|
  |
противоречие между нормативами. Как не допустить замечание экспертизы? |
|
|
|
3.8.2011, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Имеются жилое здание и канализационный стояк с отступом под потолком первого этажа. Ниже отступак стояку подключены приборы. С одной стороны СНиП запрещает такое, с другой стороны есть СП и СТО которые разрешают подобное при устройстве вент клапана. Возник вопрос-как не дать повод для замечания экспертизы? Ниже приведены цитаты из документов: 1.СНиП 2.04.01-85* "17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы." 2.СТО 02494733 5.2-01-2006 "17.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)." 3. СП 40-107-2003 "При невозможности устройства вытяжной части и невентилируемого канализационного стояка допускается применение вентиляционного клапана ."
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 6:50
|
|
|
|
|
3.8.2011, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Где вы видите противоречие?
|
|
|
|
|
3.8.2011, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 3.8.2011, 10:24)  Где вы видите противоречие? Противоречие в том что при устройстве вент.клапанов СТО допускает подключение сантехники ниже отступов, а СНиП ни при каких обстоятельствах не допускает. Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 9:46)  1.СНиП 2.04.01-85* "17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы." 2.СТО 02494733 5.2-01-2006 "17.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)."
|
|
|
|
|
3.8.2011, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А СТО - это норматив? Кроме того, пункт снипа - действующий?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 3.8.2011, 8:08
|
|
|
|
|
3.8.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 11:07)  А СТО - это норматив? Конечно Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 11:07)  Кроме того, пункт снипа - действующий? А разве его кто-то отменил? Цитата(Serg Ivanov @ 3.8.2011, 11:15)  Сами же выкладывали статью - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54698 Поделитесь и с экспертом  На это можно получить ответ, счто статья-это не нормативный документ.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 8:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 8:21)  На это можно получить ответ, счто статья-это не нормативный документ. Можно. Но желательно решать проблемы по мере их поступления. Проверяющий тоже не хочет выглядеть замшелым ретроградом.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.8.2011, 11:23)  Можно. Но желательно решать проблемы по мере их поступления. Проверяющий тоже не хочет выглядеть замшелым ретроградом.  Но если на экспертизу не действует СТО, каким образом может подействовать статья? Просто однажды я уже сталкивался с подобной проблемой и СТО непрокатил. А при сложившейся сегодня ситуации без подключения ниже отступа не обойтись
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 8:44
|
|
|
|
|
3.8.2011, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
сто не норматив,и прокатывать он не должен. единственный вариант обойти этот момент - сделать и приложить расчет по разряжению в стояке,и эксперт, если захочет, может вам такой момент пропустить. а может быть он вообще это не заметит...
|
|
|
|
|
3.8.2011, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
А вы подключите приборы 1 этажа не к стояку, а своим трубопроводом к горизонтальному участку сети в подвале, или к выпуску (не знаю, что у Вас там) и не мучайтесь...
|
|
|
|
|
3.8.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(waljunja @ 3.8.2011, 12:08)  А вы подключите приборы 1 этажа не к стояку, а своим трубопроводом к горизонтальному участку сети в подвале, или к выпуску (не знаю, что у Вас там) и не мучайтесь... т.е. получается что кроме своего опуска, через квартиру будет проходить ещё и чужой стояк? Не хотел бы я чтобы у меня на кхне было так. данная ситуация сложилась именно с кухонными стояками. атступ пришлось делать чтобы канализационный стояк не прошел по средине межквартирного коридора. Перенести раковины мне не дают.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 9:19
|
|
|
|
|
3.8.2011, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Вы бы хоть картинку скинули, что там у Вас, а то Вам то ясно, о чём Вы говорите, а мы можем только догадываться и представлять невообразимые картинки
|
|
|
|
|
3.8.2011, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(waljunja @ 3.8.2011, 12:39)  Вы бы хоть картинку скинули, что там у Вас, а то Вам то ясно, о чём Вы говорите, а мы можем только догадываться и представлять невообразимые картинки к сожалению картинку скинуть не получается (по техническим причинам)
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 3.8.2011, 12:05)  сто не норматив,... с какой это стати? смотрим сюдаК нормативным документам относятся: - национальный стандарт (national standard): стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей (ГОСТ 1.1). - международный стандарт (international standard): стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей (ИСО, МЭК, ДИН, СТ СЭВ и т.д., ) (ГОСТ 1.1). -региональный стандарт (regional standard): стандарт принятый региональной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей (ЕН) (ГОСТ 1.1). - стандарт отрасли (ОСТ) (standard branch): стандарт, принятый государственным органом управления в пределах его компетенции (ГОСТ Р 1.0). - стандарт организации (СТО) (standard organization): стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок (ГОСТ Р 1.12)
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Собственно что и требовалось доказать - стандарт организации распространяется на организацию его разработавшую. Или вы соблюдаете все СТО всех организаций РФ?
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Young @ 3.8.2011, 16:21)  Собственно что и требовалось доказать - стандарт организации распространяется на организацию его разработавшую. Или вы соблюдаете все СТО всех организаций РФ? нет, только у нас в договоре с заком. прописано соблюдение СНиПа и данного СТО
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 14:26)  нет, только у нас в договоре с заком. прописано соблюдение СНиПа и данного СТО тады ой
|
|
|
|
|
3.8.2011, 14:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(waljunja @ 3.8.2011, 9:08)  А вы подключите приборы 1 этажа не к стояку, а своим трубопроводом к горизонтальному участку сети в подвале, или к выпуску (не знаю, что у Вас там) и не мучайтесь... Хорошее решение между прочим. И в буржуйских рекомендациях которые тут неоднократно выкладывались так и решают. Цитата(alexandrpjatkov @ 3.8.2011, 9:17)  т.е. получается что кроме своего опуска, через квартиру будет проходить ещё и чужой стояк? Поверьте герметичный чужой стояк на кухне или в туалете первого этажа гораздо лучше чужого дерьма лезущего из своего сантехприбора..
|
|
|
|
|
3.8.2011, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.8.2011, 17:06)  Поверьте герметичный чужой стояк на кухне или в туалете первого этажа гораздо лучше чужого дерьма лезущего из своего сантехприбора.. Эт точно
|
|
|
|
|
3.8.2011, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
У вас в договоре с заком может быть прописано, что угодно по поводу сто и поедания детей - экспертизу это не волнует. По поводу действия советской и постсоветской нормы - ищите перечень по действующим документам. Я не знаю, обязателен ли по этому перечню снип внутрянки, но вас отправил поискать.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 20:39)  У вас в договоре с заком может быть прописано, что угодно по поводу сто и поедания детей - экспертизу это не волнует. не совсем так. Вот что написано в СТО: Требования настоящего стандарта подлежат обязательному соблюдению производственными подразделениями СантехНИИпроекта, а также другими субъектами хозяйственной деятельности на добровольной основе, если в договоре на разработку проектной документации сделана ссылка на этот стандарт. Цитата(aleksey_v @ 3.8.2011, 20:39)  По поводу действия советской и постсоветской нормы - ищите перечень по действующим документам. Я не знаю, обязателен ли по этому перечню снип внутрянки, но вас отправил поискать. СНиП так же обязателен к исполнению. Отменены только пункты противоречащие пожарным СП.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 17:50
|
|
|
|
|
3.8.2011, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
в вами жирным выделенное внимательно вчитайтесь и вдумчиво вдумайтесь.
экспертизе на самом деле все равно что вы там в договорах пишете.
и кста, решение вам стоящее уже тоже предложили.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(даниил @ 3.8.2011, 21:05)  в вами жирным выделенное внимательно вчитайтесь и вдумчиво вдумайтесь.
экспертизе на самом деле все равно что вы там в договорах пишете.
и кста, решение вам стоящее уже тоже предложили. В данном случае я так и поступлю. Но просто был недавно момент когда отступ пришлось делать не на первом этаже а на 3-м. И как тогда выкручиваться?(объект был не на экспертизу и все прокатило) Хотя я просчитал-участок ниже отступа может работать как невентилируемый стояк Цитата(даниил @ 3.8.2011, 21:05)  в вами жирным выделенное внимательно вчитайтесь и вдумчиво вдумайтесь. На семинаре г-н Якушин объяснял что тесли прописано в договоре с заком. то СТО имеет силу СНиПа
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2011, 18:21
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|