Blondin
Здравствуйте!
У меня такая ситуация, запроектировали насосную станцию пожаротушения насосы фирмы вило,шкаф управления тоже вило, как осуществить защиту насосов от сухого хода и необходимо ли это?
inPut
Защита в данном случае не нужна.
positioner
Цитата(inPut @ 2.8.2011, 11:09) *
Защита в данном случае не нужна.

Насосы вило настолько круты что качают воду даже при ее отсутствии? Защита в любом случае нужна. И индикация/диспетчеризация сигнала аварии должна быть в том числе по сухому ходу.
нечто
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23559&st=20
http://www.0-1.ru/discuss/?id=7512
тут что то писали уже...
резюмируя - датчик ставить можно, но необязательно, но отключать насосы он не имеет права. Он для принятия мер по запасу воды заблаговременно.
positioner
Цитата(нечто @ 25.8.2011, 5:44) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23559&st=20
http://www.0-1.ru/discuss/?id=7512
тут что то писали уже...
резюмируя - датчик ставить можно, но необязательно, но отключать насосы он не имеет права. Он для принятия мер по запасу воды заблаговременно.

Да, интересная дискуссия (первая ссылка), особенно вопрос блокировки по сухому ходу.
Но, независимо от того, должна быть блокировка или нет, автоматическая установка должна быть оборудована устройствами для контроля состояния и работоспособности. Отсутствие давления во всасывающей линии - это тоже состояние. Состояние аварии. А включение резервного насоса производится по сигналу от реле давления в напорном трубопроводе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.