> Минимальное количество секций радиатора, отопление
ELVIRA
сообщение 15.8.2011, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882



Специалисты!!! Помогите, пожалуйста! В кухне по расчету получилось 2 секции. В универе учили, что меньше 3-х секций радиаторов не ставится. Подскажите, где это может быть написано??? Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2011, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ищите ошибку в расчете- не может так мало выйти. Или не учли чего то, или напрасно учли что то. Чудес не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гарик
сообщение 15.8.2011, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690



"Ищите ошибку в расчете- не может так мало выйти. Или не учли чего то, или напрасно учли что то. Чудес не бывает."
СКОРЕЕ ТАК: В РАСЧЕТЕ- ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ELVIRA
сообщение 15.8.2011, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882



Стена с утеплителем. "Поток" выдал расчет - 2 секции. Вроде все проверили... (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гарик
сообщение 15.8.2011, 12:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690



Прикрепленное изображение


Если на то пошло то Pоток считает гидравлику а я вам про теплотехнический. того же производителя называется RTI-определение теплопотерь здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.8.2011, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Почему все уверенно так говорят о том что не может быть 2-х секций??? Вы что все видели как человек разводку сделал? Мож у неё стояки и разводка в кухне открыто проложены. Вопрос конкретно стоит: получается по расчету 2 секции, а в универе говорили что меньше 3-х нельзя. Где это написано? А вы все в теплотехнику вдарились.
Мой ответ: не видел нигде запрета или рекомендации по поводу секций. Руководствуюсь СНиП 41-01-2003 п. 6.5.5 - не менее 50% длины светового проёма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.8.2011, 13:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Уточнил у нашего мегамозга Главного специалиста, ответ: в старом СНиПе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.8.2011, 17:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(ELVIRA @ 15.8.2011, 12:52) *
Специалисты!!! Помогите, пожалуйста! В кухне по расчету получилось 2 секции. В универе учили, что меньше 3-х секций радиаторов не ставится. Подскажите, где это может быть написано??? Спасибо заранее.
Напишите здесь нагрузку на ОП и температуры теплоносителя до и после ОП. И "последовательно или параллельно узлы ОП" подключены. Мощность 1 секции в ватт не скрывайте от народа.
Если последовательно, то какой по счёту от входа теплоносителя "узел". Тогда и без расчёта ясно станет - есть ошибка или нет.

А про 50% действительно было когда-то (и ставить по центру окна), но давно и никто на "это указание" внимание уже не обращают.
---------
На кухню (на ОП) обычно относят дополнительно нагрев "не подогреваемого притока" - воздуха при естественной вытяжки из кухни-ванны-СУ

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 15.8.2011, 19:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2011, 18:59) *
Напишите здесь нагрузку на ОП и температуры теплоносителя до и после ОП. И "последовательно или параллельно узлы ОП" подключены. Мощность 1 секции в ватт не скрывайте от народа.
Если последовательно, то какой по счёту от входа теплоносителя "узел". Тогда и без расчёта ясно станет - есть ошибка или нет.

А про 50% действительно было когда-то (и ставить по центру окна), но давно и никто на "это указание" внимание уже не обращают.
---------
На кухню (на ОП) обычно относят дополнительно нагрев "не подогреваемого притока" - воздуха при естественной вытяжки из кухни-ванны-СУ

Как это про 50% было когда-то, когда это есть в действующем СНиПе? Пожет Вы имели в виду про не менее 3 секции?
Вообще бы конечно для полной картины не нагрузку на ОП, а тепловой баланс помещения где устанавливается прибор, параметры теплоносителя да и схемку разводки не помешало бы. Тогда - да, прикинуть можно.

Сообщение отредактировал А.В. - 15.8.2011, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.8.2011, 20:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Секции только - это недавнее прошлое (50% светового и 3 шт), когда иного не было - ничего иного. Россыпью (чугунные только) и сборка ОП "на месте". И "арматуры" практически не было. ТХК и КДР, пробковые краники - не взачёт.

"действующем СНиПе" - таскают из года в года "классику" по инерции. Сегодня на рынке более 1000 типов не секционных ОП.
Алюминиевые изготовитель обычно на заводе сразу собирает от 4-х секций, редко от 3-х.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 15.8.2011, 20:41
Сообщение #11


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



ничто не мешает искусственно увеличить нагрузку Ватт в отдельном помещении до того уровня чтобы там стояли 3 секции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 15.8.2011, 20:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



3 секции - это из практических соображений. Но при теперешних нормах сопротивления теплопередаче часто получаются и по 2 и даже по 1 секции. В таких случаях лучше ставить радиатор малой высоты (300 или 350 мм) или другие приборы, занимающие большую длину. Иначе - фонтан теплого воздуха, а рядом - холодный поток на пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.8.2011, 20:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(ELVIRA @ 15.8.2011, 13:43) *
Стена с утеплителем. "Поток" выдал расчет - 2 секции. Вроде все проверили... (((
Странно. А почему Вам не задать этот вопрос (это Ваше право ) в ПОТОК и приложить файл данных для анализа.

Цитата(OYL)
В таких случаях лучше ставить радиатор малой высоты (300 или 350 мм) или другие приборы, занимающие большую длину.
Абсолютно разумно.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 15.8.2011, 21:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



в чём же дело? выходит 2 - ставьте 2!

Сообщение отредактировал Gemini - 16.8.2011, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.8.2011, 0:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



За кого хлопочите вообще-то. Да и без данных. В экспертизу мнение форума показать?
Если о будущем потребителе - не поверю. Да и кухни такие только при Хрущеве строили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 22.8.2011, 11:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2011, 17:04) *
Секции только - это недавнее прошлое (50% светового и 3 шт), когда иного не было - ничего иного. Россыпью (чугунные только) и сборка ОП "на месте". И "арматуры" практически не было. ТХК и КДР, пробковые краники - не взачёт.

"действующем СНиПе" - таскают из года в года "классику" по инерции. Сегодня на рынке более 1000 типов не секционных ОП.
Алюминиевые изготовитель обычно на заводе сразу собирает от 4-х секций, редко от 3-х.

Навскидку - 1 секция чуг.рад. это 160 Вт. Есть радиаторы ПУРМА 11-300-400 обьявленная теплоотдача (при 70\55\20*) составляет 170 Вт. И что ??? Насчет одной секции ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 22.8.2011, 15:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 23.8.2011, 7:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата
По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%

Поддержу. +1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.8.2011, 14:33
Сообщение #19





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Эльвира, а Вы учитывайте нагрев приточного воздуха и радиатор нормальный получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 1.9.2011, 15:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Цитата(SHULT @ 22.8.2011, 13:07) *
По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%



Цитата(Studentik @ 23.8.2011, 5:38) *
Поддержу. +1


Так нифига не получается счас, особенно с алюминиевыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных