Nasttya
сообщение 6.8.2011, 18:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Коллеги, допускается ли естественная приточная вентиляция в производственное помещениие (отапливаемое до +5) через клапаны с тэнами (КВУ) при наружной температуре минус 50? Вытяжка из помещения - механическая крышным вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_natylik_*
сообщение 8.8.2011, 10:53
Сообщение #2





Guest Forum






Насколько я знаю тены в клапанах КВУ предназначены для прогрева жалюзи если они примерзли. И подогреть ними воздух тем более с температурой -50 гр. Вы просто не сможете физически( мощности этих тен не хватит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.8.2011, 13:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Плохая идея. Делайте механический приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 8.8.2011, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Тены в клапанах предназначены не для нагрева воздуха, а для предотвращения обледенения створок. Нагрузка на нагрев приточного воздуха лежит на отопительных приборах (тепловентиляторах). Вопрос принципиальный - можно ли делать естесственный приток в отапливаемое помещение (производственное) при низких наружных температурах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.8.2011, 8:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Nasttya @ 8.8.2011, 21:14) *
Тены в клапанах предназначены не для нагрева воздуха, а для предотвращения обледенения створок. Нагрузка на нагрев приточного воздуха лежит на отопительных приборах (тепловентиляторах). Вопрос принципиальный - можно ли делать естесственный приток в отапливаемое помещение (производственное) при низких наружных температурах

Можно сделать всё, что угодно. Другое дело, что из этого получится при эксплуатации. Да еще с водяным отоплением. Поморозите вы там всё и отопление своё и оборудование. -50 - это вам не шуточки.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.8.2011, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных