Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> противоречие между нормативами. Как не допустить замечание экспертизы?
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 6:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеются жилое здание и канализационный стояк с отступом под потолком первого этажа. Ниже отступак стояку подключены приборы. С одной стороны СНиП запрещает такое, с другой стороны есть СП и СТО которые разрешают подобное при устройстве вент клапана. Возник вопрос-как не дать повод для замечания экспертизы? bestbook.gif helpsmilie.gif bang.gif ph34r.gif
Ниже приведены цитаты из документов:
1.СНиП 2.04.01-85*
"17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы."
2.СТО 02494733 5.2-01-2006
"17.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)."
3. СП 40-107-2003
"При невозможности устройства вытяжной части и невентилируемого канализационного стояка допускается применение вентиляционного клапана ."

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 6:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 3.8.2011, 7:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Где вы видите противоречие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(даниил @ 3.8.2011, 10:24) *
Где вы видите противоречие?

Противоречие в том что при устройстве вент.клапанов СТО допускает подключение сантехники ниже отступов, а СНиП ни при каких обстоятельствах не допускает.
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 9:46) *
1.СНиП 2.04.01-85*
"17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы."
2.СТО 02494733 5.2-01-2006
"17.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 3.8.2011, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А СТО - это норматив?
Кроме того, пункт снипа - действующий?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.8.2011, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 8:15
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Сами же выкладывали статью - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54698
Поделитесь и с экспертом smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 11:07) *
А СТО - это норматив?

Конечно
Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 11:07) *
Кроме того, пункт снипа - действующий?

А разве его кто-то отменил?

Цитата(Serg Ivanov @ 3.8.2011, 11:15) *
Сами же выкладывали статью - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54698
Поделитесь и с экспертом smile.gif

На это можно получить ответ, счто статья-это не нормативный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 8:23
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 8:21) *
На это можно получить ответ, счто статья-это не нормативный документ.

Можно. Но желательно решать проблемы по мере их поступления. Проверяющий тоже не хочет выглядеть замшелым ретроградом. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 8:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 3.8.2011, 11:23) *
Можно. Но желательно решать проблемы по мере их поступления. Проверяющий тоже не хочет выглядеть замшелым ретроградом. wink.gif

Но если на экспертизу не действует СТО, каким образом может подействовать статья? Просто однажды я уже сталкивался с подобной проблемой и СТО непрокатил. А при сложившейся сегодня ситуации без подключения ниже отступа не обойтисьrolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 3.8.2011, 9:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



сто не норматив,и прокатывать он не должен. единственный вариант обойти этот момент - сделать и приложить расчет по разряжению в стояке,и эксперт, если захочет, может вам такой момент пропустить. а может быть он вообще это не заметит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 3.8.2011, 9:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А вы подключите приборы 1 этажа не к стояку, а своим трубопроводом к горизонтальному участку сети в подвале, или к выпуску (не знаю, что у Вас там) и не мучайтесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 9:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(waljunja @ 3.8.2011, 12:08) *
А вы подключите приборы 1 этажа не к стояку, а своим трубопроводом к горизонтальному участку сети в подвале, или к выпуску (не знаю, что у Вас там) и не мучайтесь...

т.е. получается что кроме своего опуска, через квартиру будет проходить ещё и чужой стояк? Не хотел бы я чтобы у меня на кхне было так. данная ситуация сложилась именно с кухонными стояками. атступ пришлось делать чтобы канализационный стояк не прошел по средине межквартирного коридора. Перенести раковины мне не дают.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 3.8.2011, 9:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Вы бы хоть картинку скинули, что там у Вас, а то Вам то ясно, о чём Вы говорите, а мы можем только догадываться и представлять невообразимые картинки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 12:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(waljunja @ 3.8.2011, 12:39) *
Вы бы хоть картинку скинули, что там у Вас, а то Вам то ясно, о чём Вы говорите, а мы можем только догадываться и представлять невообразимые картинки

к сожалению картинку скинуть не получается (по техническим причинам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 13:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 3.8.2011, 12:05) *
сто не норматив,...

с какой это стати?
смотрим сюда

К нормативным документам относятся:
- национальный стандарт (national standard): стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей (ГОСТ 1.1).
- международный стандарт (international standard): стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей (ИСО, МЭК, ДИН, СТ СЭВ и т.д., ) (ГОСТ 1.1).
-региональный стандарт (regional standard): стандарт принятый региональной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей (ЕН) (ГОСТ 1.1).
- стандарт отрасли (ОСТ) (standard branch): стандарт, принятый государственным органом управления в пределах его компетенции (ГОСТ Р 1.0).
- стандарт организации (СТО) (standard organization): стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок (ГОСТ Р 1.12)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.8.2011, 13:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Собственно что и требовалось доказать - стандарт организации распространяется на организацию его разработавшую. Или вы соблюдаете все СТО всех организаций РФ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 13:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 3.8.2011, 16:21) *
Собственно что и требовалось доказать - стандарт организации распространяется на организацию его разработавшую. Или вы соблюдаете все СТО всех организаций РФ?

нет, только у нас в договоре с заком. прописано соблюдение СНиПа и данного СТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.8.2011, 13:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 14:26) *
нет, только у нас в договоре с заком. прописано соблюдение СНиПа и данного СТО

тады ой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2011, 14:06
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(waljunja @ 3.8.2011, 9:08) *
А вы подключите приборы 1 этажа не к стояку, а своим трубопроводом к горизонтальному участку сети в подвале, или к выпуску (не знаю, что у Вас там) и не мучайтесь...

Хорошее решение между прочим. И в буржуйских рекомендациях которые тут неоднократно выкладывались так и решают.

Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 9:17) *
т.е. получается что кроме своего опуска, через квартиру будет проходить ещё и чужой стояк?

Поверьте герметичный чужой стояк на кухне или в туалете первого этажа гораздо лучше чужого дерьма лезущего из своего сантехприбора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 17:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 3.8.2011, 17:06) *
Поверьте герметичный чужой стояк на кухне или в туалете первого этажа гораздо лучше чужого дерьма лезущего из своего сантехприбора..

Эт точно laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 3.8.2011, 17:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



У вас в договоре с заком может быть прописано, что угодно по поводу сто и поедания детей - экспертизу это не волнует.
По поводу действия советской и постсоветской нормы - ищите перечень по действующим документам. Я не знаю, обязателен ли по этому перечню снип внутрянки, но вас отправил поискать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 17:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 20:39) *
У вас в договоре с заком может быть прописано, что угодно по поводу сто и поедания детей - экспертизу это не волнует.

не совсем так. Вот что написано в СТО:
Требования настоящего стандарта подлежат обязательному соблюдению производственными подразделениями СантехНИИпроекта, а также другими субъектами хозяйственной деятельности на добровольной основе, если в договоре на разработку проектной документации сделана ссылка на этот стандарт.
Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 20:39) *
По поводу действия советской и постсоветской нормы - ищите перечень по действующим документам. Я не знаю, обязателен ли по этому перечню снип внутрянки, но вас отправил поискать.

СНиП так же обязателен к исполнению. Отменены только пункты противоречащие пожарным СП.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 3.8.2011, 18:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



в вами жирным выделенное внимательно вчитайтесь и вдумчиво вдумайтесь.

экспертизе на самом деле все равно что вы там в договорах пишете.

и кста, решение вам стоящее уже тоже предложили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2011, 18:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(даниил @ 3.8.2011, 21:05) *
в вами жирным выделенное внимательно вчитайтесь и вдумчиво вдумайтесь.

экспертизе на самом деле все равно что вы там в договорах пишете.

и кста, решение вам стоящее уже тоже предложили.

В данном случае я так и поступлю. Но просто был недавно момент когда отступ пришлось делать не на первом этаже а на 3-м. И как тогда выкручиваться?(объект был не на экспертизу и все прокатило) Хотя я просчитал-участок ниже отступа может работать как невентилируемый стояк
Цитата(даниил @ 3.8.2011, 21:05) *
в вами жирным выделенное внимательно вчитайтесь и вдумчиво вдумайтесь.

На семинаре г-н Якушин объяснял что тесли прописано в договоре с заком. то СТО имеет силу СНиПа

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных