|
  |
Проектирование КНС |
|
|
Гость_Kapiton1_*
|
14.10.2011, 9:23
|
Guest Forum

|
Цитата(нечто @ 6.10.2011, 13:49)  уровни тоже завязаны на допустимое количество пусков в час насоса конкретной марки, а значит на объем, который перекачивает за раз насос, из которого уже надо достать уровень через площадь дна емкости, как то так... Я бы, на вашем месте, обратил внимание на этот пост. Уровни отключения зависят частично от марки насоса (производитель, модель), у разных производителей они разные. Это связано не только с количество пусков, но и охлаждением. Соглашусь с остальными, слишком мало данных. Это как машину собирать не имея половины запчастей.
|
|
|
|
|
14.10.2011, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Kapiton1 @ 14.10.2011, 12:23)  Я бы, на вашем месте, обратил внимание на этот пост. Уровни отключения зависят частично от марки насоса (производитель, модель), у разных производителей они разные. Это связано не только с количество пусков, но и охлаждением. Соглашусь с остальными, слишком мало данных. Это как машину собирать не имея половины запчастей. Я это и сам понимаю но от заказчика ничего получить не могу. Он разбил проект между двумя организациями-сети проектирует одна, КНСки-другая, которая отдала эту работу мне. От организации проектирующей сети на все запросы ничего не приходит, а заказчик на мои запрос отвечает-связывайтесь с проектировщиками сами и запрашивайте все необходимые данные. Вот такая вот петрушка получается.
|
|
|
|
|
23.5.2016, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 193217

|
Если ещё требуется помощь в разработке КНС - могу помочь рассчитать рабочий объём КНС, уровни в КНС подобрать насосы, автоматику и т.д.
|
|
|
|
|
16.8.2016, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479

|
Добрый день! Столкнулись с реконструкцией кнс. Существующий приемный резервуар слишком мал для увеличения производительности (46000 куб.м/сут). Проектируем новый. Если считать по снип, то 5-минутная производительность насоса составляет 70мкуб, если по формуле V=Q/4z, то 42 куб.м. Я понимаю, что "правильнее" считать по СНиП, т.к. будет экспертиза. Но насосы стоят в машинном зале над резервуаром, а требуемая глубина всасывания составляет 8м, при кавитационном запасе для выбранных (по утвержденному ТЭО) насосов. Как расчитать объем (размеры) приемного резервуара?
|
|
|
|
|
16.8.2016, 12:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(vsieyz @ 16.8.2016, 11:25)  Если считать по снип, то 5-минутная производительность насоса составляет 70мкуб Почитал ваш СП 32, не нашёл требования о 5-минутной производительности Цитата(vsieyz @ 16.8.2016, 11:25)  если по формуле V=Q/4z, то 42 куб.м Откуда эта формула ? Цитата(vsieyz @ 16.8.2016, 11:25)  Как рассчитать объем (размеры) приемного резервуара? Согласно п.8.2.15 СП32 Цитата(vsieyz @ 16.8.2016, 11:25)  насосы стоят в машинном зале над резервуаром, а требуемая глубина всасывания составляет 8м Укажите марку насосов, хочется поглядеть графики
Сообщение отредактировал Spok_only - 16.8.2016, 12:49
|
|
|
|
|
16.8.2016, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Но насосы стоят в машинном зале над резервуаром Я не уверен, что для самовсасывающих насосов емкость нужно именно так рассчитывать. Формула СНиПа скорее всего для нормальновсасывающих насосов.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.8.2016, 13:24
|
|
|
|
|
16.8.2016, 14:20
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479

|
СНиП 2.04.02-85, 5.18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов. формула V=Q/4z - из методички (не надежная) у нас нет коэффициентов часовой неравномерности притока по часам суток. нашли только максимальный и минимальный приток по СП32. дайте направление. СП и СНиП прочитан, Турк-Карелин тоже.
Сообщение отредактировал vsieyz - 16.8.2016, 14:18
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 47,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
2.jpg ( 95,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
16.8.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Надо смотреть объем между уровнями включения и выключения насосов, вместимость конструктивная должна быть больше. Какая то странная у вас КНС, почему насосы на 0,000 а не под заливом? Что за марка насосов?
|
|
|
|
|
16.8.2016, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479

|
кнс старая, немецкая. по тэо насос PAH8A60C-B (GORMAN-RUPP) насосы на отм. -2,69
Сообщение отредактировал vsieyz - 16.8.2016, 16:58
|
|
|
|
|
16.8.2016, 17:45
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(vsieyz @ 16.8.2016, 14:20)  СНиП 2.04.02-85, 5.18. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов. Конечно же не мне указывать, каким документом вам следует пользоваться при проектировании наружных канализационных сооружений. Однако, согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 29.12.11г. № 635/11: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 года свод правил "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" согласно приложению* к настоящему приказу ( а это СП 32.13330.2010, на который я ссылался ); 2. Признать не действующими на территории Российской Федерации с 1 января 2013 года строительные нормы и правила " СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 мая 1985 года № 71.
|
|
|
|
|
16.8.2016, 22:21
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479

|
По каким нормам не считать я имею представление. Проблема в том, что нет четких и однозначных указаний по расчету. Во всяком случае я не нашла.
|
|
|
|
|
18.8.2016, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Прочтите Яковлев "Канализация" начиная с 128 стр. И напоминаю, что Wмин - это объем между уровнями включения и выключения насоса а не конструктивная емкость приемной камеры. Проверьте допустимое число включений в час, для самовсасывающего насоса скорее всего гораздо меньше чем для нормально всасывающего при той же мощности двигателя, т.к. в самовсасывающем создается вакуум вакуумной головкой для засасывания жидкости.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 18.8.2016, 8:01
|
|
|
|
|
18.8.2016, 9:35
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232479

|
Спасибо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|