Цитата(vkpower @ 30.7.2011, 18:36)

Столкнулся со следующей проблемой: Горячий цех с объемом вытяжки от зонтов принят 4100 м3/ч (по заданию технолога), естественно этот объем нужно скомпенсировать притоком. Размеры помещения 5,6х7,4 м.
замечательно, когда есть технологи...
можно сократить расход вытяжного воздуха используя активированные МО
как вариант, для притока можно использовать низкоскоростные перфорированные панели в рабочей зоне
не забываем о подвижности воздуха в РЗ (0,35 м/с)
Цитата(vkpower @ 3.8.2011, 11:05)

Да в том и проблема, что переток организовать невозможно, ввиду того, что горячий цех не сообщается с обеденным залом
наверняка есть смежные коридоры...
допускается дисбаланс 10-60% (опять же определяющим является скорость в дверных проемах)