vkpower
сообщение 30.7.2011, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: Горячий цех с объемом вытяжки от зонтов принят 4100 м3/ч (по заданию технолога), естественно этот объем нужно скомпенсировать притоком. Размеры помещения 5,6х7,4 м. Сижу в раздумье и не знаю какое решение принять - либо подать от стены приток решетками, но сечение ответвления получается 800х400 мм, либо подать этот же воздух через потолочные диффузоры, но площадь мне кажется маловатой даже для 2-ух диффузоров. Заказчик требует оборудование Арктос. Если есть у кого аналогичный опыт, то буду благодарен за подсказки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 1.8.2011, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(vkpower @ 30.7.2011, 18:36) *
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: Горячий цех с объемом вытяжки от зонтов принят 4100 м3/ч (по заданию технолога), естественно этот объем нужно скомпенсировать притоком. Размеры помещения 5,6х7,4 м. Сижу в раздумье и не знаю какое решение принять - либо подать от стены приток решетками, но сечение ответвления получается 800х400 мм, либо подать этот же воздух через потолочные диффузоры, но площадь мне кажется маловатой даже для 2-ух диффузоров. Заказчик требует оборудование Арктос. Если есть у кого аналогичный опыт, то буду благодарен за подсказки.

раздай решетками. У вентс есть такие. думаю 2 максимум 3 Вам понадобятся. закажи адаптеры к ним и будет все оки-доки laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________Microsoft_Office_Word.pdf ( 196,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 1.8.2011, 15:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(zenat @ 1.8.2011, 9:48) *
раздай решетками. У вентс есть такие. думаю 2 максимум 3 Вам понадобятся. закажи адаптеры к ним и будет все оки-доки laugh.gif

и никто не поравил
вам не все 4100 надо подать и помещения а только часть. остальную часть будет перетоком ити через раздаточное окно или что там у вас имеется. а какую часть откуда смотрите л-ру.
у нас в украине 40 из цеха 60 из зала

Сообщение отредактировал zenat - 1.8.2011, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 3.8.2011, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Цитата(zenat @ 1.8.2011, 16:48) *
и никто не поравил
вам не все 4100 надо подать и помещения а только часть. остальную часть будет перетоком ити через раздаточное окно или что там у вас имеется. а какую часть откуда смотрите л-ру.
у нас в украине 40 из цеха 60 из зала


Да в том и проблема, что переток организовать невозможно, ввиду того, что горячий цех не сообщается с обеденным залом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 3.8.2011, 11:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(vkpower @ 3.8.2011, 11:05) *
Да в том и проблема, что переток организовать невозможно, ввиду того, что горячий цех не сообщается с обеденным залом

то роздай как предлагаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 3.8.2011, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(vkpower @ 30.7.2011, 18:36) *
Столкнулся со следующей проблемой: Горячий цех с объемом вытяжки от зонтов принят 4100 м3/ч (по заданию технолога), естественно этот объем нужно скомпенсировать притоком. Размеры помещения 5,6х7,4 м.

замечательно, когда есть технологи...
можно сократить расход вытяжного воздуха используя активированные МО
как вариант, для притока можно использовать низкоскоростные перфорированные панели в рабочей зоне

не забываем о подвижности воздуха в РЗ (0,35 м/с)

Цитата(vkpower @ 3.8.2011, 11:05) *
Да в том и проблема, что переток организовать невозможно, ввиду того, что горячий цех не сообщается с обеденным залом

наверняка есть смежные коридоры...
допускается дисбаланс 10-60% (опять же определяющим является скорость в дверных проемах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.8.2011, 17:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(ОВК @ 3.8.2011, 15:36) *
наверняка есть смежные коридоры...
допускается дисбаланс 10-60% (опять же определяющим является скорость в дверных проемах)

прикинь какая решетка будет если перетоком хотям 25%? пол двери если н ебольше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных