Nasttya
Коллеги, допускается ли естественная приточная вентиляция в производственное помещениие (отапливаемое до +5) через клапаны с тэнами (КВУ) при наружной температуре минус 50? Вытяжка из помещения - механическая крышным вентилятором.
natylik
Насколько я знаю тены в клапанах КВУ предназначены для прогрева жалюзи если они примерзли. И подогреть ними воздух тем более с температурой -50 гр. Вы просто не сможете физически( мощности этих тен не хватит)
Странная Белка
Плохая идея. Делайте механический приток.
Nasttya
Тены в клапанах предназначены не для нагрева воздуха, а для предотвращения обледенения створок. Нагрузка на нагрев приточного воздуха лежит на отопительных приборах (тепловентиляторах). Вопрос принципиальный - можно ли делать естесственный приток в отапливаемое помещение (производственное) при низких наружных температурах
Странная Белка
Цитата(Nasttya @ 8.8.2011, 21:14) *
Тены в клапанах предназначены не для нагрева воздуха, а для предотвращения обледенения створок. Нагрузка на нагрев приточного воздуха лежит на отопительных приборах (тепловентиляторах). Вопрос принципиальный - можно ли делать естесственный приток в отапливаемое помещение (производственное) при низких наружных температурах

Можно сделать всё, что угодно. Другое дело, что из этого получится при эксплуатации. Да еще с водяным отоплением. Поморозите вы там всё и отопление своё и оборудование. -50 - это вам не шуточки.