> Защита насосов от сухого хода?
Blondin
сообщение 2.8.2011, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



Здравствуйте!
У меня такая ситуация, запроектировали насосную станцию пожаротушения насосы фирмы вило,шкаф управления тоже вило, как осуществить защиту насосов от сухого хода и необходимо ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
inPut
сообщение 2.8.2011, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Защита в данном случае не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 24.8.2011, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(inPut @ 2.8.2011, 11:09) *
Защита в данном случае не нужна.

Насосы вило настолько круты что качают воду даже при ее отсутствии? Защита в любом случае нужна. И индикация/диспетчеризация сигнала аварии должна быть в том числе по сухому ходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 25.8.2011, 4:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23559&st=20
http://www.0-1.ru/discuss/?id=7512
тут что то писали уже...
резюмируя - датчик ставить можно, но необязательно, но отключать насосы он не имеет права. Он для принятия мер по запасу воды заблаговременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 8.9.2011, 13:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(нечто @ 25.8.2011, 5:44) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23559&st=20
http://www.0-1.ru/discuss/?id=7512
тут что то писали уже...
резюмируя - датчик ставить можно, но необязательно, но отключать насосы он не имеет права. Он для принятия мер по запасу воды заблаговременно.

Да, интересная дискуссия (первая ссылка), особенно вопрос блокировки по сухому ходу.
Но, независимо от того, должна быть блокировка или нет, автоматическая установка должна быть оборудована устройствами для контроля состояния и работоспособности. Отсутствие давления во всасывающей линии - это тоже состояние. Состояние аварии. А включение резервного насоса производится по сигналу от реле давления в напорном трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных