Или как-то можно выйте из этой ситуации.) Давление в сети упало до 0-это до или после запуска ПЧ? Если после-то ваш насос крутит в обратную сторону,фазировку проверьте.Отсюда и такой ток.Чем вы входное напряжение меняли?Латром? Вы ПЧ запустили на векторе (заводская установка) или все таки догадались его переключить на U/f? Если на векторе-токи будут большие...Синус-фильтр -штука полезная,но дорогая,в вашем случае дросселя моторного достаточно будет.
|
|
|
|
|
31.7.2012, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Цитата(spaike @ 30.7.2012, 17:10)  Но на трубе стоит реле давления. При падении давления контакты в нем размыкаются, либо замыкаются. И требуется сделать так чтобы при отключении воды во входном коллекторе отключался частотник. Так заведи эти контакты на пуск/останов частотника,напрямую или через реле.Т.е контакт реле давления включает реле при падении давления,а контакт этого реле заведен на пуск ПЧ.Если давление достигнет нужного значения,реле выключится и остановит ПЧ.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219

|
Цитата Напруга-между 0 и фазой? Перекос конкретный... Да между 0 и фазой, это все хозяйство находиться в деревне км 50 от города. Вот такая там проблема с сетью) Цитата Давление в сети упало до 0-это до или после запуска ПЧ? Если после-то ваш насос крутит в обратную сторону,фазировку проверьте.Отсюда и такой ток.Чем вы входное напряжение меняли?Латром? Вы ПЧ запустили на векторе (заводская установка) или все таки догадались его переключить на U/f? Если на векторе-токи будут большие...Синус-фильтр -штука полезная,но дорогая,в вашем случае дросселя моторного достаточно будет. Пока я прикручивал частотник вот и давление упало, а насос крутиться в ту сторону в этом я уверен) Просто ради эксперимента поменял данные двигателя на частотнике вместо 380, поставил 430 (хотя может этого делать и нельзя)ток на выходе преобразователя упал с 33 до 28. при 50 герц. ПЧ был запущен на векторе, по поводу U/F не догодался, сегодня попробую, просто хочется добиться чтобы при 46-50 герцах он не уходил в аварию, а то как достигает 46 Гц, сразу начинает вылазить ошибки)
Сообщение отредактировал timac - 1.8.2012, 8:14
|
|
|
|
|
4.8.2012, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 31.7.2012, 22:56)  Так заведи эти контакты на пуск/останов частотника,напрямую или через реле.Т.е контакт реле давления включает реле при падении давления,а контакт этого реле заведен на пуск ПЧ.Если давление достигнет нужного значения,реле выключится и остановит ПЧ. Я пытался так делать. Один провод на клемму +24В, другой провод на клемму Пуска(номер не помню, но по схеме правильно). Но частотник на это никак не реагировал.  Вот по этой схеме делал, Реле давления подключал к 30 клемме(на 6 сидит датчик давления) и 8.
Сообщение отредактировал spaike - 4.8.2012, 14:50
|
|
|
|
|
5.8.2012, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
1.Не советую датчик давления запитывать с платы ПЧ,иначе при грозе мозги ПЧ могут легко оказаться рядом с ним. 2.Контакт реле давления надо вешать как контакт "Пуск" на твоей схеме. Т.е. когда давление мало,реле включается,замыкает контакт и включает ПЧ. А когда достигает заданного уровня,выключается и отключает ПЧ.
|
|
|
|
|
5.8.2012, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 5.8.2012, 11:48)  1.Не советую датчик давления запитывать с платы ПЧ,иначе при грозе мозги ПЧ могут легко оказаться рядом с ним. 2.Контакт реле давления надо вешать как контакт "Пуск" на твоей схеме. Т.е. когда давление мало,реле включается,замыкает контакт и включает ПЧ. А когда достигает заданного уровня,выключается и отключает ПЧ. 1. По поводу грозы, отдельный блок питания никто давать не будет. Если ПЧ сгорит - новый поставим 2. А вот по поводу реле. Управление задается с панели управления ПЧ. Тоесть нажал "Start", движок запустился, реостатом выставляешь давление 4.3-5 Кг/см2. И потом ПИД регулятор его поддерживает. От реле давления требуется чтобы оно отключало ПЧ при отсутствии воды в подающем коллекторе. На клемму "Пуск" я пытался ставить реле, контакты при этом были нормально-разомкнутые. Тоесть давление в подающей трубе есть - реле замыкает контакты 8-30. Но ПЧ на это никак не реагировал, что замкнутые что разомкнутые контакты были. Думаю надо чтото в настройках поменять, а вот что сообразить немогу
|
|
|
|
|
5.8.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Ну теперь все понятно....Команда Старт с пульта ПЧ. У вас что за пч?Переведите все управление пуском/остановом на дискретные входа,а не с панели управления. Тогда пч будет воспринимать сигналы с дискретных входов.
|
|
|
|
|
5.8.2012, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 5.8.2012, 14:08)  Ну теперь все понятно....Команда Старт с пульта ПЧ. У вас что за пч?Переведите все управление пуском/остановом на дискретные входа,а не с панели управления. Тогда пч будет воспринимать сигналы с дискретных входов. Да вроде как пробовал так делать, завтра еще раз попробую и отпишусь)
|
|
|
|
|
6.8.2012, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(spaike @ 5.8.2012, 22:04)  Да вроде как пробовал так делать, завтра еще раз попробую и отпишусь) Если хочется сохранить запуск с панели, то наверное можно перенастроить вход где висит датчик на аварийное отключение частотника...
|
|
|
|
|
6.8.2012, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
В общем сегодня попробовал, работает. Только приходиться замыкать контакты 6 и 8. На замыкание 8 и 30 не реагирует, хотя по сути на 30 тоже +24В должно быть. SVKan, хмм, тоже идея) Завтра время будет, попробую И еще вопросик появился. При задании опорного значения реостатом, двигатель набирает максимально установленную частоту(30 Гц). Но при прокручивании реостата в положение где обороты должны быть минимальными, частота не уменьшается до минимально выставленной(10 Гц), а держится на уровне 14-16 Гц. Реостат на 10 кОм с тремя контактами. Почему так?
|
|
|
|
|
6.8.2012, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
А как реостат подключил,правильно? 1контакт-на общий аналоговый,ползунок на вход задания,3контакт-на питание +10В? И еще вопрос-вход запрограммирован на напряжение 0...10В или токовый сигнал 4-20мА? 30 клемма-доп.питание +24В,скорее всего оно изолировано от дскретных входов.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Ну вроде как правильно, центральный провод на 2 клемму, и остальные два провода соответсвенно на 1 и 3. Запрограммировано на 4-20 мА. По 30 клемме понятно
|
|
|
|
|
7.8.2012, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Цитата(spaike @ 6.8.2012, 19:37)  Запрограммировано на 4-20 мА. А вот это неправильно! Вы задание подаете 0...10В,а вход запрограммирован на токовый сигнал.Вот отсюда и прет... Перепрограммируйте вход на напряжение 0..10В.
|
|
|
|
|
8.8.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 7.8.2012, 21:07)  А вот это неправильно! Вы задание подаете 0...10В,а вход запрограммирован на токовый сигнал.Вот отсюда и прет... Перепрограммируйте вход на напряжение 0..10В. С этим тоже разобрался. Но... Сегодня поехали на водо-насосную станцию, там стоял какойто другой частотник старого образца, сейчас стоит Вакон. Суть в том что не работает ПИД регулятор  Целый день ломал голову над этим, пришел к выводу что, либо лыжи не едут, либо я еб...й На трубе стоит датчик давления 10 бар. На шкафу управления реостат на 10 кОм с тремя контактами. Подключал и настраивал по схеме и параметрам которые на картинке. Требуется постоянно поддерживать давление 4.5 кг/см2 Реостом выставляешь обороты чтобы давление соответсвовало, но при понижении давления либо вообще отключения датчика, частотник никак не реагирует. Что за ерунда такая? Есть еще мысль что в нем ктото другой ковырялся, можно ли частотник на заводские настройки сбросить? Что то я по этому частотнику много вопросов задаю  Но я только учусь
Сообщение отредактировал spaike - 8.8.2012, 15:52
|
|
|
|
|
8.8.2012, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Вакон какой стоит? В NXS,NXP просто включается макропрограмма ПИД-регулировния,вводится несколько параметров (в мануале по микропрораммам они подробно расписаны) и все.
|
|
|
|
|
8.8.2012, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 8.8.2012, 20:51)  Вакон какой стоит? В NXS,NXP просто включается макропрограмма ПИД-регулировния,вводится несколько параметров (в мануале по микропрораммам они подробно расписаны) и все. Стоит NXL. Так вот я тоже думаю что все просто, но блин не работает Может в самом деле какойто параметр лишний задан? В мануале я чтото не увиде, у него есть функция сброса на заводские настройки? Сейчас вот сижу мануал по нему курю, в теории вроде все понятно, на практике не выходит Настраивал все в точности как на прикрепленной схеме, потенциометром все отлично регулируется. Но при изменении давления - ноль эмоций.
|
|
|
|
|
8.8.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Не вижу главного параметра-включение ПИД-регулятора.Сейчас под рукой нет мануалано завтра на работе посмотрю и отпишусь.
|
|
|
|
|
9.8.2012, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
В меню М6 выбираем PID Control Application (Макропрограмма ПИД-регулирование). После выбора Вакон должен сам попросить ввести необходимые параметры.Необходимо самому ввести: меню M2-G2.1 -Р2.1.6-напряжение двигателя -Р2.1.7-Номинальная частота двигателя -Р2.1.8-Номинальная скорость двигателя -Р2.1.9-Номинальный ток двигателя -Р2.1.10-cos фи -Р2.1.11-источник задания ПИД: 0-аналоговый по напряжению,1-аналоговый токовый,2-сигнал с панели управления,3-интерфейс шины,4-псевдопотенциометр. Все остальные параметры можно не трогать! Все должно заработать в заводских установках.
|
|
|
|
|
10.8.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Гервин спасибо тебе большое, за попытки помочь. Причина была в неправильно подключенном датчике, хотя уверяли что все нормально там подключено
|
|
|
|
|
2.4.2013, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
И снова у меня вопрос по этому частотнику))) Имеется скважина в посёлке, стоит Vacon NXL и управляет погружным насосом, характеристик насоса и настроек частотника, увы сейчас под рукой нет. Проблема в том что каждый день примерно в одно и тоже время частотник уходит в ошибку F 16 (перегрев двигателя). Но никакие датчики к двигателю не подключены. Что это? Есть мысль что в этом посёлке что то включают с большой нагрузкой, напряжение падает, нагрузка на двигатель растёт. Может такое быть?
|
|
|
|
|
2.4.2013, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Примерно в одно и тоже время? А в это время случаем не самый большой разбор идет? Разбор большой- ток большой- срабатывает время-токовая защита ад...
|
|
|
|
|
2.4.2013, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 2.4.2013, 20:58)  Примерно в одно и тоже время? А в это время случаем не самый большой разбор идет? Разбор большой- ток большой- срабатывает время-токовая защита ад... Отрубается он примерно в 9-10 вечера. Думаю что пик приходится на 7-8 часов, хотя это взможно. Может еще какие идеи будут?)
|
|
|
|
|
2.4.2013, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Не,ты не прав-пик как раз и приходится на 9-10 вечера...Советую посмотреть и озвучить ток и рабочую частоту в это время,а потом будем идеи выдвигать!
|
|
|
|
|
2.4.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Цитата(Гервин @ 2.4.2013, 22:01)  Не,ты не прав-пик как раз и приходится на 9-10 вечера...Советую посмотреть и озвучить ток и рабочую частоту в это время,а потом будем идеи выдвигать! Ладно, завтра может сгоняем туда.
|
|
|
|
|
5.4.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
А Минимальная частота. какая стоит?
|
|
|
|
|
11.4.2013, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101

|
Проблема решилась находкой паспорта на двигатель и настройкой параметров, выставлено непонятно что было...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|