Специалисты!!! Помогите, пожалуйста! В кухне по расчету получилось 2 секции. В универе учили, что меньше 3-х секций радиаторов не ставится. Подскажите, где это может быть написано??? Спасибо заранее.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ищите ошибку в расчете- не может так мало выйти. Или не учли чего то, или напрасно учли что то. Чудес не бывает.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690

|
"Ищите ошибку в расчете- не может так мало выйти. Или не учли чего то, или напрасно учли что то. Чудес не бывает." СКОРЕЕ ТАК: В РАСЧЕТЕ- ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМ.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39882

|
Стена с утеплителем. "Поток" выдал расчет - 2 секции. Вроде все проверили... (((
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690

|
Если на то пошло то Pоток считает гидравлику а я вам про теплотехнический. того же производителя называется RTI-определение теплопотерь здания
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Почему все уверенно так говорят о том что не может быть 2-х секций??? Вы что все видели как человек разводку сделал? Мож у неё стояки и разводка в кухне открыто проложены. Вопрос конкретно стоит: получается по расчету 2 секции, а в универе говорили что меньше 3-х нельзя. Где это написано? А вы все в теплотехнику вдарились. Мой ответ: не видел нигде запрета или рекомендации по поводу секций. Руководствуюсь СНиП 41-01-2003 п. 6.5.5 - не менее 50% длины светового проёма.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Уточнил у нашего мегамозга Главного специалиста, ответ: в старом СНиПе
|
|
|
|
|
15.8.2011, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(ELVIRA @ 15.8.2011, 12:52)  Специалисты!!! Помогите, пожалуйста! В кухне по расчету получилось 2 секции. В универе учили, что меньше 3-х секций радиаторов не ставится. Подскажите, где это может быть написано??? Спасибо заранее. Напишите здесь нагрузку на ОП и температуры теплоносителя до и после ОП. И "последовательно или параллельно узлы ОП" подключены. Мощность 1 секции в ватт не скрывайте от народа. Если последовательно, то какой по счёту от входа теплоносителя "узел". Тогда и без расчёта ясно станет - есть ошибка или нет. А про 50% действительно было когда-то (и ставить по центру окна), но давно и никто на "это указание" внимание уже не обращают. --------- На кухню (на ОП) обычно относят дополнительно нагрев "не подогреваемого притока" - воздуха при естественной вытяжки из кухни-ванны-СУ
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 18:07
|
|
|
|
|
15.8.2011, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2011, 18:59)  Напишите здесь нагрузку на ОП и температуры теплоносителя до и после ОП. И "последовательно или параллельно узлы ОП" подключены. Мощность 1 секции в ватт не скрывайте от народа. Если последовательно, то какой по счёту от входа теплоносителя "узел". Тогда и без расчёта ясно станет - есть ошибка или нет.
А про 50% действительно было когда-то (и ставить по центру окна), но давно и никто на "это указание" внимание уже не обращают. --------- На кухню (на ОП) обычно относят дополнительно нагрев "не подогреваемого притока" - воздуха при естественной вытяжки из кухни-ванны-СУ Как это про 50% было когда-то, когда это есть в действующем СНиПе? Пожет Вы имели в виду про не менее 3 секции? Вообще бы конечно для полной картины не нагрузку на ОП, а тепловой баланс помещения где устанавливается прибор, параметры теплоносителя да и схемку разводки не помешало бы. Тогда - да, прикинуть можно.
Сообщение отредактировал А.В. - 15.8.2011, 19:18
|
|
|
|
|
15.8.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Секции только - это недавнее прошлое (50% светового и 3 шт), когда иного не было - ничего иного. Россыпью (чугунные только) и сборка ОП "на месте". И "арматуры" практически не было. ТХК и КДР, пробковые краники - не взачёт.
"действующем СНиПе" - таскают из года в года "классику" по инерции. Сегодня на рынке более 1000 типов не секционных ОП. Алюминиевые изготовитель обычно на заводе сразу собирает от 4-х секций, редко от 3-х.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 20:13
|
|
|
|
|
15.8.2011, 20:41
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
ничто не мешает искусственно увеличить нагрузку Ватт в отдельном помещении до того уровня чтобы там стояли 3 секции
|
|
|
|
|
15.8.2011, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484

|
3 секции - это из практических соображений. Но при теперешних нормах сопротивления теплопередаче часто получаются и по 2 и даже по 1 секции. В таких случаях лучше ставить радиатор малой высоты (300 или 350 мм) или другие приборы, занимающие большую длину. Иначе - фонтан теплого воздуха, а рядом - холодный поток на пол.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(ELVIRA @ 15.8.2011, 13:43)  Стена с утеплителем. "Поток" выдал расчет - 2 секции. Вроде все проверили... ((( Странно. А почему Вам не задать этот вопрос (это Ваше право ) в ПОТОК и приложить файл данных для анализа. Цитата(OYL) В таких случаях лучше ставить радиатор малой высоты (300 или 350 мм) или другие приборы, занимающие большую длину. Абсолютно разумно.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2011, 21:02
|
|
|
|
|
15.8.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
в чём же дело? выходит 2 - ставьте 2!
Сообщение отредактировал Gemini - 16.8.2011, 20:46
|
|
|
|
|
16.8.2011, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
За кого хлопочите вообще-то. Да и без данных. В экспертизу мнение форума показать? Если о будущем потребителе - не поверю. Да и кухни такие только при Хрущеве строили.
|
|
|
|
|
22.8.2011, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Цитата(Kult_Ra @ 15.8.2011, 17:04)  Секции только - это недавнее прошлое (50% светового и 3 шт), когда иного не было - ничего иного. Россыпью (чугунные только) и сборка ОП "на месте". И "арматуры" практически не было. ТХК и КДР, пробковые краники - не взачёт.
"действующем СНиПе" - таскают из года в года "классику" по инерции. Сегодня на рынке более 1000 типов не секционных ОП. Алюминиевые изготовитель обычно на заводе сразу собирает от 4-х секций, редко от 3-х. Навскидку - 1 секция чуг.рад. это 160 Вт. Есть радиаторы ПУРМА 11-300-400 обьявленная теплоотдача (при 70\55\20*) составляет 170 Вт. И что ??? Насчет одной секции ?
|
|
|
|
|
22.8.2011, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75%
|
|
|
|
|
23.8.2011, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Цитата По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75% Поддержу. +1
|
|
|
|
|
26.8.2011, 14:33
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Эльвира, а Вы учитывайте нагрев приточного воздуха и радиатор нормальный получится
|
|
|
|
|
1.9.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Цитата(SHULT @ 22.8.2011, 13:07)  По снипу в жылых и административных по расчёту но не менее 50 % длины окна, в детских 75% Цитата(Studentik @ 23.8.2011, 5:38)  Поддержу. +1 Так нифига не получается счас, особенно с алюминиевыми.
|
|
|
|
|
  |